[求助]高压输电线下能存放桶装化学品吗?有标准吗?如何规定的?

[复制链接]
发表于 2005-2-23 04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
<  align=left>安全检查时,发现许多盛装丙二醇等化学品的包装桶存放在66KV输电线下,我们知道这违反安全规定,但一时没找到有关依据。<p></p></P>
<  align=left>求助各位同仁帮忙,请告知高压输电线是否在一定距离内不允许存放有火灾、爆炸危险的物品?与高压输电线的安全距离是多少?是如何规定的?<p></p></P>
<  align=left>有劳了!感谢!<p></p></P>[em07][em07][em07]
头像被屏蔽
发表于 2005-2-23 06:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2005-2-23 09:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2005-2-26 00:29 | 显示全部楼层
<>多谢了!</P><>我也查了一些资料,有相似的内容。</P><>能再提供一些更详细、更权威的信息吗?</P><>再次致谢!</P>[em01][em01][em01][em01][em01]
 楼主| 发表于 2005-3-12 04:38 | 显示全部楼层
请大家多帮忙!
发表于 2005-3-14 09:30 | 显示全部楼层
请看《电力设施保护条例》,没有说到具体距离!只说到不得在电力设施保护区内存放!我将会上载,请查找!
发表于 2005-3-15 22:42 | 显示全部楼层
<>建筑设计防火规范  第十章电气 第10.2.1条 有具体规定。</P><><b><FONT color=#000080>第10.2.1条</FONT> </b>甲类厂房、库房,易燃材料堆垛,甲、乙类液体储罐、液化石油气储罐,可燃、助燃气体储罐与电力架空线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.5倍,丙类液体储罐不应小于1.2倍。但35kV以上的电力架空线与储量超过200m<SUP>3</SUP>的液化石油气单罐的水平距离不应小于40m。</P>