求教电气安全版块的版主、专家、高手们:
变压器与建筑之间的防火间距问题
在GB50016
3.4.11 电力系统电压为35~500kV 且每台变压器容量在10MVA 以上的室外变、配电站以及工业企业的变压器总油量大于5t 的室外降压变电站,与建筑之间的防火间距不应小于本规范第3.4.1 条和第3.5.1 条的规定。
请教:总油量小于5t 的室外降压变电站,与建筑之间的防火间距?在评价过程中经常碰到,如何处理?
发表于 2008-6-12 13:26 | 显示全部楼层
应根据电压等级来确定:35kV最小间距5米,66kV-最小间距6米;必须满足防火净距,这是強标要求。
 楼主| 发表于 2008-6-15 20:18 | 显示全部楼层
电气安全版块的专家、高手在哪里!
发表于 2008-6-16 04:19 | 显示全部楼层
高手都在忙迎峰度夏项目,等一段时间吧!
 楼主| 发表于 2008-6-17 12:07 | 显示全部楼层
电气安全版主也是专家,请版主回答!
发表于 2008-6-17 17:18 | 显示全部楼层
在《火力发电厂与变电所设计防火规范》有规定:
丙丁戊类、建筑耐火等级为一级,总油量小于10t 的,与建筑之间的防火间距为12米。

另外,小于500KVA的变压器一般设计是杆上变压器,安装在室外。
发表于 2008-6-17 19:50 | 显示全部楼层
户外配电装置:丙、丁、戊类生产建筑、耐火等级一、二、三类,变压器油重5~10吨,离建筑物最小间距不得小于10米(变电所总布置设计技术规程——DL/T5056-1996),已经被列为強标!
发表于 2008-6-17 19:51 | 显示全部楼层
其它参照电压等级!
 楼主| 发表于 2008-6-18 19:26 | 显示全部楼层
谢谢二位,现在问题是:某化工企业总油量小于5t 的室外压变器与乙类厂房的防火间距无法确定。
发表于 2008-6-18 19:49 | 显示全部楼层
如果电压等级小于或等于35kV参照35kV标准执行!
发表于 2008-6-19 09:57 | 显示全部楼层
原帖由 吴明华 于 2008-6-18 19:26 发表
谢谢二位,现在问题是:某化工企业总油量小于5t 的室外压变器与乙类厂房的防火间距无法确定。

估计你所说的是10KV的配电变压器,要保证12米的防火间距,由于该变电所是化工企业,变压器应单独设室,以保证安全性;
见《10KV及以下变电所设计规范》的要求:“当单台油量为100kg及以上时,由于油量增多,增加了事故时火灾的危险性和油的污染范围,因此必须单独设室”。
发表于 2008-6-21 16:59 | 显示全部楼层
果然都是高手,佩服,佩服!
发表于 2008-6-21 22:15 | 显示全部楼层
回11楼:KV中的“K”应为小写的"k",见笑了!
 楼主| 发表于 2008-6-27 19:17 | 显示全部楼层
请教专家:
1.化工企业中有一丙类库,但该库上面有一条1万伏高压线穿过,是否允许(要有标准依据条款)
2.该企业甲类储罐区构成重大危险源,与发电厂距离约30米,是否允许(要有标准依据条款)
3.发电厂是否属于重要公共建筑?
你们回答很专业,谢谢。