固定式钢斜梯安全技术条件
GB4053.2-93代替GB4053.2-83
1 主题内容与适用范围 本标准规定了固定式钢斜梯的设计、制造和安装的主要技术要求。 本标准适用于工业企业中生产用固定式钢斜梯。 本标准不适用于交通及其他移动设备上用的钢斜梯。 2 引用标准 GB4053.3 固定式工业防护栏杆安全技术条件 GBJ205 钢结构工程施工与验收规范 3 术语 3.1 固定式钢斜梯:固定在建筑物或设备上,与水平面成30°~75°角的钢梯(见图)。 3.2 梯梁:斜梯两侧的边梁。 3.3 踏板:供上下梯时脚踏的水平构件。 3.4 踏步高:相邻两踏板间的垂直距离。 3.5 梯宽:两梯梁内侧的间距。 3.6 梯高:梯梁顶端到底部基准面的垂直距离。 3.7 扶手高:扶手上边缘到踏板前缘的铅垂距离。 3.8 坡度:斜梯梁与水平面的夹角。
1―踏板;2―梯梁;3―鍪郑?―立柱;5―横杆;H―梯高;H1―扶手高;R踏步高;t―踏步宽;L―梯跨;α―坡度
4 技术要求 4.1 不同坡度的钢斜梯,其踏步高R、踏步宽t的尺寸如表1,其他坡度按直线插入法取值。 表1
4.2 常用的坡度和高跨比(H∶L)如表2。 表2
4.3 梯梁钢材采用性能不低于Q235—A·F钢材。其载面尺寸应通过计算确定。 4.4 踏板采用厚度不得小于4mm的花纹钢板,或经防滑处理的普通钢板,或采用由25×4扁钢和小角钢组焊成的格子板。 4.5 扶手高应为900mm,或与GB4053.3中规定的栏杆高度一致,采用外径为30~50mm,壁厚不小于2.5mm的管材。 4.6 立柱宜采用截面不小于40×40×4角钢或外径为30~50mm的管材。从第一级踏板开始设置,间距不宜大于1000mm。横杆采用直径不小于16mm圆钢或30×4扁钢,固定在立柱中部。 4.7 梯宽宜为700mm。最大不宜大于1100mm,最小不得小于600mm。 4.8 梯高不宜大于5m,大于5m时,宜设梯间平台,分段设梯。 4.9 钢斜梯应全部采用焊接连接。焊接要求应符合GBJ205。 4.10 钢斜梯与附在设备上的平台梁相联接时,联接处应采用开长圆孔的螺栓连接。 4.11 所有构件表面应光滑无毛刺,安装后的钢斜梯不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 4.12 钢斜梯安装后,必须认真除锈并做防腐涂装。 5 荷载规定 钢斜梯活荷载应按实际要求采用,但不得小于下列数值: a. 钢斜梯水平投影面上的活荷载标准值取3.5kN/m2。 b. 踏板中点集中活荷载取1.5kN/m2。 c. 扶手顶部水平集中活荷载取0.5kN/m。 d. 挠度不大于受弯构件跨度的1/250。
附加说明: 本标准由中华人民共和国劳动部提出。 本标准由吉林省劳动保护科学研究所起草。 本标准主要起草人徐世荣、宋元兴、唐石河、王玉刚。
(安全文化网) |
|
1―踏板;2―梯梁;3―鍪郑?―立柱;5―横杆;
H―梯高;H1―扶手高;R踏步高;t―踏步宽;L―梯跨;α―坡度
4 技术要求
4.1 不同坡度的钢斜梯,其踏步高R、踏步宽t的尺寸如表1,其他坡度按直线插入法取值。
表1
