发表于 2012-5-20 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-21 11:39 | 显示全部楼层
直接上图不就完了
发表于 2012-5-21 13:02 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-21 16:10 | 显示全部楼层
脚手架搭得不符合要求
发表于 2012-5-21 16:28 | 显示全部楼层
值得学习
发表于 2012-5-21 16:38 | 显示全部楼层
钢管脚手架作业安全技术措施

1.  钢管脚手架应用外径48~51mm,壁厚3~3.5mm,无严重蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。
2.  钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的钢扣件,不得使用铅丝和其它材料绑扎;
3.  外脚手架立杆间距钢管不得大于1.8m,大横杆间距不得大于1.8m,小横杆间距不大于1.5m;
4.  脚手架必须按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不得超过4m,水平距离不得超过6m。拉结所用的材料强度不得低于双股8#铅丝的强度。高大架子不得使用柔性材料进行拉结。在拉结点处设可靠支顶:
5.  脚手架的操作面必须满铺脚手板,离墙面不得大于200mm,不得有空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层兜设水平网。操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板或设一道护身栏杆,立挂安全网,下口封严,防护高度应为1m。严禁用竹芭作脚手板;
6.  脚手架必须保证整体结构不变形,凡高度在20m以上的脚手架,纵向必须设置剪刀撑,其宽度不得超过7根杆,与水平面夹角应为45~60度。高度在20m以下的,必须设置正反斜支撑;
7. 特殊脚手架和高度在20m以上的高大脚手架,必须有设计方案;
8. 结构用的里、外承重脚手架,使用荷载不得超过2646N/㎡。装修用的里、外脚手架使用荷载不得超过1960N/㎡;
....
发表于 2012-5-21 16:52 | 显示全部楼层
从图上看,存在:
1、操作面没满铺脚手板;
2、脚手板离墙距离过大;
3、脚手板空隙过大,有探头板;
4、1、3图操作面外侧没护身栏杆或高度不足1m;
......
请楼下补充。。。
发表于 2012-5-21 17:58 | 显示全部楼层
脚手板材质不符合要求;脚手架的搭设也不规范,稳定性值得担忧!
发表于 2012-5-21 18:13 | 显示全部楼层
见识了!
发表于 2012-6-7 17:03 | 显示全部楼层
哈,又学到专业知识了
发表于 2016-6-27 13:48 | 显示全部楼层
哈,又学到专业知识了
发表于 2019-12-6 15:31 | 显示全部楼层
失败了,没戏。
发表于 2019-12-19 16:12 | 显示全部楼层

失败了,没戏。
发表于 2020-3-16 10:15 | 显示全部楼层
脚手架搭得不符合要求
发表于 2020-3-16 10:15 | 显示全部楼层
脚手架搭得不符合要求