注册 登录
返回首页 安全人

sczwd988 https://bbs.anquan.com.cn/?75472 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

工作票、操作票、不合格部分表现

已有 5842 次阅读2006-11-8 14:49

1、无编号、编号混乱或漏号。

2、错误办理使用票面种类。

3、一式两联票其上下编号不同。

4、无票工作事后补票。

5、一个工作负责人手中有两张以上工作票,或者一个工作班成员在同一时间内允许参加两张及以上工作票的工作。

6、工作地点、工作任务、设备名称填写与现场不相符或填写不明确,有遗漏,未使用双重编号。

7、字迹潦草,票面不清楚,工作内容和安全措施有多处涂改。

8、多个班组在同一份第一种工作票中工作,工作班组数与各班组负责人数不对应。

9、未按规定填写工作班人员或填写的人员与实际不对应。

10、计划工作时间、许可开工时间、工作终结时间、收到工作票时间等时间填错、未填写或与实际不符。

11、工作票中工作票签发人、工作许可人、工作负责人未签名、代签名或错签名。工作票签发人兼任该项工作的工作负责人。

12、停电范围未注明起、止杆号。

13、同杆架设多回路,未填写停电线路的双重名称(线路名称、左线或右线、上线或下线的称号),未注明色标颜色。

14、安全措施不正确、不具体、不完善,如拉开的断路器、隔离开关不全,装设的接地线、遮拦、标示牌未注明装设地点或数量不足。

15、工作现场布置的安全措施与工作票的填写内容、检修内容不符。

16、工作现场布置或拆除的安全措施与安规要求不符。

17、没得到工作许可人许可开始工作命令就擅自开始工作。

18、没有核对线路名称、杆号、色标就登杆工作。

19、安全措施未布置就开始工作。

20 工作地段为装设接地线就开始工作。

21、工作地点保留带电部分和补充安全措施未写明停电设备上、下、左、右第一个相邻带电间隔和带电设备名称和编号。

22、工作地段邻近、平行、交叉或同杆架设的带电线路,未注明带电设备或附图标明不清。

23、工作负责人和工作许可人没有履行许可手续,检修人员已经开始工作。

24、工作期间工作负责人未按要求将工作票随身携带。

25、工作许可时间比计划工作开始时间提前,或工作终结时间比计划终结时间拖后,没有办理延期手续。

26、对于应设专人监护的工作没有设专人监护。

27、工作票办理工作时,若工作票接地线或接地开关同时又在另一份工作票使用,暂时不能拆除时,应填写实际拆除数,并在备注栏内说明。以上情况未按规定在备注栏内说明就办理工作票。

28、已执行的票面未盖“已执行”章。

29、一份操作票填写两个以上操作任务。

30、操作任务填写不明确或设备名称、编号不正确。

31、操作任务填写未使用设备双重名称及运行方式转变。

32、操作票对应操作项目不打√或填写操作时间。未填写发令时间、操作开始及终了时间或发令时间操作开始及终了时间填错。

33、操作票关键术语错误,关键字错漏。

34、装拆接地线没有写编号。

35、操作中途随意换人。

36、无监护人操作。

37、送电操作前未检查送电范围内接地线确已拆除。

38、操作前后,操作票操作项目栏不能体现开关、刀闸的检查程序。

39、装拆接地线过程中,身体碰触接地线。

40、已执行的操作票盖错章。

41、操作票操作顺序错误。


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

评论 (0 个评论)