找回密码
 注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 天青石

配电室里的绝缘手套、绝缘靴多久需送检验?

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2023-8-7 09:34 | 显示全部楼层
风车车123 发表于 2023-7-20 08:32
绝缘手套最好撒上滑石粉用个手模放起来,不然长期不用的话很容易黏连和开裂变形。好主意

点赞                        
发表于 2023-8-9 09:34 | 显示全部楼层
《电力安全工作规程》(GB26860)附录E规定是半年1次,送有资质的部门检验,出具检验试验合格证后方可。
 楼主| 发表于 2023-8-10 09:08 | 显示全部楼层
sjxhjx 发表于 2023-8-9 09:34
《电力安全工作规程》(GB26860)附录E规定是半年1次,送有资质的部门检验,出具检验试验合格证后方可。

                          
发表于 2023-8-24 08:41 | 显示全部楼层
半年检定一次,让对方多给几个检定盖过章的标签,到半年自己贴上
发表于 2023-11-1 14:57 | 显示全部楼层
DL∕T 976-2017 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》
7 安全防护用具
71 绝缘手套
7.1.1 外观及尺寸
试验周期:6个月。
外观及尺寸检查:绝缘手套应具有良好的电气性能、较高的机械性能和柔软良好的服用性能,内外表面均应完好无损,无划痕、裂缝、折缝和孔洞。尺寸应符合相关标准要求。
7.1.2电气试验
71.2.1周期和试验项目
试验周期:6个月。
试验项目:交流耐压试验。

7.4绝缘鞋(靴)
7.4.1 外观及尺寸
外观及尺寸检查:绝缘鞋(靴)一般为平跟而且有防滑花纹,凡绝缘鞋(靴)有破损、鞋底防滑齿磨平、外底磨透露出绝缘层,均不得再做绝缘鞋(靴)使用。
7.4.2电气试验
74.2.1周期和试验项目
试验周期:6个月。
试验项目:交流耐压试验、泄漏电流试验。
发表于 2023-11-9 11:15 | 显示全部楼层
半年检一次,真的是利益做怪。不检,违反法规。检了也只不过是一个形式而已。
服了这些个专家
发表于 2023-11-14 11:15 | 显示全部楼层

这个有用的
发表于 2023-12-5 14:14 | 显示全部楼层
到期是需要检验的
发表于 2023-12-22 09:22 | 显示全部楼层
这些绝缘保护套,能否自已买高压测试仪来测试。
发表于 2024-1-24 14:57 | 显示全部楼层

下载学习,楼主用心了
发表于 2024-10-9 16:01 | 显示全部楼层
规定也需要考虑实际,送检就要花钱