热度 1|
连捷国际中心工程
安全生产策划书
项目名称:连捷国际中心工程项目部
编 制:
审 核:
批 准:
生效日期:
目 录
1、工程概况........................................... 5
1.1、简况.......................................................... 5
1.2、工程重点、危险及控制部位...................................... 5
2、编制依据、适用范围................................. 6
2.1、编制依据...................................................... 6
2.2、适用范围...................................................... 6
3、安全生产管理控制目标............................... 6
3.1、伤亡、事故控制目标:.......................................... 6
3.2、安全生产、文明施工达标、创优目标:............................ 6
3.3、社会、业主、员工、相关方的重大投诉控制目标:.................. 6
4、安全管理组织结构............................................. 7
4.1、安全生产领导小组.............................................. 7
4.2、安全管理组织机构图............................................ 8
4.3、安全管理部门及专(兼)职人员.................................. 9
5、项目安全管理制度............................................. 9
5.1、安全生产责任制................................................ 9
5.2、安全生产教育培训制度......................................... 12
5.3、安全生产例会制度............................................. 14
5.4、安全检查制度................................................. 15
5.5、安全专项方案管理制度......................................... 15
5.6、持证上岗制度................................................. 16
5.7、设备管理制度................................................. 17
5.8、安全验收制度................................................. 17
5.9、安全生产奖罚制度............................................. 19
5.10、安全交底制度................................................ 21
5.10、安全管理措施................................................ 22
6、安全专项方案控制计划.............................. 23
7、需专家论证的危险性较大的安全专项方案控制计划........ 23
8、应急预案..................................................... 23
8.1、应急预案编制计划............................................. 23
8.2、事故、事件报告程序........................................... 24
9、工程项目安全生产费用投入计划表..................... 25
10.风险评估及应对.................................... 26
10.1项目施工风险.................................................. 26
10.2 施工风险管理机构............................................. 26
10.3施工风险分析.................................................. 27
10.4 施工风险应对措施............................................. 29
10.5 施工风险监控................................................. 37
11、危险源识别、评价清单...................................... 39
1、工程概况 1.1、简况
连捷国际中心工程位于泉州市滨海街与丰海路交汇处,为一类超高层综合楼,地上36层,地下2层,总建筑面积89587.23㎡,建筑总高度141.0m,上部结构类型为角部带剪力墙的框架核心筒结构,框剪抗震等级为一级和二级,基础类型为冲孔灌注桩基础,地基基础设计等级为一级。
1.2、工程重点、危险及控制部位本工程施工跨跃二个雨期施工,季节性施工保障措施相当重要,需要采取雨季防雨、夏季防暑、汛期防汛和台风期间防台等技术安全性措施。对工程施工影响较大的季节性施工主要是雨期(台风)施工,施工部署时雨期(台风)施工应尽可能避开土方回填、地下防水工程、屋面防水工程。建立严格的夏季施工质量、安全管理体系,针对每个分项工程的雨季施工工艺编制切实可行的施工安全技术方案,确保季节施工质量和施工安全。建立雨季,汛期,台风期施工应急预案,提高突发事件的应变能力。
本工程的重点及危险控制部位主要体现在:大体积混凝土、超长混凝土构件施工;悬挑式脚手架工程;附着式脚手架;搭设高度5m及以上,搭设跨度10m及以上的混凝土模板支撑工程;建筑起重机械设备安装或拆卸;幕墙安装工程。
针对本工程的特点,制定相应的安全作业防护措施、机电安全措施和消防安全措施。同时加强施工人员安全教育,提高自身保护意识。为了加强现场文明管理。
2、编制依据、适用范围 2.1、编制依据中国建筑股份有限公司安全生产管理手册;
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001);
施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005);
建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ33-2001);
龙门架及井架物料提升机安全技术规范(JGJ88-1992);
建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范;
建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011);
本工程施工组织设计;
其它施工生产的相关法律、法规。
2.2、适用范围本安全生产策划书适用于泉州市连捷国际中心项目主体工程,自工程开工至竣工交付业主的全部施工过程中,中建二局连捷国际中心项目部的生产区、生活区、办公区及可能引起第三方伤害的区域。
3、安全生产管理控制目标 3.1、伤亡、事故控制目标:杜绝死亡,无一般以上安全伤亡事故,轻伤率控制在3‰以内;
3.2、安全生产、文明施工达标、创优目标:泉州市安全文明工地,省级双优工地,中建总公司CI金奖
3.3、社会、业主、员工、相关方的重大投诉控制目标:无相关各方投诉、上访等影响企业社会声誉的事情发生。
4、安全管理组织结构 4.1、安全生产领导小组安全生产领导小组:
组 长:程同普
副组长:袁 波 电话:18750693889
汤 亮 电话:13501591693
组成员:陈 晟 周 力 毛艳根 王旭松 刘 维 綦飞鸿
宋 杰 王世坤 梁 飞 陈修武 张建华
主要工作内容:
安全生产领导小组运行机制:每周对现场进行一次检查
1、日常安全管理由安全员负责。由安全员作出的决定,相关人员如有异议,可向本小组申诉。本小组做出的决定是最终决定,相关人员必须服从。
2、每半月举行一次安全会议,研究这半月以来出现的问题,讨论对策,决定下月的安全管理工作。
3、审核管理人员责任目标考核结果。
4、同时,本项目建立安全保证体系,各有关人员必须按照体系进行日常的安全管理工作,履行自身职责。
4.2、安全管理组织机构图(下页)
连捷国际中心项目安全管理
组织机构图
业主代表、监理 |
二局公司总部 |
连捷国际中心项目经理部部 |
公司安全部 |
项目执行经理:袁波 |
生产经理兼安全总监:汤亮 |
总工:陈晟 |
商务经理:韩燕兵 |
策划 |
实施 |
监视测量 |
贯彻执行 |
项目部设置安全主任和安全部门,安全部有专职安全员三名,均持证上岗,在施工一队、施工二队、防水作业队、外架队中均设置兼职安全员,兼职安全员在施工班组中起到安全宣传、协助专职安全员的作用。
5、项目安全管理制度 5.1、安全生产责任制5.1.1项目经理安全生产岗位职责
1.工程项目经理是项目工程安全生产的第一责任人,对工程项目的安全生产负全面领导责任。
2.认真贯彻落实国家政府有关安全生产的方针、政策、法律、法规,及时传达落实中央及地方政府对当前安全生产的批示或会议精神。
3.认真执行安全生产管理规章制度,确保项目安全生产和文明施工管理达标。
4.负责建立和完善工程项目安全生产组织体系,成立安全生产与文明施工领导小组,由工程、技术、安全负责人组成并领导其有效运行。
5.定期召开工程项目安全生产与文明施工领导小组会议,认真研究与分析当前工程项目安全生产动态、特点,并对存在隐患采取有效措施进行整改以确保安全生产。
6.组织并参加项目定期的安全生产检查,落实隐患整改,保证生产设备安全装置、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态。
7.组织编制施工安全生产措施计划,将安全防护设备设施安全技术措施费用等纳入计划。
8.及时报告项目发生的安全事故,负责事故现场保护与伤员的抢救工作,配合有关部门进行事故调查和处理。
9.确保工程项目为安全生产所需经费的合理投入。
5.1.2项目生产副经理安全生产岗位职责
1.项目生产副经理协助项目经理认真贯彻执行国家安全生产方针政策法规。
2.落实各项安全生产管理制度组织实施工程项目总体和施工各阶段安全生产工作规划。
