一、用电管理:

    ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。

    ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。

    ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤:

      现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。

      进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。

      绘制电气平面图,立面图和接线系统图。

      制定安全用电技术措施和电气防火措施。

    ⒋施工现场临时用电安全技术档案:

      临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。

      技术交底资料。

      临时用电工程检查验收表。

      接地电阻测定记录。

      定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。

      电工维修工作记录。

⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

二、电工:

    ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。

    ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。

    ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。

    ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。

⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。     

⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。

    ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。

⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。

三、安全距离与外电防护:

    外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。

    ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。

    ⒉安全距离:

   