2008年度大修风险分析
与安全措施计划表
编制部门负责人:** 审批:**
汇总日期:2008年6月21日
目 录
一、 **公司关于做好2008年度大修期间安全管理工作的通知
二、 化工检修过程潜在危险对策措施提示表
三、 2008年度**公司大修期间高度危险项目情况表
**公司关于加强2008年度大修期间安全管理工作的通知
各车间、部门、外来施工单位:
为认真做好2008年度大修期间安全管理工作,防止各类事故的发生,现对做好大修期间安全工作作如下通知,望各车间、部门、外来施工单位严格遵守:
一、本次大修,实行危险项目“分级监控”模式
全面贯彻实施公司领导关于“检修项目安全等级分级监控”的要求。检修项目安全分级监控情况如下:
项目级别 高度危险项目 次要危险项目 一般项目
监控部门 公司环安科、车间、班组三级监控 车间、班组二级监控 班组自行监控
其中高度危险项目是指:凡涉及易燃易爆、腐蚀有毒、高温高压等介质的检修项目。
次要危险性项目及一般项目由车间内部根据项目情况自行划分。
请各车间对各自的检修项目进行认真梳理,填写“高度危险检修项目表”(格式另发),识别检修过程潜在危险性,实行提前预控。
高度危险检修项目应制定安全措施,经车间主任预审签字后于6月15日前将书面材料报公司安全部门审核。各车间应根据安全措施的要求编制检修方案。
次要危险性检修项目、一般项目的安全措施由各车间自行编制并组织审定。
二、做好检修外工安全资质把关工作
根据集团公司“外工安全工作会议”精神,本次大修,根据“谁使用、谁负责”的原则,请各使用外工的车间、部门提前做好其安全教育培训考试的通知工作,确保所使用的外工符合集团公司“外工安
全工作会议”精神的要求。对执行过程中出现的情况、问题,及时与安全部门联系、沟通、协调解决。
三、各项安全制度、措施的落实
1、进一步明确“八项作业票证”由班组负责办理,办理前查验检修人员作业资格证书,无环保安全处发的外工作业证(或外工胸牌)、未经过三级教育的人员一律不得准许其施工作业。否则将追究相关责任人的责任。票证经各级有效审批后,检修负责人确认作业证上的各项安全措施均已落实、具备作业施工检修条件,在作业证上签字确认后,方能交付施工检修人员,开始从事检修,检修人员在作业过程中因随身携带作业证、备查。
2、本次大修,高危项目实行安全措施预编制。各车间提前编制《高度危险检修项目情况表》报环安科,并与班组制定具体的检修方案。检修开始后,票证上安全措施与事前制定的不一、且无合理更改原因的,安全票证一律不予审批。
3、本次大修,公司各级将加大检查力度,一经发现有人员违章或不符合管理要求的情况,将从严从重处理。对外单位人员的积分考核将在原基础上加倍进行。同时希望广大员工对检修现场的隐患及时报告、对人员违章行为立即制止,对不听劝阻、不配合管理的,可向安全部门进行举报,公司将对举报违章及隐患的人员进行奖励。
联系电话:***8 ****
特此通知
**公司
2008年6月15日
化工检修过程潜在危险对策措施提示表
序号 潜在后果 对策措施提示
1 火灾、爆炸 1、办证、查验动火执行人国家资质证书、外工资质证书、有效审批
2、清洗、置换、隔离、移去可燃物、分析合格、
3、二次动火间隔30分钟以上,重新分析合格、取样点有代表性
4、有灭火措施
5、动火前当班负责人验票签字、监护
6、焊机符合规定、焊钳、把手绝缘良好、
7、氧气瓶有减压装置、乙炔瓶严禁曝晒、卧放、有减压阀阻火器、
8、气瓶与明火间距10米以上、瓶间距5米以上
9、结束后清理动火现场
2 高处坠落 1、办证、查验施工人员资质证书、有效审批
2、施工方保证人员无高处作业禁忌征、正确佩戴好安全带、安全帽
3、专人确认登高工具完好、脚手架经搭设方质量员确认签字
4、检修现场有高处坠落危险的地方设盖板、防护围栏、有明显安全标志。夜间有警示红灯
5、石棉瓦、瓦楞板、薄板上作业,必须铺设脚手板
6、六级以上强风或暴雨、雷电,停止作业、夜间有充足照明
7、任何人禁止站在起吊物件上
8、高处作业与带电导线间距符合安全距离的要求
3 中毒、窒息 1、办证、查验施工人员资质证书、有效审批
2、切断物料来源、隔绝、清洗置换合格、通风、监测
3、进入容器作业,必须分析含氧量18%-21%进入容器、作业期间2小时监测一次
4、沟、坑、渠内动土作业,加强有害气体的监测、保持通风良好
5、缺氧环境正确使用空气呼吸器
6、器外必须有人监护
4 酸、碱、高温介质灼伤 1、 系统退料、冷却、降温、清洗
2、 作业人员正确使用酸碱防护服、防护眼镜、面罩、防护鞋等
5 触电 1、 检修用电必须由电工拆接、电工持证上岗
2、 临时用电办申请、配电箱应坚固、严密、有防雨、水设施、临时线绝缘良好、
3、 焊机可靠接地、
4、 手持移动电气必须使用漏电断路器、
5、 容器内作业使用安全电压、
6、 停供电专人联系、未经确认,不得停供电操作。
7、 电工进行定期检查线路安全状况,
8、 电气检修,电工断电、启动两次无误、挂“禁止启动牌”
9、 使用电气安全用具
6 电力传动部位机械伤害 断电、启动两次无误、挂“禁止启动牌”
2008年度股份公司大修期间
项目风险分析与安全措施计划表
编制:各车间 审核部门:环保安全科 审核日期:2008年6月21日
本表中“高度危险项目”是指:凡涉及易燃易爆、腐蚀有毒、高温高压等介质的检修项目。
2008年度大修期间高度危险检修项目情况表
大修时间:6月25日至6月28日
序号 检修项目名称 检修单位 危险有害介质名称及性质(性质包括易燃易爆、腐蚀有毒、高温高压) 潜在危险性(填火灾、爆炸、高处坠落、中毒、窒息、触电机械伤害等) 主要安全措施说明 备注
车间: 填报人: 车间主任签字或盖章: |
|