3.组织落实工程项目人员的安全生产责任制,组织工程项目安全生产的宣传教育工作并制定工程项目,安全培训实施办法确定安全生产考核指标制定实施措施方案并负责组织实施负责分包施工队伍各类人员的安全教育培训和考核审查的组织。
4.领导工作配合项目经理组织定期安全生产检查,负责工程项目各种形式的安全生产检查的组织督促工作和安全生产隐患整改三落实的实施工作。
5.及时解决施工中的安全生产问题,负责因工伤亡事故现场的保护伤员抢救及协助事故调查报告与处理。
6.每天组织安全主任和安全员及有关人员进行现场安全巡视,对当天施工现场存在的安全隐患制定有针对性的整改措施并责成有关人员负责整改。
5.1.3项目技术负责人安全生产岗位职责
1.主持编制项目施工组织设计及安全技术方案。
2.主持施工组织设计及安全技术方案交底对修改或变更的施工组织设计及安全技术方案进行重新审核,与把关主持编制冬雨期施工安全技术方案主持制订并审核重大安全隐患整改措施并指导实施主持安全防护设施和设备的验收。
3.参加安全生产定期检查,参与因工伤亡或重大未遂事故的调查分析与处理。
5.1.4项目安全主任安全生产岗位职责
1.宣传贯彻安全生产方针政策规章制度推动项目安全组织保证体系的运行。2.督促实施施工组织设计安全技术措施对项目各项安全生产管理制度的贯
彻与落实情况。
3.进行检查与具体指导组织分承包商安全专兼职人员开展安全监督与检查
工作查处违章指挥违章操作违反劳动纪律的行为和人员。
4.对重大事故隐患采取有效的控制措施必要时可采取局部直至全部停工的措施,组织有关人员对分包单位进行三级安全教育。
5.与上级有关部门沟通办理管理人员的安全资格证书和操作人员安全上岗证并做好培训年审换证等工作。
6.工程项目定期组织的安全生产大检查,督促对检查出的安全隐患和问题按期整改,组织并参加每天进行现场安全巡视并做好记录,每周召开安全例会每月底以前要以月报的形式对本月的安全生产动态存在问题及解决办法上报,区域/专业公司安全管理部门直管项目部上报公司安全环境管理部参与因工伤亡或重大未遂事故的调查分析与处理 。
5.1.5项目施工员安全生产岗位职责
1.是所管辖区域范围内安全生产的第一责任人,对所管辖范围内的安全生产负直接领导责任。
2.真贯彻落实上级有关安全生产的规定,监督执行安全技术措施和安全操作规程,针对生产任务特点对分包单位进行全面安全技术交底。
3.部工长对分包单位工长进行分部分项工程全面安全技术交底,分包单位工长对其施工班组长进行分部分项工程全面安全技术交底履行签字手续并监督检查安全技术交底执行情况。
4.违章作业,负责落实所管辖分包单位的三级教育常规教育,季节性施工安全教育及根据工程项目特点进行的有针对性的安全教育。
5.落实所管辖分包单位的各项安全活动,每周安全活动班前安全活动经常检查所管辖区域的作业环境设备和安全防护设施的安全状况。
6.问题及时纠正解决对重点特殊部位施工必须检查作业人员及各种设备及安全防护设施的技术状况是否符合安全标准要求。
7.安全技术措施,并监督其执行做到不违章,指挥对工程项目中应用的新材料、新工艺、新技术严格按照工程技术部门制定的安全技术措施进行施工。
8.存在的安全隐患要立即上报项目及公司有关部门和人员,发生安全事故及未遂事故必须停止施工保护现场立即上报,对重大事故隐患和重大未遂事故必须查明事故发生原因落实整改措施经上级有关部门验收合格后方准恢复施工。
5.1.6项目分包施工队伍负责人安全生产岗位职责
1.是本队伍安全生产的第一责任人,对本单位安全生产负全面责任。
2.执行安全生产的各项法规标准制度及安全操作规程,合理安排组织施工班组人员上岗作业,对本岗位人员在施工生产中的安全和健康负责严格履行各项劳务用工手续。
3.证件齐全特种作业持证上岗做好本队人员的岗位安全培训教育工作,经常组织学习安全操作规程,监督本队人员遵守劳动安全纪律,做到不违章指挥,制止违章作业必须保持本队人员的相对稳定。
4.变更须事先向用人单位有关部门申报批准。新进场人员必须按规定办理各种手续并经入场和上岗安全教育后方准上岗。
5.本队人员开展各项安全生产活动根据上级的交底,向本队各施工班组进行详细的书面安全交底针对当天施工任务作业环境等情况。
6.班前安全教育施工中发现安全问题,及时解决定期和不定期组织检查本队施工的作业现场安全生产状况发现不安全因素及时整改。
5.1.7项目作业队班组长安全生产岗位职责
1. 项目作业队班组长是本班组安全生产的第一责任人。
2.认真执行安全生产规章制度及安全技术操作规程,合理安排班组人员的工作。
3.班组人员在施工生产中的安全和健康负直接责任,经常组织班组人员开展班前安全生产活动,并有记录组织学习安全技术操作规程,监督班组人员正确使用个人劳动防护用品和安全设施设备,不断提高安全自保能力,认真落实安全技术交底要求做好班前教育,执行安全防护标准不违章指挥冒险蛮干。
4.检查班组作业现场安全生产状况和工人的安全意识和安全行为,发现问题及时解决并上报,有关领导发生因工伤亡及未遂事故保护好事故现场并立即上报有关领导。
5.2、安全生产教育培训制度安全生产教育培训制度
1、为增强项目部全体职工及作业人员安全意识和自我保护能力,提高安全素质,确保安全生产,特制定本制度。
2、本制度适用于本工程项目所有从事建筑施工的人员。
3、项目安全部门负责教育培训管理工作。
4、项目部全体员工和作业人员比须参加定期或不定期安全生产教育培训,安全专业管理人员每年参加省、市安全培训学习一次,学习时间不少于40学时,其他管理人员和技术人员每年参加省、市安全培训学习一次,学习时间不少于20学时,工人的安全知识、安全技能训练学习每人不少于20学时。培训时间按照培训计划安排进行。
上述人员的学习成绩记录在安全教育培训卡上,成绩合格者方可上岗。
5、新工人入场必须经过三级安全教育:即分公司一级、工程项目二级、班组三级安全教育。
(1)..工程项目进行第二级安全生产教育培训,其主要内容:工地制度、现场环境、工程特点及存在不安全因素等。学习时间不少于15学时。
(2).班组第三次安全生产教育培训,其主要内容:本工程安全操作规程、劳动纪律、事故教训、本班制度等,学习时间不少于20学时。
(3).以上教育培训考核成绩作为录用先决条件。
6、变换工种的职工要进行安全教育培训,主要内容是拟到工种安全操作规程、作业环境、劳动纪律、技能训练,经考试合格者方可变换。
7、特种工程(电工、焊工、架子工、机操工、起重工、机动车司机、塔吊司机及指挥、人货两用电梯和起重司机及其他从事特殊作业的人员)取得特种作业证的,仍然要参加安全教育培训,每年一次,时间不少于15学时。
8、根据本制度,由安全部门列出培训计划,进行培训教材和师资准备,并监督实施。
9、凡是经教育培训的人员考试不合格者应参加第二次学习(学习时间误工费和学费自理)如果二次不合格,将调离或辞退。
10、安全生产教育培训计划
培训时间 |
培训对象 |
培训人数 |
教育培训内容 |
培训课时 |
备注 |
2012年1月 |
管理人员 |
30 |
一级安全教育 |
2 |
每课时45分钟 |
2012年1月 |
钢筋工 |
30 |
入场安全教育 |
1 | |
2012年1月 |
木工 |
30 |
入场安全教育 |
1 | |
2012年1月 |
混凝土工 |
20 |
入场安全教育 |
1 | |
2012年1月 |
架子工 |
15 |
入场安全教育 |
1 | |
2012年1月 |
电工 |
8 |
入场安全教育 |
1 |
下同 |
2012年2月 |
架子工 |
25 |
入场安全教育 |
1 |
下同 |
2012年2月 |
钢筋工 |
30 |
安全培训 |
2 |
下同 |
2012年2月 |
木工 |
35 |
安全培训 |
2 |
下同 |
2012年3月 |
混凝土工 |
15 |
安全培训 |
2 |
下同 |
2012年3月 |
特殊工种 |
15 |
安全培训 |
2 |
下同 |
2012年3月 |
钢筋工 |
128 |
安全培训 |
4 |
下同 |
2012年4月 |
木工 |
255 |
安全培训 |
4 |
下同 |
2012年4月 |
混凝土工 |
40 |
安全培训 |
4 |
下同 |
2012年4月 |
杂工 |
63 |
安全培训 |
4 |
下同 |
2012年5月 |
混凝土工 |
36 |
安全培训 |
3 |
下同 |
2012年6月 |
架子工 |
26 |
安全培训 |
5 |
下同 |
2012年7月 |
木工 |
242 |
安全培训 |
4 |
下同 |
2012年8月 |
架子工 |
15 |
安全培训 |
2 |
下同 |
2012年8月 |
钢筋工 |
45 |
安全培训 |
2 |
下同 |
2012年9月 |
木工 |
76 |
安全培训 |
2 |
下同 |
2012年10月 |
砌筑大工 |
166 |
入场教育、安全培训 |
3 |
下同 |
2012年11月 |
砌筑小工 |
64 |
入场教育、安全培训 |
3 |
下同 |
2012年12月 |
电工 |
62 |
安全教育 |
4 |
下同 |
2013年1月 |
水工 |
74 |
安全教育 |
4 |
下同 |
2013年2月 |
抹灰工 |
120 |
安全培训 |
4 |
下同 |
2013年3月 |
杂工 |
38 |
安全培训 |
4 |
下同 |
2013年4月 |
特殊工种 |
9 |
安全教育、培训 |
2 |
下同 |
2013年5月 |
|
|
|
|
|
2013年6月 |
|
|
|
|
|
2013年6月 |
|
|
|
|
|
2013年6月 |
|
|
|
|
|
2013年6月 |
|
|
|
|
|
2013年7月 |
|
|
|
|
|
2013年8月 |
|
|
|
|
|
2013年9月 |
|
|
|
|
|
2013年10月 |
|
|
|
|
|
2013年11月 |
|
|
|
|
|
2013年12月 |
|
|
|
|
|
2014年1月 |
|
|
|
|
|
安全生产例会制度
1、项目每周二晚上6:30在现场办公室召开安全生产例会;
2、例会由项目部安全负责人组织召开,项目部管理人员和作业队班组长必须全体出席;
3、安全生产例会不得无故缺席,有事必须经项目经理批准方可不参加会议,否则一次给予50元罚款;
4、会议内容:
听取上周施工过程中安全生产的任务完成情况及施工中安全方面所存在的不足;
听取管理人员在跟踪检查时,查出的安全隐患及整改措施;
布置下周的安全工作任务和所要限期整改的工作内容。
对布置整改执行不力者提出批评直至罚款。
5、所有与会人员必须遵守会议制度,认真听讲,深刻领会,提出对安全工作好的建议,与会人员给予评议。
5.4、安全检查制度安全检查制度
为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),科学的评价项目部施工安全和文明施工情况,预防死亡事故的发生,保障职工的安全与健康,特制订项目部安全检查制度:
1、巡视检查:由项目部安全员每天对施工现场的登高作业、三宝四口、临边防护、机械安全、施工用电进行经常性的巡视检查,发现问题及时处理。
2、班组每日上班前15分钟进行班前安全提示,对当天作业环境安全情况、注意事项、安全防护用品进行交代和检查。
3、项目部每周一上午由项目经理带队组织一次安全生产、文明施工大检查。
