本帖最后由 djcaq 于 2012-2-13 09:32 编辑


油品存放,有什么问题吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2012-2-13 10:07 | 显示全部楼层
1、未使用防爆灯;
2、未见防泄漏装置;
3、未见MSDS;
4、用塑料桶装油品;
5、油品混放;
6、使用铁制工具;
7、未见消防设施;
8、未见危险警示标识。
看到的只有这么多,请大家补充。

评分

参与人数 1安全分 +14 收起 理由
令狐 + 14

查看全部评分

发表于 2012-2-14 09:42 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2012-2-14 10:32 | 显示全部楼层
1、未使用防爆灯;
2、未见防泄漏装置;
3、未见MSDS;
4、用塑料桶装油品;
5、油品混放;
6、使用铁 ...
80zip 发表于 2012-2-13 10:07



    学习了,很专业的
发表于 2012-2-14 11:35 | 显示全部楼层
真的观察很细
发表于 2012-2-14 12:12 | 显示全部楼层
1、未使用防爆灯;
2、未见防泄漏装置;
3、未见MSDS;
4、用塑料桶装油品;
5、油品混放;
6、使用铁 ...
80zip 发表于 2012-2-13 10:07


受教了~
头像被屏蔽
发表于 2012-2-14 13:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-2-19 14:47 | 显示全部楼层
学习了   高人不少啊
发表于 2012-2-19 15:01 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-2-20 10:45 | 显示全部楼层
高人出没~~~
发表于 2012-2-20 12:11 | 显示全部楼层
进来就是一种学习..........
发表于 2012-2-20 14:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2012-2-21 21:51 | 显示全部楼层
个人觉得现场还算整齐
发表于 2012-2-21 22:02 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-23 09:25 | 显示全部楼层
回复 7# 宋为康

1.通风设施没有;2.地面无防泄漏积液沟;3.没有设置最大存放量;4.没有定置(画桶圈);5.没有管理看板管理制度;6.没有应急物资;7.现场葫芦是否防爆功能

1、通风设施:该仓库存放柴油和润滑油,不属于危险化学品,故通风设施可采用自然通风;
2、上面已经提到放泄漏装置,故无必要必须设置防泄漏积液沟;
3、如第一所述,柴油和润滑油的最大储存量为5000T,房间内不可能摆放那么多的,另MSDS内也有相关数据,故不必单列;
4、定制管理属于5S范畴,没有相关国标要求必须设置;
5、同上条;
6、上面以提到消防设施等,当然你说的应急物质比较全面一点;
7、柴油和润滑油,不属于危险化学品!!!!!
发表于 2012-2-23 10:03 | 显示全部楼层
都是牛人,安全设计不过关
发表于 2012-2-23 10:09 | 显示全部楼层
都是高人,只是想知道在实际运用中各高人们做的怎么样
头像被屏蔽
发表于 2012-2-23 10:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-2-23 20:01 | 显示全部楼层
怎么看不见?
发表于 2012-2-28 21:54 | 显示全部楼层
考虑安全\消防\环境三大方面内容