二、分析题(40分)
某城市拟对部分供水系统进行改造,改造工程投资2900万元,改造主要内容包括:
沿主要道路敷设长度为15Km的管线,并穿越道路,改造后的管网压力为0.5Mpa;该项目增设2台水泵,泵房采用现有设施。
改造工程的施工顺序为:先挖管沟,管线下沟施焊,泵房设备安装,最后将开挖的管沟回填、平整。据查,管线经过的城市道路地下敷设有电缆、煤气等管线。管沟的开挖、回填和平整采用人工、机械两种方式进行,管沟深1.5m,管道焊接采用电焊。
请根据给定的条件,解答以下问题:
1、简述预先危险性分析法的分析步骤及能达到的目的;
2、简述预先危险性分析法是如何划分危险性等级的;
3、采用预先危险性分析法对该项目施工过程中存在的危险、有害因素进行分析。