4、接受并配合公司以及上级主管单位组织的安全和文明施工大检查。
5、做好检查记录,对查出的隐患,拟定“三定”整改措施,及时整改并作好相关记录。对重大隐患,应立即停工整改,经复查合格后才能施工。
5.5、安全专项方案管理制度安全专项方案管理制度
为了保证本工程项目安全生产过程中所采取的安全措施的顺利实施,能有依据,能指导现场安全施工,特制订本安全专项方案管理制度。
1、本工程所有涉及安全的专项方案均由技术部门负责人编制,由项目总工审核,企业技术负责人审批;
2、甲方分包的工程,安全专项方案编制由施工单位负责,由施工单位技术负责人审批后盖企业行政或技术专用章,报送总承包项目部技术部门,由项目总工进行审核,企业总工进行审批;
3、必须编制安全专项方案的分部分项工程有:土方开挖及深基坑支护(降水)、临时用电方案、外架搭设及拆除方案、塔吊基础及安拆方案、消防设施配置方案、施工电梯基础及安拆方案、项目安全生产策划书、冬雨季施工方案、模板专项施工方案、高支模施工方案等,所有涉及到安全设施、设备的方面均需要编制专项施工方案;
4、所有安全专项方案必须经企业技术负责人审批后报送监理审核、审批,之后项目技术负责人给项目各部门以及分包队负责人做方案交底,工长给作业人员做安全技术交底;
5、本工程所有安全专项方案由项目技术部门完善手续后保存,并给安全部门提供复印件。
5.6、持证上岗制度持证上岗制度
1、特种作业是安全管理的重点环节,为了保证本工程所有特种作业人员均能做到持证上岗,在施工过程中按照规范操作,特制订本制度;
2、特种作业人员必须经有关部门进行技术培训且成绩合格;
3、特种作业人员必须持证上岗操作,上岗前必须根据工程情况进行一次全面的安全技术交底,否则不准上岗;
4、特种作业人员必须经体检合格方可上岗,患有影响工作疾病的应调离特殊工种岗位。
5、本工程所涉及到的特种作业清单
序号 |
作业内容 |
所需特殊工种 |
备注 |
1 |
电气作业 |
电工 |
|
2 |
电焊作业 |
电焊工 |
|
3 |
气焊作业 |
气焊工 |
|
4 |
起重机操作 |
起重机司机 |
|
5 |
起重作业指挥 |
起重司索 |
|
6 |
脚手架作业 |
架子工 |
|
7 |
汽车驾驶 |
司机 |
|
施工设备管理制度
1、为保证本工程项目的所有施工设备运行正常,保证施工安全,特制订本制度。
2、各种机械均应经机械动力部门检查,安全部门认可,且安全防护装置及安全规程齐全,产品技术、安全性能必须满足国家标准,否则不准使用。
3、各种机械安装后,均应由安装部门组织有关部门参加验收,并向使用单位(人员)进行安全技术交底后,方能使用。
4、电动机具的接地、接零要牢固可靠,各种电动机具应装有漏电保护器,使用前应检查绝缘是否良好,方可使用。
5、必须建立定人定机制,悬挂安全操作牌,定期检查维修,操作人员应持证上岗。
6、各类机械操作人员,必须严格遵守操作规程,严禁酒后操作,认真执行“三不”:不准在运行中保养、不准设备带病运转、不准超负荷使用。
5.8、安全验收制度安全验收制度
为了保证本工程顺利施工,保证本工程施工过程中所涉及安全措施、方案、
材料能够在实施、使用前得到检查,消除隐患,特制定本制度。
1、对方案落实的检查。由企业技术负责人对安全专项方案的编制是否齐全进行检查,及时提出补充意见,对方案交底是否完善进行检查,提出意见;
2、安全主任所管理的安全部门对所有安全设施在使用前进行安全验收,对设计安全设施的材料,比如卡绳、钢丝绳、外架卸荷槽钢等材料,进场后材料部门必须会同安全部门进行检查验收,妥善收集齐全产品合格证;
3、对项目部所使用机械,进场后投入使用前必须进行验收,保证机械的安全技术性能完好,符合国家标准要求,才准许投入使用;
4、对外爬架、卸料平台、楼层临边防护、洞口防护实施严格的分层验收制度,不经过验收不得投入使用,发现有未经过验收使用的,按照奖罚制度执行。
5、对所有部位验收必须形成文字记录,妥善保管;
6、所有安全验收由项目部安全部门组织和落实,工长及材料、技术等部门进行配合。
7、本工程安全验收计划表
序号 |
验收对象 |
计划验收时间 |
备注 |
1 |
安全帽 |
2012.1 |
验收质量和合格证 |
2 |
基坑支护 |
2012.1-2012.2 |
验收方案、现场质量 |
3 |
基坑临边防护 |
2012.1 |
是否规范 |
4 |
现场临时用电安装 |
2011.11-2012.2 |
安装验收好后,日常性维护检查 |
5 |
塔吊基础 |
2011.11 |
方案 |
6 |
塔吊安装 |
2011.11 |
出厂及备案证书等资料是否齐全 安装及操作、指挥人员是否有证 |
、7 |
脚手架钢管、扣件 |
2012.7 |
检查质量 |
8 |
安全网、安全带 |
2012.7 |
检查质量 |
9 |
满堂架、模板支撑 |
2011.12 |
方案、现场质量 |
10 |
特种作业人员证书 |
2011.11 |
查验证书 |
11 |
卸料平台 |
2012.8-主体封顶 |
方案、制作、安装,每层验收 |
12 |
外脚手架搭设 |
2012.7-主体封顶 |
方案、搭设、防护、垂直度、人员 |
13 |
机械操作 |
2011.11-工程结束 |
人员、日常检查记录 |
14 |
临边防护 |
2011.11-工程结束 |
日常检查 |
15 |
施工电梯基础、安装 |
2012.9 |
方案、证书、手续、日常维护记录 |
16 |
外脚手架拆除 |
2014.1 |
方案、人员资质、措施 |
安全生产文明施工管理奖罚制度
为了保证本工程顺利施工,杜绝伤亡事故,减少一般性事故发生,实现安全生产根据国家《劳动法》等有关法规、规范、标准和上级有关规定,特制定本制度。
1、奖励
(1)在安全生产中敢于坚持原则,敢说、敢管、敢于抵制违章指挥、违章作业者。
(2)在排除重大事故隐患或在事故灾害抢救中,使人民生命和国家财产免受损失者。
(3)揭发违章人员的违章作业者,按违章罚款的50%奖给揭发者,并保证揭发者人身安全。
(4)平时对安全生产、文明施工做出贡献突出班组和先进个人进行奖励。
2、处罚
施工人员有下列行为之一者,经检查发现(含揭发证实)后,予以经济处罚,对于管理人员违章行为,要给予重罚。
㈠有下列情况之一者,罚款50元
上班不戴安全帽及不系帽带者
在施工现场吸烟者
在施工现场内赤脚、赤身和穿短裤者
在施工现场穿拖鞋、高跟鞋、鞋后邦不提起、穿裙子者
高空作业穿塑料鞋,硬底鞋者
在施工现场随地小便者
安全带栓挂不正确或低挂高用者
在施工现场吵闹、动手动脚开玩笑者
㈡有下列情况之一者,罚款100元
1、不挂安全带上外架作业者
2、孩子进入施工现场的家长
3、在施工现场随地大便者
4、从高空往下抛掷物料和建筑垃圾者,造成人身伤害及经济损失的视情节轻重另行处理
5、高空作业使用的料具未采取防坠落措施,发生坠落料具者;若发生工伤事故,要加重处罚
6、操作木工机械、冷加工机械戴手套者;
7、电锯、电刨无安全装置;机械传动部位和进出电线接线处无安全罩;砼搅拌机料斗无保险链、保险钩的使用单位和操作者
8、用大灯泡、碘钨灯照明、取暖者
㈢有下列情况之一者,罚款200-500元
1、特种作业岗位无证作业的人员,处罚款并清退
2、各作业场所每天做不到文明施工,工完场清的班组
3、木工棚、仓库、油库、机修间内生火、烧电炉、烤火、吸烟者
4、搅拌机料斗坑内未清理,未挂料斗保险钩的操作司机
5、下班时高空留有松动、悬挂的模板、钢管、砖、砼块、钢构件的作业班组
6、将工具、废料、材料等放在高空作业场所,下班时不清理而有坠落危险的作业班组
7、未经批准,自作主张拆安全防护装置和脚手架者;虽经批准下班前又不及时恢复安全防护装置的作业班组
8、破坏消防设施者,占用安全通道、消防通道的班组和单位
9、不支持、不服从安管人员的监督检查,干扰安管人员的工作,对安全隐患不按时整改的有关人员
10、违章作业造成他人轻伤者
11、强迫工人违章、冒险作业者;对其中造成事故的,要加重处罚
12、脚手架、“四口、五临边”不按规范、标准进行防护的
13、做不到工完场清,各种物料堆放不整齐,又不按时整改的班组及个人
14、在现场打架斗殴的,如造成重大损失另行处理。
5.10、安全交底制度1、安全技术交底必须按工种分部分项交底。施工条件发生变化时,应有针对性的补充交底内容;冬雨季节施工应有针对季节气候特点的安全技术交底。工程因故停工,复工时应重新进行安全技术交底。
2、安全技术交底必须在工序施工前进行,并且要保证交底逐级下达到施工作业班组全体作业人员。施工组织设计(施工方案)交底顺序为:项目总工程师-项目技术人员-责任工程师;分部分项施工方案(或操作手册)交底顺序为:项目技术人员-责任工程师-班组长;分项施工方案(作业指导书)交底顺序为责任工程师-班组长-作业人员。
3、安全技术交底必须有针对性、指导性及可操作性,交底双方需要书面签字确认,并各持有一套书面资料。
4、安全技术交底文字资料来源于施工组织设计和专项施工方案,交底资料应接受项目安全主任监督。安全主任应审核安全技术交底的准确性、全面性和针对性并存档。
5、安全技术方案及验收管理流程
专家 论证 |
审 批
|
编制各类安全 技术措施方案 |
审核 |
方案的实施
|
审批 |
方案的交底
|
项目自检及验收
|
项目验收
|
企业验收
|
备案
|
整改
|
5.11.1、分部分项工程
序号 |
分项工程名称 |
执行(编制)的安全作业文件 |
责任人 |
1 |
模板工程 |
模板工程施工方案 |
梁雪清 |
2 |
钢筋工程 |
钢筋工程施工方案 |
黄其福 |
3 |
混凝土工程 |
混凝土工程施工方案 |
代生明 |
4 |
砌筑工程 |
砌体施工方案 |
杨晓杰 |
5 |
抹灰工程 |
抹灰施工方案 |
|
6 |
脚手架工程 |
脚手架安拆施工方案 |
|
7 |
外墙涂料 |
外墙施工方案 |
|
5.11.2、设备管理
序号 |
设备名称 |
型号 |
单位 |
数量 |
执行的安全作业文件 |
责任人 |
1 |
塔式起重机 |
QTZ125(6015) QTZ125(7030 |
台 |
2 |
塔吊基础方案 塔吊安装方案 |
王世坤 |
2 |
施工电梯 |
SC200/200 |
台 |
2 |
电梯基础及安装方案 |
王世坤 |
注明:该表格中只列出了大型垂直运输设备,对搅拌机、钢筋机械等小型机械未列出。
6、安全专项方案控制计划
序号 |
方案名称 |
编制时间 |
编制人 |
审核人 |
审批人 |
实施时间 |
备注 |
1 |
临电方案 |
2012.2 |
王旭松 |
陈 晟 |
程同普 |
2012.2 |
|
2 |
塔吊基础方案 |
2011.11 |
王旭松 |
陈 晟 |
马永志 |
2011.11 |
|
3 |
塔吊安装方案 |
2011.11 |
陈向平 |
陈 晟 |
马永志 |
2011.11 |
|
4 |
内支撑拆除方案 |
2012.4 |
王旭松 |
陈 晟 |
马永志 |
2012.4 |
|
5 |
高支模体系方案 |
2012.4 |
王旭松 |
陈 晟 |
马永志 |
2012.4 |
|
6 |
主体模板施工方案 |
2012.1 |
王旭松 |
陈 晟 |
马永志 |
2011.1 |
|
7 |
外脚手架方案 |
2013.3 |
