如题:消防控制柜备电源故障算作停用消防设施吗?前几天当地消防来检查,发现消防控制柜显示备电故障,要按照停用消防设施进行处理。请问这是否合理?
非常感谢您的解答!
发表于 2014-7-8 07:49 | 显示全部楼层
消防检查,要问消防部门的
发表于 2014-9-3 14:07 | 显示全部楼层
不算 但算消防设施不完善 存在较大隐患
发表于 2014-9-30 15:16 | 显示全部楼层
那啥两张口
还好我们有申辩权
当然 我们还有公关的人员哦
不过仅如楼主表述,定为停用牵强了
发表于 2014-10-13 17:18 | 显示全部楼层
当然不肥算停用消防设施了,因为停用消防设施可以直接处罚五千元,而消防设施故障就罚不了那么多了
发表于 2015-11-23 10:54 | 显示全部楼层

大家一起努力吧
发表于 2015-11-23 11:33 | 显示全部楼层
根据楼主表述的情况,依据《消防联动控制设备通用技术条件》GB16806-1997的技术标准,属于故障;只要你在故障期间,进行了相关的工作记录:1、发现问题的记录、2、报修的记录;3、维修的记录等相关文字记录,并采取了相关的替代措施,公安消防机关依据消防条路第七章,监督检查条例,只要你能够立即整改或正在整改期间的,不应算作停用,只能算作故障。主要的是怎么证明你的故障有多长时间了,维保单位做没做出维修证明。
发表于 2015-11-25 13:21 | 显示全部楼层
算消防重大隐患
发表于 2015-11-29 15:36 | 显示全部楼层
顶游侠楼主
发表于 2015-12-1 12:23 | 显示全部楼层
hjm2008bj 发表于 2015-11-23 11:33
根据楼主表述的情况,依据《消防联动控制设备通用技术条件》GB16806-1997的技术标准,属于故障;只要你在故 ...

同意!停用消防设施意识是消防设施无法正常运行
发表于 2015-12-2 09:22 | 显示全部楼层
fany-stone 发表于 2015-12-1 12:23
同意!停用消防设施意识是消防设施无法正常运行

现有有些监督干部,就是凭自己的主观臆断来对企业进行督查,还有很长的路要走啊