20安全分
最近检查工地一脚手架,搭设高度6米,扣件式钢管脚手架,双排落地式。在密目式安全立网挂设位置这个问题上,检查专家有说立网应该挂在钢管外侧,但也有说应该挂内侧,外侧不好挂,也增加了挂设人员的作业风险。我也查阅一些规范,只查到JGJ59中说“架体外侧应采用密目式安全网封闭,网间连接应严密;”,是否可以理解为应该挂在钢管外侧?欢迎各位指教,最好指出标准、规范的出处(注:水利工程建筑物,住建和水利水电行业标准及国标、规章)。

最佳答案

查看完整内容

在现行《密目式安全网》GB5275-2009关于密目式安全网安装是这么规定的:密目网边缘与作业人员工作面应贴紧密合,即密目网应张挂在脚手架外立杆内侧。安装时,间距≤450mm的每个环扣都必须穿入断裂强力≮1.96KN的纤维绳或金属线,绑在脚手架步距间的纵向水平赶上,网间拼接严密,随脚手架搭设高度及及时安装。
发表于 2020-7-8 10:59 | 显示全部楼层
在现行《密目式安全网》GB5275-2009关于密目式安全网安装是这么规定的:密目网边缘与作业人员工作面应贴紧密合,即密目网应张挂在脚手架外立杆内侧。安装时,间距≤450mm的每个环扣都必须穿入断裂强力≮1.96KN的纤维绳或金属线,绑在脚手架步距间的纵向水平赶上,网间拼接严密,随脚手架搭设高度及及时安装。
 楼主| 发表于 2020-7-16 18:30 | 显示全部楼层
请各位畅所欲言,相互学习!
发表于 2020-7-25 09:51 | 显示全部楼层
应该挂内侧!挂外侧的话在受力的时候更容易挣断网绳和网边的绳眼,挂内侧则因为架管的存在使受力面积增大而能对二者起到一定的保护作用,进而对坠落的人起到更好的保护作用!

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
南京水建 + 10 赞!

查看全部评分

发表于 2020-8-31 10:32 | 显示全部楼层
应该挂在立杆的内侧!发生坠落时杆件能对密目网的受力起到一定的帮助作用!
发表于 2020-11-30 10:01 | 显示全部楼层
权威答复:《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011,
9.0.12 单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿架 体外围应用密目式安全网全封闭,密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧,并应与架体绑扎牢固。