王旭松 |
陈 晟 |
马永志 |
2011.6 |
|
8 |
钢结构安装方案 |
2012.2 |
张秀刚 |
陈 晟 |
马永志 |
2012.3 |
|
9 |
施工电梯方案 |
|
|
|
|
|
|
序号 |
方案 名称 |
编制 时间 |
编制人 |
审核人 |
审批人 |
专家论 证时间 |
实施 时间 |
备注 |
1 |
高支模架体方案 |
2011.3 |
王旭松 |
陈 晟 |
马永志 |
2012.4 |
2012.4 |
|
序号 |
预案 名称 |
编制 时间 |
编制人 |
审核人 |
审批人 |
交底时间 |
演练时间 |
备注 |
1 |
触 电 |
2012.2 |
王旭松 |
陈 晟 |
马永志 |
2012.3 |
|
|
2 |
火 灾 |
2012.2 |
王旭松 |
陈 晟 |
马永志 |
2012.3 |
|
|
3 |
高空坠物 |
2012.2 |
王旭松 |
陈 晟 |
马永志 |
2012.3 |
|
|
4 |
物体打击 |
2012.2 |
王旭松 |
陈 晟 |
马永志 |
2012.3 |
|
|
5 |
机械伤害 |
2012.2 |
王旭松 |
陈 晟 |
马永志 |
2012.3 |
|
|
6 |
施工塔吊 |
2011.12 |
陈向平 |
陈 晟 |
马永志 |
2011.12 |
|
|
7 |
大体积混凝土浇筑 |
2011.12 |
王旭松 |
陈 晟 |
马永志 |
2011.12 |
|
|
安全生产事故、事件报告制度及程序
(1)本工程现场无论发生何种规格的大小安全事故,当事人应第一时间通知片区负责的工长,由工长第一时间通知生产经理和安全主任,知道事故和上报事故之间的间隔不得超过30分钟;
(2)生产经理和安全主任得知消息后,根据事故的严重程度,经商量后决定是否立即和项目经理协商,如必须让项目经理知道,在安全主任知道事故消息半小时内通知项目经理,并协商是否马上上报分公司;
(3)安全事故上报时,上报人必须说明清楚事故发生地点、造成伤亡准确人数及伤势情况及发生时间,并要简单说明现场已采取的措施。
序号 |
项 目 |
计划投入时间 |
合计 | ||||||||||||
2012.01 |
2012.02 |
2012.03 |
2012.04 |
2012.05 |
2012.06 |
2012.07 |
2012.08 |
2012.09 |
2012.10 |
2012.11 |
2012.12 |
2013.01 |
| ||
1 |
个人安全防护用品、用具 |
1 |
2 |
2 |
0.5 |
0.5 |
0.2 |
0.2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12.4 |
2 |
临边、洞口安全防护设施 |
2 |
3 |
5 |
1 |
2.5 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
22.5 |
3 |
临时用电安全防护 |
0.5 |
2 |
1.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
9 |
4 |
脚手架安全防护设施 |
0.5 |
0.5 |
3.5 |
4 |
4.5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
53 |
5 |
机械设备安全防护设施 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
3.5 |
6 |
消防设施、器材 |
0.5 |
3 |
2 |
1.5 |
1.8 |
1.8 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
22.3 |
7 |
施工现场文明施工措施费 |
4.5 |
6 |
5 |
3 |
5 |
5 |
4.5 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
44 |
8 |
安全教育培训费用 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.8 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
6.8 |
9 |
安全标志标语等标牌费用 |
1.5 |
3 |
1.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
1 |
1 |
0.5 |
0.3 |
1 |
12.3 |
10 |
安全评优费用 |
|
|
|
|
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
4.5 |
11 |
专家论证费用 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8 |
12 |
与现场安全隐患整改等有关的费用支出 |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
1 |
1 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
2 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
19 |
13 |
季节性安全费用 |
|
|
|
|
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
0.5 |
0.5 |
3.5 |
14 |
施工现场急救器材及药品 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.5 |
0.5 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
3.2 |
15 |
其它安全专项活动费用 |
0.8 |
0.8 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
7.1 |
|
合计 |
13 |
23 |
24.7 |
14.2 |
18.7 |
19.5 |
17.4 |
16.4 |
16.9 |
16.2 |
14.2 |
14.5 |
15.2 |
223.9 |
序号 |
项 目 |
计划投入时间 |
合计 | |||||||||||
2013.02 |
2013.03 |
2013.04 |
2013.05 |
2013.06 |
2013.07 |
2013.08 |
2013.09 |
2013.10 |
2013.11 |
2013.12 |
2014.01 |
| ||
1 |
本工程单位工程多,承包范围大,工期紧,施工难度大,因此本工程存在的风险主要是工期风险和成本风险。影响工期的因素主要有:人为因素、技术因素、资金因素、环境因素以及不可预见事件发生。造成施工成本风险的因素主要有:设计图纸改变、投标报价、劳务市场价格变动、不可抗拒自然灾害等。
10.2 施工风险管理机构10.2.1.风险管理机构
为了应对本工程在实施过程中可能出现的风险,对风险进行有效的前瞻性、预测性和控制性,成立风险领导小组,由项目经理任组长,项目副经理和总工任副组长,各部门负责人、各专项作业队队长任组员。
10.2.2.施工风险管理流程图
拟采图所示的管理流程,对本工程的施工风险进行管理。
风险跟踪、监控、修改 |
沟通、反馈 |
风险分析 |
风险评估 |
风险应对 |
施工风险管理流程图
510.3施工风险分析10.3.1.风险识别
根据招标文件、对本工程环境详细考察,以及过去同类工程的历史资料分析,按照风险来源划分,对本工程实施过程中各种存在的和潜在的主要风险进行识别。确定了九类可能在施工中出现的风险,见下表。
施工风险识别表
序号 |
风险类别 |
风险事件 |
产生的原因 |
备注 |
1 |
自然风险 |
气候变化(暴雨、台风、高温) |
相应条件,不确定 |
|
2 |
安全风险 |
施工伤害 |
违章操作、工序安排不合理 |
|
触电伤害 |
违章操作、个人防护不够 |
| ||
高空作业坠落 |
违章操作、个人防护不够 |
| ||
脚手架失稳 |
方案漏洞、现场管理不善、人员素质 |
| ||
机械伤害 |
违章操作、个人防护不够 |
| ||
基坑失稳 |
围护结构渗漏、支撑刚度不够失稳 |
| ||
临近建筑物下沉 |
基坑位移过大、地下水水位下降过大 |
| ||
3 |
成本风险 |
合同管理不善 |
人员素质、合同条款理解不透、制度不健全 |
|
人工费用标准不当 |
费用预测不当 |
| ||
施工机械窝工 |
施工组织不合理 |
| ||
主材价格上涨 |
市场预测不准,通货膨胀 |
| ||
管理费用超支 |
管理漏洞,人员素质 |
| ||
质量不合格造成返工 |
施工材料、施工工艺、人员素质 |
| ||
4 |
进度风险 |
设计及变更不及时 |
设计变更 |
|
供应商未按时供货 |
采购市场、市场需求、交通运输 |
| ||
施工总体进度控制不好 |
施工方案、施工组织和施工资源 |
| ||
工序安排不合理 |
施工方案、施工组织 |
| ||
5 |
质量风险 |
屋面、卫生间、地下室漏水 |
施工工艺、人员素质 |
|
窗户、外墙渗水 |
施工方法 |
| ||
房间空间几何尺寸 |
施工工艺、人员素质 |
| ||
主体质量不符合要求 |
施工工艺、人员素质 |
| ||
装修质量不符合要求 |
施工工艺、人员素质 |
| ||
6 |
技术风险 |
测量错误 |
人员素质不符合,仪器精度 |
|
技术能力不能满足施工 |
人员不匹配,技术储备不够 |
| ||
设计变更 |
地质变化,外部条件变化 |
| ||
施工方案不完善 |
技术力量不够、资料收集不全 |
| ||
过程试验、检验不合格 |
工艺不完善,质量意识淡薄 |
| ||
7 |
组织协调 |
项目部关键人员调离 |
组织决策失误 |
|
与监理、设计等相关方关系 |
协调沟通不力 |
| ||
施工现场混乱 |
责任不明确、施工组织不善 |
| ||
各工序不衔接 |
方案不合理、施工组织不善 |
| ||
8 |
信息风险 |
信息收集不全,记录不清 |
制度不健全、人员素质 |
|
信息传递不良 |
制度不健全、沟通不善 |
| ||
9
|
环保风险 |
破坏城市生态 |
环保措施不完善,执行不够 |
|
大气污染 |
施工机械、施工活动、人员素质 |
| ||
水污染 |
施工机械、施工活动、人员素质 |
| ||
固体废弃物污染 |
施工机械、施工活动、人员素质 |
| ||
交通限制 |
客观条件,不确定 |
|
10.3.2.风险评估
本工程中运用LEC定量的方法进行风险评价,该方法把风险分为5个级别,根据不同的级别采取不同的应对措施。
1、风险等级确定方法
LEC法是将风险发生的可能性L、风险条件暴露的频率E和风险发生后果C的乘积量D,作为风险评估值的大小。各计算参数见下表
