- 积分
- 1853
- 在线时间
- 小时
- 主题
- 好友
- 帖子
- 日志
- 精华
- 分享
- 威望
- 点
- 魅力
- 点
- 经验
- 点
|
本帖最后由 er_you 于 2021-1-8 11:46 编辑
孔洞盖板管理不当易造成坠落、淹溺事故。如何规范管理,国家或行业有什么具体的标准规范还请各位高手指教。谢谢啦!
近日在网上找到一篇文章,供大家参考,但不知文中具体要求出自何处,也请高手们提点。谢谢!
《一起由防护盖板引发的事故!孔洞盖板安全要求都有哪些?》
2019年4月16日10时许,某热电厂汽机专业工作人员在加固排水泵对轮防护罩时,踩翻孔洞盖板坠入11号水塔排水沟,造成1人淹溺死亡。直接经济损失70万元。
一、事故勘验情况
事故发生地点某热电厂新厂区,位于保定市西南郊区,京广铁路北侧,西二环路东侧,天威路南侧。新厂区11#机循环水经11#冷却水塔冷却后,通过地下流道进入循环水泵房西侧的循环水泵前池,在循环水泵吸水口前安装有格栅与清污机。在11#凉水塔南侧的地下流道入口上安装有两台排水泵,两台排水泵之间的孔洞上有盖板,两侧安装有防护栏。
据现场勘验,工作人员坠落处水深2米,流道内循环水流速可达1.8m/s,当时水温21摄氏度,水源为城市自来水,水质无毒。坠落处为920mm×815mm矩形孔洞,为防止人员进入,在孔洞东西两侧各装有高1050mm,长1000mm的栏杆,孔洞南北两侧各有一台高1600mm,直径610mm圆柱形循环水泵,孔洞处形成封闭空间。为了防止工作人员在维修保养水泵时掉落,在孔洞上面加装了边长845mm的正方形盖板。盖板边长小于坠落孔边长75㎜,背面加装的定位扁铁边长尺寸小于坠落孔边长220㎜,且盖板与定位扁铁均有腐蚀现象。
二、事故经过
4月16日8时40分,检修部汽机二班安排了隐患排查工作。水泵组组长卢术柱安排班组成员李向远(死者)、吴建伟二人对现场隐患进行查看。
9时45分左右,李向远和吴建伟一同到冷却水塔区域查看隐患,发现11号机1号循环水排水泵,防护罩上的护网有些松动。李向远在未向班长报告隐患、未开具作业票的情况下擅自翻越护栏,站在循环水流道盖板上操作,吴建伟在栏杆外协助,二人将防护网重新进行了固定。
9时55分工作完成后,吴建伟起身时听到盖板翻动的声音,发现循环水排水泵旁的李向远已经不见了,判断他已落入盖板下的循环水前池流道中,吴建伟迅速将盖板抬起查看,流道内未发现李向远。
事故发生后,吴建伟立即电话告知卢术柱、检修部主任助理张文兵。检修部安全员李彬拨打120、119救援电话。
10时08分厂长田川、党委书记张继军到达现场,启动事故应急预案,组织现场救援。停运循环水泵与发电机组,安装抽水泵进行抽水,然后打开循环水塔的放水闸门。组织救援队伍用长杆探寻,期间应急领导小组先后联系蓝天救援队、河北磐龙市政工程有限公司工业救援队参与救援。
16时27分,搜救人员在循环水清污机前将李向远救出,由120送往保定市第二医院救治。16时52分经医院确认李向远死亡。
三、事故发生原因及性质
(一)直接原因
某热电厂违规设置的盖板边长小于坠落孔边长,背面加装的定位扁铁边长尺寸小于坠落孔边长,且盖板与定位扁铁均有腐蚀现象,存在安全隐患。
李向远未办理《工作票》,无视警示标示,未辨识工作场所安全状况,违章进入危险区域,踩翻盖板造成淹溺死亡,是造成这次事故的直接原因。
(二)间接原因
1、企业隐患排查不到位,对厂区内的渠、沟、坑、池防护措施(盖板)未进行相应的安全性能检查,对不能作为工作平台的盖板未进行警示标识。特别是检修部、泵组对盖板的安全性能未进行隐患排查整改。
2、对员工的风险辨识、安全意识的教育培训不够,教育培训考核制度不完善。未按照《电业安全工作规程 第1部分:热力的机械》(GB26164.1-2010)4.1.1的要求办理工作票。进入危险场所前未对作业环境进行安全确认,对作业现场的风险辨识不到位。
3、企业员工未按按国家标准或行业要求规范作业,有违规作业现象。如、不开作业票和发现隐患后不及时报告即擅自作业等现象,为事故发生埋下隐患。
(三)事故性质
调查组认定,该事故是一起因员工违章作业、企业隐患排查不到位而引发的生产安全责任事故。
四、防范事故发生的对策措施
1、企业要认真落实《安全生产法》和《河北省安全生产条例》的要求。进一步健全和完善管理制度和操作规程,特别要完善隐患排查治理制度、员工教育培训制度、应急预案定期修订制度等。
2、加强对员工风险辨识和隐患排查治理方面的教育培训。在安全生产教育培训中安排专门课时对风险辨识方法和风险管控措施进行培训;要将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划,开展有针对性的教育和培训,确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。
3、规范安全设施标准化管理,立即落实风险辨识和隐患整改制度。按照标准完成水塔区域安全设施整改,并在排水泵检修区域制作悬挂危险源(点)及作业现场危险分析标示牌。加强对渠、沟、坑等地下有限空间及设施隐患排查及治理,确保不再发生类似事故和其他事故。
4、区、乡政府要及时组织召开警示教育大会,通报事故经过。认真吸取事故教训,举一反三,并在全区组织一次相关行业以及地下有限空间作业的专项整治,全面查找事故隐患确保类似事故不再发生。
五、孔洞盖板安全要求
孔洞盖板是防止人员或物体坠入的临时封盖,其直径或边长一般小于等于1m,盖板根据孔洞的不同形状有圆形和方形之分,盖板上刷有黄黑或红白相间的条纹,条纹宽度100mm,夹角45度。孔洞盖板采用3~4mm厚花纹钢板作为材料,承重不小于200kg/m2,边缘光滑无毛刺。
方形盖板背面四个方向分别焊接限位块,限位块与孔洞边缘距离不得大于25~30mm。盖板边缘应大于孔洞边缘100mm。
对于直径或边长大于1m的孔洞,可参考上述方法执行,但应在盖板下设置足够强度的加强筋。
对于直径或边长为0.5~1.5m的孔洞,可以使用网格板,网格板孔眼不应大于50×50mm。但是直径或边长>1.5m的孔洞不宜采用孔洞盖板覆盖的形式;应在孔洞四周设安全围栏和挡脚板,孔洞下部张拉安全网。
直径或边长在1.5~2m的孔洞需先悬挂安全网,再设置横杆和立杆。直径大于2m的孔洞要设三道立杆,洞口处要增设一道十字横杆。并做三角支撑。
当盖板出现下列情况之一时,不得使用:
Ø 不符合盖板边缘尺寸大于孔洞尺寸100mm时
Ø 限位块脱落不全
Ø 损伤、变形的盖板
Ø 网格板钢筋焊缝有断裂
Ø 盖板标识模糊不清,使人不能辨别
end
文章来自腾讯网。
|
|