发表于 2017-5-27 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,我们当地的安监局带着专家到公司检查。针对化学品安全柜的储存量开出了一条限期整改项:安全柜内的危险化学品储存量超过当班的用量。(说明一下:由于公司化学品的用量比较少,就没设专门的化学品库,采购回来后直接由使用部门领回,存放在现场的化学品安全柜内,用的时候拿到使用场所,当班剩下的再放回安全柜内,由专门的人员管理。)
由于和安监局的人解释不通,整改单只好签了。但不知道怎么整改。
请教各位专家:有没有规定“作业现场的化学品安全柜只能存放当班的用量”?
发表于 2017-6-19 08:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 高危职业 于 2017-6-19 08:48 编辑

找个规范别管适用与否,安着整改然后谦虚的将整改结果反馈上去表示受教和感谢;不要提异议,帮领导把场圆好才是正道。否则你会很难过的。哪里有啥服务,别当真“可笑的事情多的是”。哎无奈!!!我感触很深,受过教训,不管对错毕竟还是人家说了算。何况论坛里还有高手如此认为,这就是中国安全的现状,外行管内行。

点评

只能如此了!!!  发表于 2017-6-19 11:19
发表于 2017-5-27 14:20 | 显示全部楼层
你就问他如果我一班只使用及滴的化学品,是不是我那一瓶也不能放车间了,公司要专门设计容器来装这几滴化学品。
发表于 2017-5-30 08:38 | 显示全部楼层
当地的安监部门的人员也不都是专业人员,但他们有检查和处罚的权利。
发表于 2017-5-31 17:11 | 显示全部楼层
1. 安监开整改有没有附上不符合哪条法规?我见过专业的安监部门是给出不符合具体哪个法规的哪一条的;
2. 直接请教安监如何整改;
3. 《建筑防火设计规范》的条文说明里面有关于实验室最大储量的,比如甲类易燃液体总共不能超过100L。
4. 有些公司有内部规定,比如我们公司就规定一个实验室里面总的易燃液体量不能超过15L。
发表于 2017-6-1 07:57 | 显示全部楼层
安监局好多都是退伍的士兵转业过来的,并没有安全专业和法制素质,这是中国目前的现状。
发表于 2017-6-1 08:26 | 显示全部楼层
严管没有错!问题是必须可行,可操作。另外必须搞清所使用的化学品的性质,明白应急措施。若有剧毒品还必须实行“五双制”。
发表于 2017-6-5 20:12 | 显示全部楼层
:):):):):):):):):)
发表于 2017-6-14 08:33 | 显示全部楼层
专业的进不了,不专业随便进出,换场
发表于 2017-6-14 11:03 | 显示全部楼层
《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》(GB 6514-2008),第5.1.4.1.2条  涂漆作业场所允许存放一定量的涂料及辅料,但不应超过一个班的用量。存放涂料的中间仓库应靠外墙布置,并应采用耐火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃烧体楼板与其他部份隔开。
发表于 2017-6-14 11:09 | 显示全部楼层
安监提这个整改要求是不准确的,生产现场少量储存是正常的,只要符合安全管理就行了,储存柜涉及到分类储存、接地、应急设施、环保、文件管理等。

你可以提出异议的,至少,可以商讨。

点评

挑战安监的权威,只能招来更多的麻烦.我单位的安全管理人员证书是安科院发的(总公司是国资委发直属企业,直接请安科院培训),当地安监局不认,真是儿子打老子.  发表于 2017-6-19 11:18
我曾经“商榷”,最终的结果却是“伤心”:安监的大人们认为我是生毛病、找茬。让他们失了面子,最后得罪了一群,让我在一段时期里非常难过,慎之!忍之!有位问:难道“领导还不懂得”?这话问的我还真没法回答了。  发表于 2017-6-19 08:35
发表于 2017-6-14 11:28 | 显示全部楼层
这个是检查误区 如果达到危化品使用许可的量或者重大危险源的话另说,如果没有只能按中间库来处理
发表于 2017-6-15 16:56 | 显示全部楼层
...我已经见怪不怪了。。
 楼主| 发表于 2017-6-19 13:19 | 显示全部楼层
高危职业 发表于 2017-6-19 08:45
找个规范别管适用与否,安着整改然后谦虚的将整改结果反馈上去表示受教和感谢;不要提异议,帮领导把场圆好 ...

我拿出来一部分,拍了张照片,放在整改报告上,交给了安监局。暂时通过了。
发表于 2017-6-20 12:00 | 显示全部楼层
把安全柜当甲乙类物品中间仓库了,其实就是把使用场所的要求和储存场所的要求搞混了
发表于 2017-6-22 15:56 | 显示全部楼层
shangail 发表于 2017-5-31 17:11
1. 安监开整改有没有附上不符合哪条法规?我见过专业的安监部门是给出不符合具体哪个法规的哪一条的;
2.  ...

请问实验室的最大储量为100,在建规解释的哪条?建规的第3.3.6条及其解释只说了中间仓库的事情,都未对实验室的储量进行描述。
发表于 2017-8-23 12:23 | 显示全部楼层
lygsft 发表于 2017-6-22 15:56
请问实验室的最大储量为100,在建规解释的哪条?建规的第3.3.6条及其解释只说了中间仓库的事情,都未对实 ...

3.1.2甲类液体
发表于 2017-8-23 14:11 | 显示全部楼层

谢谢你的解释。
学习了。
但本人认为还是应该慎用此条。
发表于 2017-8-24 11:36 | 显示全部楼层