D=L×E×C
风险发生的可能性L
分数值 |
风险发生的可能性 |
分数值 |
风险发生的可能性 |
10 |
必然发生的 |
0.5 |
很不可能,可以设想 |
6 |
相当可能 |
0.2 |
极不可能 |
3 |
可能,但不经常 |
0.1 |
实际不可能 |
1 |
可能性极小,完全意外 |
|
|
暴露于风险条件的频率E
分数值 |
暴露于风险条件的频率 |
分数值 |
暴露于风险条件的频率 |
10 |
连续暴露 |
2 |
每月左右暴露一次 |
6 |
每周工作时间暴露 |
1 |
每年几次暴露 |
3 |
每周左右暴露一次 |
0.5 |
非常罕见的暴露 |
风险发生的后果C
分数值 |
风险发生的后果 |
分数值 |
风险发生的后果 |
100 |
大灾难,许多人死亡,财产损失巨大 |
7 |
严重,重伤,财产损失大 |
40 |
灾难,多人死亡,财产损失特大 |
3 |
较严重,受伤较重,财产损失较大 |
15 |
非常严重,一人死亡,财产损失很大 |
1 |
引人关注,轻伤,财产损失较小 |
2、风险等级划分
根据风险值S的大小,确定本项目风险等级划分五个级别。
1级:可忽略风险(D<20);2级:可容许风险(20≤D<70);3级:中度风险(70≤D<160);4级:重大风险(160≤D<320);5级:不容许风险(D≥320)。
3、风险评价
根据类似工程的施工经验、前面风险识别的结果,运用LEC法对本工程可能出现的风险进行等级计算。并采用预防、回避、减轻、转移、自留等方法,根据具体情况,对施工风险进行处置。
10.4 施工风险应对措施10.4.1.风险应对措施
根据风险评估结果,按照风险策划控制表(见下表),对于风险等级为一级可忽略风险,本工程不做另外措施进行监控。对于2级可容许风险实施日常监控。对于3级中度以上风险应制定风险管理预案。根据不同的风险等级,采取相应的应对措施,具体见风险等级序号、应对及处置表。
施工风险策划控制表
风险等级 |
策划方案 |
可忽略的 |
不需采取措施且不必保留文件记录 |
可容许的 |
不需要另行的控制措施,在考虑费用效果或不增加额外成本下,进行监控。 |
中度的 |
应努力降低风险,并仔细测定和限定成本,在规定期限内实施降低风险的措施,在中度风险和严重后果相关的场合,必须进一步的评价,以确定更大风险的可能性,以确定是否改进防范控制措施。 |
重大的 |
直到降低风险后才可开始工作,并为此需要配备充足的资源,当风险正涉及正在工作时,就应立即采取措施。 |
不允许的 |
只有当确认风险已经降低后,才可开始或继续工作,若投入无限的资源仍不能降低时,就必须禁止工作。 |
风险等级序号、应对及处置表
序号 |
风险事件 |
L |
E |
C |
S |
等级 |
应对措施 |
处置方法 |
1 |
气候变化(大、暴雨、冰雪) |
10 |
1 |
3 |
30 |
2 |
加强与地方气象部门的联系;作好防洪预案和冬季施工方案 |
减轻 |
2 |
施工伤害 |
3 |
0.5 |
15 |
22.5 |
2 |
优化施工方案,严格施工纪律,提高安全意识 |
预防 |
3 |
触电伤害 |
3 |
2 |
15 |
90 |
3 |
严格执行规程,完善个人防护,培训、持证上岗 |
预防 |
5 |
高空坠落 |
1 |
6 |
15 |
90 |
3 |
严格执行规程,加强个人防护 |
预防 |
6 |
脚手架失稳 |
3 |
0.5 |
40 |
60 |
2 |
优化方案、合理组织,提高安全意思 |
预防 |
7 |
机械伤害 |
3 |
0.5 |
40 |
60 |
2 |
严格执行规程,完善个人防护,培训、持证上岗 |
预防 |
8 |
基坑失稳 |
3 |
0.5 |
100 |
150 |
3 |
严格按照施工组织施工、加强监测 |
预防 |
9 |
临近建筑物下沉 |
3 |
1 |
15 |
30 |
2 |
严格按照施工组织施工、加强监测 |
预防 |
10 |
合同管理不善 |
3 |
2 |
7 |
42 |
2 |
建立健全合同管理制度、提高合同管理人员素质 |
回避 |
11 |
人力费用标准不当 |
6 |
2 |
3 |
36 |
2 |
适时调整 |
预防 |
12 |
施工机械窝工 |
6 |
6 |
1 |
36 |
2 |
优化机械配合、合理组织施工 |
预防 |
13 |
主体价格上涨 |
3 |
3 |
3 |
27 |
2 |
注意信息收集,建立长期客户关系 |
减轻转移 |
14 |
管理费用超支 |
3 |
3 |
3 |
27 |
2 |
加强目标成本管理,控制费用支出 |
预防 |
15 |
质量不合格造成返工 |
3 |
2 |
7 |
42 |
2 |
现场严格控制质量避免返工 |
预防 |
16 |
设计及变更不及时 |
3 |
2 |
3 |
18 |
1 |
与设计单位加强联系 |
预防 |
17 |
供应商未按时供货 |
6 |
2 |
3 |
36 |
2 |
加强对供应商的管理,及时调整供货计划 |
预防 |
18 |
施工总体进度控制不好 |
2 |
2 |
9 |
36 |
2 |
加强项目实施过程管理和控制 |
预防 |
19 |
各工序安排不理 |
6 |
6 |
1 |
36 |
2 |
合理安排工序 |
预防 |
20 |
屋面、卫生间、地下室漏水 |
6 |
6 |
3 |
108 |
3 |
做好技术交底、过程质量控制 |
预防 |
21 |
窗户、外墙渗水 |
6 |
6 |
3 |
108 |
3 |
做好技术交底、过程质量控制 |
预防 |
22 |
房间空间几何尺寸 |
6 |
3 |
3 |
54 |
2 |
做好技术交底、技术复核、过程质量控制 |
预防 |
23 |
主体质量不符合要求 |
3 |
1 |
7 |
21 |
2 |
做好施工方案、技术交底、过程质量控制 |
预防 |
24 |
装修质量不符合要求 |
6 |
6 |
3 |
108 |
3 |
做好施工方案、技术交底、过程质量控制 |
预防 |
25 |
测量错误 |
1 |
1 |
40 |
40 |
2 |
加强仪器校验,坚持三级复核制 |
预防 |
26 |
技术能力不能满足施工 |
6 |
2 |
3 |
36 |
2 |
充分作好项目工作前的人员安排 |
回避 |
27 |
设计变更 |
10 |
2 |
3 |
60 |
2 |
加强与设计单位的联系、沟通 |
自留 |
28 |
施工方案不完善 |
3 |
2 |
7 |
42 |
2 |
提高技术人员技能,加强不可见因素的预测 |
预防 |
29 |
过程试验、检验不合格 |
3 |
3 |
3 |
27 |
2 |
加强仪器校验,严格施工工艺,做好过程监控 |
预防 |
30 |
项目部关键人员调离 |
1 |
1 |
15 |
15 |
1 |
做好工程前期策划 |
预防 |
31 |
与监理设计等相关关系 |
3 |
3 |
3 |
27 |
2 |
注意沟通,相互理解,做好资料备忘 |
减轻 |
32 |
施工现场混乱 |
3 |
6 |
3 |
54 |
2 |
明确职责,提高管理人员素质 |
预防 |
33 |
各工序不衔接 |
3 |
6 |
3 |
54 |
2 |
加强现场管理、合理安排工序 |
预防 |
34 |
信息收集不全,记录不清 |
6 |
6 |
1 |
36 |
2 |
健全信息管理制度,提高人员技能和素质 |
预防 |
35 |
信息传递不良 |
6 |
6 |
1 |
36 |
2 |
加强信息管理 |
预防 |
36 |
交通限制 |
10 |
6 |
1 |
60 |
2 |
优化施工方案、做好交通疏导 |
减轻 |
37 |
对近距离建筑物的影响 |
3 |
6 |
3 |
36 |
2 |
合理组织施工、加强监测、实现信息化施工 |
预防 |
38 |
扰民与民扰 |
3 |
2 |
1 |
6 |
1 |
做好文明施工和环境保护、与周围居民搞好关系 |
预防 |
39 |
既有管线影响 |
3 |
6 |
3 |
54 |
2 |
积极配合管线切改单位,做好管线保护预案 |
减轻 |
40 |
破坏城市生态 |
3 |
6 |
3 |
54 |
2 |
强化环保意识,提前拟定配套环保方案并落实 |
减轻预防 |
41 |
大气污染 |
6 |
6 |
1 |
36 |
2 | ||
42 |
水污染 |
6 |
6 |
1 |
36 |
2 | ||
43 |
固体废弃物污染 |
3 |
6 |
3 |
54 |
2 |
10.4.2.重点施工风险应对措施
根据上面的分析,本工程应重点防范的施工风险有:触电伤害风险、高空坠落、施工总体进度控制不好风险、屋面、卫生间和地下室漏水风险、窗户、外墙渗水风险、装修质量不符合要求风险等。
1.触电伤害风险应对措施
①关掉电闸,切断电源,然后施救。无法关断电源时,可以用木棒、竹杆等将电线挑离触电者身体。如挑不开电线或其他致触电的带电电器,应用干的绳子套住触电者拖离,使其脱离电流。救援者最好戴上橡皮手套,穿橡胶运动鞋等。切忌用手去拉触电者,不能因救人心切而忘了自身安全。
②若伤者神志清醒,呼吸心跳均自主,应让伤者就地平卧,严密观察,暂时不要站立或走动,防止继发休克或心衰。
③伤者丧失意识时要立即叫救护车,并尝试唤醒伤者。呼吸停止,心搏存在者,就地平卧解松衣扣,通畅气道,立即口对口人工呼吸。心搏停止,呼吸存在者,应立即作胸外心脏按压。
④若发现其心跳呼吸已经停止,应立即进行口对口人工呼吸和胸外心脏按摩等复苏措施(少数已证实被电死者除外),一般抢救时间不得少于60~90分钟。直到使触电者恢复呼吸、心跳,或确诊已无生还希望时为止。现场抢救最好能两人分别施行口对口人工呼吸及胸外心脏按压,以1:5的比例进行,即人工呼吸1次,心脏按压5次。如现场抢救仅有1人,用15:2的比例进行胸外心脏按压和人工呼吸,即先作胸外心脏按压15次,再口对口人工呼吸2次,如此交替进行,抢救一定要坚持到底。
2、高空坠落风险应对措施
①本工程主体结构高达约141m,在外墙施工属于高空作业,针对本工程特点编制安全防护技术措施。
②所有临边洞口都必须采取封闭式围护,维护结构要设双道护栏。
③所有安全防护设施均应出图、计算、审批,由专业持证人员搭设,并由项目经理或项目副经理负责人组织有关人员亲自验收、挂牌、建档。
④所有高处作业人员、管理、检查人员(包括现场测量人员),除正确戴好安全帽外,都必须佩带安全检查带,施工现场必须设置稳固、可靠的安全带挂钩处。
⑤高处悬空吊装作业人员,必须采取有效的防护措施,做到:安全能生根,安全网能兜得往、临空面有防护。
⑥楼层临边不准堆放杂乱零散物质,确保施工人员行走安全,严防杂物滚落伤及作业人员。
⑦对施工人员进行安全教育,作业前进行安全交底,增强作业人员的安全意识。
3、施工总体进度控制不好风险
本工程可能遇到的施工总进度控制风险因素有:施工场地专业分包不能按计划进场施工或施工延期;承包商劳动力不足;承包商机械、材料设备采购供应不足而影响工期; 质量缺陷返工影响工期,这些风险大部分能够规避, 具体措施见本施工组织设计中工期保证措施部分,但对暂停施工、工期延误和提前竣工的应对措施如下:
暂停施工
