TN-S接线系统中,同一台设备允许同时做保护接零与保护接地吗?为什么?

  [复制链接]
发表于 2017-6-9 08:38 | 显示全部楼层

不错啊,挺详细的。
发表于 2017-11-24 16:40 | 显示全部楼层
楼主出的题本身就有问题,TN-S接地系统本来就是三相五线制的,地线与零线是分开的,既然有地线,何来保护接零的说法?再者,如果真的是既采用保护接零,也采用保护接地,重复接地的方式是可行的
发表于 2018-2-28 13:47 | 显示全部楼层
TN-S系统中同一台设备正常不带电的金属外壳做保护接零后,再做接地是可以的,并且这个重复接地是视为PE线(保护零线的)重复接地,JGJ46 强调了 TN-S系统需在供电系统保护零线的首端、中间和末端做重复接地,防止PE线前侧意外断开。