隐患治理项目评估报告
一、 隐患项目名称:防雷防静电隐患整改
二、 隐患情况描述:
鄂北工区属多雷地区,尤其今年,频繁的雷雨造成了站内的自控仪表、电源、通讯模块损坏。集成度较高的电子设备,其耐冲击能力差,对电压和电流脉冲的敏感程度高。因此,加强仪表的防雷措施是保证仪表设备安全的重要因素。防雷措施存在的隐患统计如下:
自控接地防雷接地情况统计 | ||||||
队名 |
站名 |
投产时间 |
自控施工 单位 |
仪表接地 |
浪涌保护器 |
接地铜带网 |
采气一队 |
5号站 |
2004.10.18 |
南阳 |
良好 |
有 |
*无* |
7号站 |
2005.7.17 |
南阳 |
良好 |
有 |
*无* | |
采气二队 |
3号站 |
2004.10.22 |
南阳 |
良好 |
有 |
*无* |
6号站 |
2005.6.30 |
南阳 |
良好 |
有 |
*无* | |
8号站 |
2005.6.29 |
南阳 |
良好 |
有 |
*无* | |
9号站 |
2005.7.2 |
南阳 |
良好 |
有 |
*无* | |
输气队 |
塔榆首站 |
2005.7.17 |
胜利 |
一端接地 |
*无* |
*无* |
塔榆末站 |
2005.7.17 |
胜利 |
一端接地 |
*无* |
*无* | |
乌审召分输站 |
2003.9 |
胜利 |
接地 |
*无* |
*无* | |
杭锦旗分输站 |
2003.9 |
胜利 |
接地 |
*无* |
*无* |
从表中可以看到:
1、 输气队四个门站均没有安装浪涌保护器,外输门站属重点贸易计量门站,参与计量的自控仪表直接关系到贸易结算。
2、 共有10个采输门站没有铺设铜带网。
因工区属多雷地区,而自控室属计算通讯枢纽,设计须按照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》要求细则。
三、 风险评估:
近年来,也使得雷击灾害较以往频繁,而全世界每年的雷害损失超过100亿美元,更多的雷灾损失表明,90%以上是感应雷击造成的。因此,对雷击的认识和防护,尤其是感应雷击的防护,已经成为各行业备受关注的重大课题。由于设计失误,2004年7月,2号站的大量仪表遭受雷击,其中损坏价值20万的露点分析仪和价值10万的各类自控仪表。导致站内自控设备陷入瘫痪状态,最后由胜利设计院进行调研和防雷整改,补救仪表接地、加装浪涌保护器并铺设铜带网。2号站的雷击事故已经给我们敲了警钟。今年的雷雨较多,相继发生的雷击事件,再次造成部分自控仪表设备损坏,防雷整改势在必行。防雷工作系统而复杂,关系到的因素比较多,因此必须做好基础防雷工作,对部分缺乏防雷措施的集输站进行整改,充分做好雷击的防范措施,避免没必要的经济损失。
四、 治理方案
将设计没有装浪涌保护器的门站和没有铺设铜带网的门站,分别加装浪涌保护器和铺设铜带网。购买专业防雷元件测试仪和接地电阻测试仪,定期检查采输站设备接地电阻。
五、 资金概算
浪涌保护器:12万
接地铜带网:15万
防雷元件测试仪:0.4万
接地电阻测试仪:2万
六、 治理后效预测
完善了基础防雷措施,有效减少雷击事故的发生。