①监理工程师认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工,并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师应当在48小时内给予答复。
②监理工程师未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。
工期延误
因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:
(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
(4)设计变更和工程量增加;
(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
(6)不可抗力;
(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
工程竣工
(1)承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
(2)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的承包人承担违约责任。
(3)施工中发包人如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
由于工期紧张,各种专业施工队伍交叉施工
为保证机电安装工程的工期,片区配备总包管理部和各专业施工员,负责对各专业分包进行总包管理,建议业主选择具备相应资质、有丰富施工经验、完整编制的劳务队伍,保证作业人数的充足与稳定。
在施工过程中,我们还采取一系列措施,细化控制,合理穿插,协调统一,重点保障,以确保工期目标。详见工期保证措施。
其他措施
①施工正在按计划进行,劳务人员紧张或突然减员和撤走时,我单位有能力及时由其它渠道调派人员补充到本项目中,保证工程按期、顺利进行。
②由于特殊原因,造成供电系统停电,防止发生损失和保证继续施工时,启动现场应急发电系统,保证工程正常施工。
4、屋面、卫生间和地下室漏水风险、窗户、外墙渗水风险、装修质量不符合要求风险
对屋面、卫生间和地下室漏水风险、窗户、外墙渗水风险、装修质量不符合要求风险的应对措施请参见本施工组织设计中装修部分。
10.5 施工风险监控定期评估的风险监控制度,作到跟踪已知风险,识别未知风险,情况发生变化时,要重新进行风险分析,并制定新的规避措施,修改风险管理计划,保证风险计划的实施,并评估削减风险的效果。
制定风险管理工作制度和日常监控实施细则,确定工作程序和信息沟通方式等管理规定。风险管理办公室负责日常风险管理工作,落实抢险资源配置等,监督检查工作落实。
培训项目经理部成员,树立风险意识。风险与人人相关,加强人员风险意识,培训风险分析的工具,传输风险管理的思想,理解风险管理工作的必要性,能够有效的促进风险管理的顺利进行。
风险管理要明确各级组织及个人职责,制定实施计划,明确周期、过程评价、运行控制等关键环节。
以文档方式跟踪记录工程实施过程中的风险及风险管理过程,以利于对工程的管理、监察、经验教训的总结和工作的指导。
危险源辩识、风险评价表
区域或部门:泉州市连捷国际中心工程
序号 |
活动/场所/设施 |
危险源 |
可能后果 |
现有控制措施 |
判别依据 (Ⅰ-Ⅴ) |
作业条件 危险性评价 |
等级 |
法律法规及相关要求 | |||
L |
E |
C |
D | ||||||||
1 |
1、 基坑支护工程 |
基坑边临边防护不到位 |
高处坠落 |
安全员现场巡视 |
V |
3 |
3 |
7 |
63 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 |
2 |
排水不及时导致基坑被泡 |
塌方伤人 |
安全员现场巡视 |
V |
3 |
1 |
7 |
21 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
4 |
坑边放置荷载 |
塌方伤人 |
安全员现场巡视 |
V |
10 |
3 |
7 |
210 |
重要 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
6 |
土方工程 |
土方开挖机械 |
机械伤人 |
设置警戒,安全员现场巡视 |
V |
3 |
2 |
3 |
18 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 |
6 |
2、 基础工程 |
因电梯井位置高度过高,对砖胎模厚度未经回填土侧压力验算 |
砖胎模倾倒塌砸伤人 |
按《土方施工方案》施工 |
V |
1 |
0.5 |
7 |
3.5 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 |
7 |
3、 模板工程 |
砼强度未达到规定,提前进行模板拆除, |
结构坍塌 |
拆模前将同条件试块结果提交监理确认后拆模 |
V |
1 |
0.5 |
40 |
20 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 |
8 |
模板拆除时未设设警戒区 |
物体打击 |
拆模时进入拆模及放置模板区域应设置警戒区 |
V |
3 |
2 |
7 |
42 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
9 |
拆除的模板从高处向下抛扔 |
高处落物 |
有标识,现场检查把关 |
V |
3 |
3 |
7 |
63 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
10 |
模板支撑体系杆件缺失 |
结构坍塌 |
按方案施工 |
V |
1 |
3 |
40 |
120 |
重要 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
11 |
拆摸板时,留有悬空摸板 |
物体打击 |
现场巡视 |
V |
1 |
3 |
7 |
21 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
12 |
模板及支撑使用不合格材料 |
坍塌/落物 |
按《模板方案》检查把关 |
V |
1 |
1 |
3 |
3 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
13 |
清理和涂刷隔离剂时,模板靠立不稳 |
物体打击 |
按《模板方案》检查 |
Ⅴ |
3 |
2 |
3 |
18 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 |
注:Ⅰ、不符合法律法规及相关要求;Ⅱ、曾发生过事故,仍未采取有效控制措施;Ⅲ、相关方合理抱怨或要求;Ⅳ、直接观察到的危险;Ⅴ、定量评价(LEC法)
危险源辩识、风险评价表
区域或部门:泉州市连捷国际中心工程
序号 |
活动/场所/设施 |
危险源 |
可能后果 |
现有控制措施 |
判别依据 (Ⅰ-Ⅴ) |
作业条件 危险性评价 |
等级 |
法律法规及相关要求 | |||
L |
E |
C |
D | ||||||||
14 |
4、 模板 工程 |
在模板上运输砼无走道垫板等铺设或走道板不稳不牢 |
物体打击 |
按《安全施工组织设计》检查把关 |
Ⅴ |
3 |
3 |
7 |
63 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 |
15 |
6、钢筋 工程 |
站在钢筋骨架上绑扎立柱、墙体等处钢筋 |
倾倒 |
按《安全技术交底》施工 |
Ⅴ |
3 |
6 |
3 |
54 |
一般 |
《建筑安装工人安全技术操作规程》 |
16 |
钢筋堆放未做到分散、稳当 |
摔伤 |
按《安全技术交底》施工 |
Ⅴ |
3 |
3 |
7 |
63 |
一般 |
《建筑安装工人安全技术操作规程》 | |
17 |
对焊作业时,未戴防护镜和手套 |
职业病 |
按《安全技术交底》施工 |
Ⅴ |
3 |
6 |
3 |
54 |
一般 |
《建筑安装工人安全技术操作规程》 | |
18 |
对焊作业区,堆放易燃物品 |
火灾 |
现场检查把关,对焊区不能堆放易燃物品 |
Ⅴ |
3 |
3 |
7 |
63 |
一般 |
《建筑安装工人安全技术操作规程》 | |
19 |
机械设备的外壳没有保护接零 |
触电 |
按临电方案实施 |
Ⅴ |
3 |
3 |
3 |
27 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
20 |
钢筋机械作业区无防雨措施,冷拉无防护墙 |
机械伤人 |
按《钢筋工程作业指导书》指导施工 |
Ⅴ |
1 |
3 |
3 |
9 |
一般 |
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 | |
21 |
切断机无离合器或失灵 |
机械伤人 |
按《钢筋工程作业指导书》指导施工 |
Ⅴ |
3 |
3 |
3 |
27 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
22 |
弯曲机开关不灵活,固定不牢 |
触电 |
按《钢筋工程作业指导书》指导施工 |
Ⅴ |
1 |
1 |
7 |
7 |
一般 |
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 | |
23 |
钢筋机械传动部位无防护罩 |
机械伤人 |
按《钢筋工程作业指导书》设置 |
Ⅴ |
3 |
3 |
3 |
27 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
24 |
7、混凝土 工程 |
混凝土吊罐下方站人 |
高处落物 |
有标识,现场进行检查把关 |
V |
3 |
3 |
7 |
63 |
一般 |
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 |
25 |
地泵输送管接头没有卡紧 |
爆管伤人 |
现场检查把关 |
IV |
|
|
|
|
一般 |
| |
26 |
使用振动器作业人员未戴绝缘手套 |
触电 |
现场检查把关 |
IV |
|
|
|
|
一般 |
| |
27 |
振动器电源线在钢管钢筋上缠绕 |
触电 |
现场检查把关 |
V |
3 |
3 |
7 |
63 |
一般 |
|
操作振动器直接振捣模板 |
听力受损 |
现场检查把关 |
IV |
|
|
|
|
一般 |
|
29 |
浇注2m以上的混凝土未设操作平台 |
高处落物 |
按《高支架模板方案》指导施工 |
Ⅴ |
3 |
3 |
3 |
27 |
一般 |
《建筑施工高处安全技术规程》JGJ80-91 | |
30 |
8、脚手架工程
|
立杆采用搭接连接方式 |
倒塌/高处坠落 |
按《外架搭设方案》执行 |
Ⅴ |
