关于仓库里面的隔断间,防火门问题

[复制链接]
发表于 2024-1-30 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天。安监局来检查。我厂仓库里面割断了7个小房间。安监局说要安装甲级防火门。我也不太明白。网上查了。也没查到相关的文件要求。问一下各位专家。隔断间安装防火门有什么具体依据吗。多谢!

发表于 2024-2-2 09:03 | 显示全部楼层
问应急局的人要依据啊
发表于 2024-2-2 09:10 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018版))6.1.5防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。      再就是重要部位比如配电室、氨制冷控制室、档案室、化工实验室等需要甲级防火门。            看你仓库什么类的 ,甲乙类的用甲级,丙类的用乙级防火门就行。
发表于 2024-2-2 16:05 | 显示全部楼层
看用途和存放物质。
发表于 2024-2-3 11:05 | 显示全部楼层
zhan_x 发表于 2024-2-2 16:05
看用途和存放物质。

卖瓷砖,水泥,石膏板的也要吗?
发表于 2024-2-4 09:24 | 显示全部楼层
DDMC101 发表于 2024-2-3 11:05
卖瓷砖,水泥,石膏板的也要吗?

《建筑设计防火规范》的规定,按照仓库储存物品的火灾危险程度分为甲、乙、丙、丁、戊五类;不燃物品属于规定中的戊类。
发表于 2024-2-4 13:57 | 显示全部楼层
好好学习一下《建筑设计防火规范》
发表于 2024-2-5 18:35 | 显示全部楼层
zhan_x 发表于 2024-2-4 09:24
《建筑设计防火规范》的规定,按照仓库储存物品的火灾危险程度分为甲、乙、丙、丁、戊五类;不燃物品属于 ...

问题高级的有泡沫包装
发表于 2024-2-6 08:07 | 显示全部楼层
DDMC101 发表于 2024-2-5 18:35
问题高级的有泡沫包装

丁戊类存储物品,包装质量大于物品本身质量的1/4或者体积大于本身体积1/2,按丙类算。
楼主先查你的建施图,看下你的仓库本身的火灾风险性等级及耐火等级,如果规范出图的话,防火分区和防火隔断都是设计好的。 如果是后期装修隔断的,就必须参考建规2018版的相关要求,进行防火分区控制。
发表于 2024-2-18 08:48 | 显示全部楼层
安监局管的真宽啊
发表于 2024-2-19 11:26 | 显示全部楼层
安监就是加大费用
发表于 2024-2-20 09:45 | 显示全部楼层
929258897 发表于 2024-2-18 08:48
安监局管的真宽啊

消防监督管理就是安监局管辖啊。消防救援大队就是应急管理局直接管理的单位。
发表于 2024-2-20 09:46 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018版))6.1.5防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。      再就是重要部位比如配电室、氨制冷控制室、档案室、化工实验室等需要甲级防火门。 在防火分隔上开门必须用甲级防火门。