3 |
3 |
7 |
63 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 |
31 |
网间不严密 |
物体打击 高处坠落 |
现场检查把关 |
Ⅴ |
3 |
3 |
7 |
63 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 JGJ130-2001 | |
32 |
施工层内脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭 |
物体打击 |
按《安全文明施工技术措施》把关, |
Ⅴ |
3 |
2 |
7 |
42 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
33 |
脚手架搭设、拆除未按规定进行 |
坍塌 |
按《外架方案》把关, |
Ⅴ |
3 |
6 |
7 |
126 |
重要 |
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001 | |
34 |
卸料平台搭设不符合设计要求 |
高处坠落 |
按《转料平台方案》附图搭设, |
Ⅴ |
1 |
6 |
7 |
42 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
35 |
9、外架 |
外架搭设不按方案搭设 |
高空坠落 |
按《外架方案》检查把关 |
Ⅴ |
1 |
6 |
7 |
42 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 |
36 |
外架荷载超过设计荷载 |
物体打击 |
按《外架方案》检查把关 |
Ⅴ |
3 |
2 |
7 |
42 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
37 |
外架底部挡板封闭不严密 |
物体打击 高处坠落 |
按《外架方案》检查把关 |
Ⅴ |
6 |
3 |
7 |
126 |
重要 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
38 |
架体与建筑物连接不牢固 |
倒塌/高处坠落 |
按《外架方案》检查把关 |
Ⅴ |
0.5 |
3 |
15 |
23 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
39 |
外架兜网内垃圾清理不及时 |
物体打击 |
按《外架方案》检查把关 |
Ⅴ |
6 |
3 |
3 |
54 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
40 |
施工层内脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭 |
物体打击 |
按《外架方案》检查把关 |
Ⅴ |
3 |
2 |
7 |
42 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 | |
41 |
卸料平台支撑系统与脚手架连接 |
倒塌 |
按《外架方案》检查把关 |
Ⅴ |
3 |
3 |
7 |
63 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
42 |
10、砌筑 工程 |
用砖垛或灰斗搭设临时脚手架 |
高处落物 |
按《砌筑施工方案》指导施工 |
V |
1 |
3 |
7 |
21 |
一般 |
《建筑施工高处安全技术规程》JGJ80 |
高处作业操作时向墙外砍砖 |
高处落物 |
按《砌筑工程作业指导书》现场检查把关 |
V |
1 |
3 |
7 |
21 |
一般 |
《建筑施工高处安全技术规程》JGJ80 |
44 |
切割加气块时粉尘过大 |
职业病 |
现场检查,戴防护罩等措施 |
V |
3 |
3 |
3 |
27 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
45 |
11、抹灰 工程 |
阳台部位进行抹灰施工时,外侧未挂安全网 |
高处坠落 |
按《抹灰施工方案》指导施工 |
Ⅴ |
3 |
3 |
7 |
63 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 |
46 |
室内抹灰作业脚手板跨度大 |
高处坠落 |
按《抹灰施工方案》现场检查把关 |
V |
3 |
2 |
7 |
42 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
47 |
室内粉刷作业马凳不牢固 |
高处坠落 |
现场检查把关 |
V |
3 |
3 |
3 |
27 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
48 |
12、水电 安装 |
使用弯管操作不当或对管口吹气 |
滑倒等 |
现场进行检查把关 |
Ⅴ |
6 |
6 |
1 |
36 |
一般 |
建安工人安全操作规程 |
49 |
剔槽打眼时未戴防护眼镜 |
碎物伤眼 |
戴防护眼镜才准许上岗,现场跟踪检查 |
Ⅴ |
6 |
6 |
1 |
36 |
一般 |
建安工人安全操作规程 | |
50 |
套丝机套丝时,作业人员戴手套调整钢管 |
机械伤害 |
戴好手套才准许上岗,现场跟踪检查 |
Ⅴ |
3 |
3 |
3 |
27 |
一般 |
建安工人安全操作规程 | |
51 |
PVC胶水未妥善保管 |
职业病 |
按水电施工技术交底进行检查把关 |
Ⅴ |
3 |
3 |
3 |
27 |
一般 |
建安工人安全操作规程 | |
52 |
13、塔吊 |
检修人员在前后臂、塔身检修不系安全带 |
违章作业 |
现场检查,带好安全带,否则不许上岗 |
Ⅴ |
3 |
1 |
15 |
45 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 |
53 |
起重吊钩无安全卡 |
起重伤害 |
配置安全卡,并标识 |
Ⅴ |
3 |
3 |
3 |
27 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
54 |
多塔邻近作业无防碰措施 |
机械事故 |
按《塔吊作业指导书》施工并检查把关 |
Ⅴ |
3 |
3 |
7 |
63 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
55 |
停机后不按规定断电、锁门、控制器进空挡 |
违章作业 |
按《塔吊作业指导书》检查把关 |
Ⅴ |
1 |
3 |
7 |
21 |
一般 |
《施工升降机安全规程》GB10055-2007 |
57 |
吊笼出入口地面无防护棚或楼层无防护门 |
物体打击 高空坠落 |
现场巡视 |
Ⅴ |
6 |
6 |
1 |
36 |
一般 |
《施工升降机安全规程》GB10055-2007 | |
58 |
超载或超重施工 |
机械伤害 |
按电梯使用规程 |
Ⅴ |
1 |
1 |
15 |
15 |
一般 |
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 | |
59 |
夜间施工作业层无照明设施 |
坠落 |
夜间施工前,派专人现场检查把关 |
Ⅴ |
3 |
3 |
7 |
63 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
60 |
吊笼安全装置、门连锁不灵敏 |
机械伤人 |
按《双笼电梯使用说明书》检查把关 |
Ⅴ |
3 |
2 |
7 |
42 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
61 |
15、洞口 临边 |
施工现场个别作业人员高空未使用安全带、不戴安全帽 |
高空坠落、物体打击 |
按项目安全施工组织设计执行 |
Ⅴ |
6 |
6 |
3 |
108 |
重要 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 |
62 |
周边防护高度低于作业面(点) |
高处坠落 |
按《安全文明施工技术措施》实施, |
Ⅴ |
1 |
2 |
7 |
14 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
63 |
电梯井内做垃圾通道和垂直运输通道 |
高空坠落 物体打击 |
按《安全文明施工技术措施》实施, |
Ⅴ |
3 |
1 |
3 |
9 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
64 |
进出建筑物无防护安全通道 |
物体打击 |
按《安全文明施工技术措施》附图 |
Ⅴ |
3 |
2 |
15 |
90 |
重要 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
65 |
洞口、临边防护不及时、不到位 |
高处坠落 |
现场检查把关 |
Ⅴ |
3 |
2 |
15 |
90 |
重要 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
66 |
16、施工用电 |
插头、插座有损伤、裂纹现象 |
触电 |
现场检查把关 |
Ⅴ |
3 |
3 |
7 |
63 |
一般 |
《建筑施工现场供用电安全技术规范》GB50194-93 |
用电设备未接或错接保护零线 |
触电 |
按临电施工方案执行 |
V |
3 |
6 |
7 |
126 |
重要 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 |
68 |
漏电保护器损坏 |
触电 |
按临电施工方案执行 |
|
6 |
3 |
7 |
126 |
重要 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 | |
69 |
电焊机接线端无安全保护罩 |
触电 |
现场检查把关 |
Ⅴ |
3 |
3 |
7 |
63 |
一般 |
《建筑施工现场供用电安全技术规范》GB50194-93 | |
70 |
接线不按规定使用插头 |
触电 |
按方案图实行 |
Ⅴ |
1 |
1 |
40 |
40 |
一般 |
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 | |
71 |
配电屏操作、维修通道宽度过小 |
触电 |
现场检查把关 |
Ⅴ |
3 |
1 |
15 |
45 |
一般 |
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 | |
72 |
机械维修时未悬挂停电标志牌 |
机械伤害 |
按《安全文明施工技术措施》实施, |
Ⅴ |
3 |
1 |
40 |
120 |
重要 |
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 | |
73 |
分配电箱与开关箱的距离大于30米 |
触电 |
按临电方案实施 |
Ⅴ |
3 |
6 |
3 |
54 |
一般 |
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 | |
74 |
开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离大于3米 |
触电 |
按临电方案实施 |
Ⅴ |
3 |
2 |
7 |
42 |
一般 |
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 | |
75 |
照明灯具的金属外壳未做保护接零 |
触电 |
按临电方案实施 |
Ⅴ |
3 |
3 |
7 |
63 |
一般 |
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 | |
76 |
潮湿场所不使用安全电压、灯具离地面高度不符和要求 |
触电 |
按《安全文明施工技术措施》第22页实施, |
Ⅴ |
3 |
2 |
7 |
42 |
一般 |
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 | |
77 |
17、电气焊 |
氧气、乙炔瓶不按规定存放 |
爆炸 |
按《安全文明施工技术措施》第29页实施, |
Ⅴ |
1 |
1 |
7 |
7 |
一般 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 |
78 |
气割焊作业周围无灭火器、无人监护 |
火灾 |
电焊焊渣飞溅导致施工现场木材、爬架周边竹笆等可燃物失火 |
火灾 |
按焊接操作规程施工 |
Ⅴ |
6 |
3 |
7 |
126 |
重要 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 |
80 |
18、施工机具 |
钢筋机械作业区无防雨措施,冷拉无防护墙 |
机械伤人 |
按钢筋加工作业指导书执行 |
Ⅴ |
1 |
3 |
3 |
9 |
一般 |
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 |
81 |
电动工具(如蛙式打夯机)操作时不穿绝缘鞋或不戴绝缘手套 |
触电 |
按《安全文明施工技术措施》把关, |
Ⅴ |
3 |
3 |
7 |
63 |
一般 |
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 | |
82 |
机械安装与使用不合规范 |
机械伤害 |
按《安全文明施工技术措施》实行, |
Ⅴ |
6 |
3 |
7 |
126 |
重要 |
建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 | |
83 |
焊钳或把线绝缘不好 |
触电 |
现场进行检查把关 |
Ⅴ |
3 |
3 |
1 |
9 |
一般 |
[80]建劳字第24-453 | |
84 |
以金属管脚手架代替零线 |
触电 |
现场检查把关 |
Ⅴ |
6 |
3 |
3 |
54 |
一般 |
[80]建劳字第24-458 | |
85 |
19、仓库 |
油料、油漆及氧气瓶保管不善而导致意外火灾、爆炸 |
火灾或爆炸 |
另设仓库存放 |
V |
3 |
10 |
7 |
210 |
重要 |
|
86 |
仓库通风效果差 |
火灾 |
经常开窗通风 |
V |
3 |
3 |
3 |
27 |
一般 |
| |
87 |
仓库内存在吸烟现象 |
火灾 |
禁止吸烟 |
V |
6 |
6 |
1 |
36 |
一般 |
| |
88 |
仓库内未设置足够的消防器材 |
火灾 |
配置足够的消防器材 |
V |
3 |
3 |
7 |
63 |
一般 |
| |
89 |
20、办公区 |
复印机、打印机碳粉及臭氧排放 |
职业病 |
经常开窗换气 |
IV |
|
|
|
|
一般 |
|
90 |
下班未关闭电源 |
火灾 |
进行检查把关 |
V |
1 |
3 |
7 |
21 |
一般 |
| |
91 |
电脑无防微波辐射措施 |
身心疲劳 |
|
V |
1 |
6 |
1 |
6 |
一般 |
| |
92 |
雨雪时钢制楼梯无防滑措施 |
滑倒摔伤 |
及时清扫雨雪 |
Ⅴ |
3 |
6 |
1 |
18 |
一般 |
|
注:Ⅰ、不符合法律法规及相关要求;Ⅱ、曾发生过事故,仍未采取有效控制措施;Ⅲ、相关方合理抱怨或要求;Ⅳ、直接观察到的危险;Ⅴ、定量评价(LEC法)
危险源辩识、风险评价表
序号 |
活动/场所/设施 |
危险源 |
可能后果 |
现有控制措施 |
判别依据 (Ⅰ-Ⅴ) |
作业条件 危险性评价 |
等级 |
法律法规及相关要求 | ||||||||
L |
E |
C |
D | |||||||||||||
91 |
21、生活 区 |
开水、饮水器具不卫生 |
传染病 |
进行检查把关 |
Ⅴ |
3 |
6 |
1 |
18 |
一般 |
| |||||
92 |
插座过载 |
火灾 |
进行检查把关 |
V |
1 |
3 |
7 |
21 |
一般 |
| ||||||
93 |
宿舍床板固定不牢 |
摔伤 |
进行检查把关 |
V |
1 |
3 |
7 |
21 |
一般 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
区域负责人 |
|
日期 |
|
辩识、评价人员 |
| |||||||||||
注:Ⅰ、不符合法律法规及相关要求;Ⅱ、曾发生过事故,仍未采取有效控制措施;Ⅲ、相关方合理抱怨或要求;Ⅳ、直接观察到的危险;Ⅴ、定量评价(LEC法)
定量风险评价方法:D=LEC
D-风险值 L-发生事故的可能性大小 E-暴露于危险环境的频繁程度 C-发生事故产生的后果
L分值 |
事故发生的可能性 |
10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 |
完全可以预料 相当可能 可能但不经常 可能性小,完全以外 很不可能,可以设想 极不可能 实际不可能 |
C分值 |
事故发生的可能性 |
100 40 15 7 3 1 |
大灾难,许多人死亡 灾难,数人死亡 非常严重,一人死亡 严重,重伤 重大,致残 引人注目 引人瞩目,不利于基本的健康安全要求 |
E分值 |
事故发生的可能性 |
10 6 3 2 1 0.5 |
连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次,或偶然暴露 每月一次 每年一次 非常罕见的暴露 |
D分值 |
事故发生的可能性 |
﹥320 160~320 70~160 20~70 ﹤20 |
极其危险,不能继续作业 高度危险,需要立即整改 显著危险,需要整改 一般危险,需要注意 稍有危险,可以接受 |
判定重要危险源判定依据:D值≥70判定为重要危险源
D值﹤70判定为重要危险源
重要危险源清单
部门或区域:泉州市连捷国际中心工程
序 号 |
活动/场所/设施 |
危险源 |
可能后果 |
现有措施 |
风险评 价方法 |
等级 |
相关标准 |
增补措施 |
1 |
基坑支护工程 |
坑边放置荷载 |
塌方伤人 |
安全员现场巡视 |
定性、定量(LEC法) |
重要 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 |
|
2 |
模板工程 |
模板支撑体系杆件缺失 |
结构坍塌 |
按方案施工 |
定性、定量(LEC法) |
重要 |
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 |
|
3 |
脚手架工程 |
脚手架搭设、拆除未按规定进行 |
坍塌 |
严格按《脚手架施工方案》执计 |
定性、定量(LEC法) |
重要 |
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001) |
|
4 |
外架 |
外架底部挡板封闭不严密 |
物体打击 高空坠落 |
按《外架方案》进行检查把关 |
定性、定量(LEC法) |
重要 |
《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) |
|
5 |
施工机械 |
机械安装与使用不合规范 |
机械伤害 |
按安全技术方案执行 |
定性、定量(LEC法) |
重要 |
《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) |
|
6 |
洞口临边 |
施工现场个别作业人员高空未使用安全带、不戴安全帽 |
物体打击 高空坠落 |
按项目安全施工组织设计执行 |
定性、定量(LEC法) |
重要 |
《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) |
|
7 |
洞口临边 |
进出建筑物无防护安全通道 |
物体打击 |
按施工组织现场平面布置图的防护范围进行防护 |
定性、定量(LEC法) |
重要 |
《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) |
|
8 |
洞口临边 |
洞口及临边防护不按规定及时防护 |
高空坠落 |
按规范进行检查把关 |
用电设备未接或接错保护零线 |
触电 |
按临电方案执行 |
《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) |
|
12 |
电气焊 |
电焊焊渣飞溅导致施工现场木材、爬架周边竹芭等可燃物失火 |
火灾 |
按焊接操作规程施工 |
定性、定量(LEC法) |
重要 |
《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) |
|
13 |
施工机具 |
机械安装与使用不合规范 |
机械伤害 |
按《安全文明施工技术措施》实行, |
定性、定量(LEC法) |
重要 |
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 |
|
14 |
仓库 |
油料、油漆及氧气瓶等发生意外燃烧爆炸; |
火灾、爆炸 |
另设仓库存放 |
定性、定量(LEC法) |
重要 |
《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) |
|
区域负责人 |
|
日期 |
|
评价人员 |
|
|安全论坛
( 晋ICP备2023016270号-1 )
GMT+8, 2025-5-18 07:56
Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed
© 2003-2023 Azh Ltd.