消防泵需要多长时间检查一次?我们以前要求每天手动盘泵,一周点泵试运行2次,是不是次数太多了?没找到相关的规定,都是领导要求的。好几台泵,每天光填记录都累死了。哪位TX有相关标准,帮答一下,谢谢了!
 楼主| 发表于 2009-3-10 10:32 | 显示全部楼层
有熟悉这方面知识的朋友能解答一下吗?先谢啦
发表于 2009-3-10 13:03 | 显示全部楼层
这是一家公司所定的制度
.定期保养规定


1)消防泵、喷淋泵、每半年进行一次全面保养,每月由工程人员点动试运行一次。


2)与泵体相连的5 米范围内阀门、压力表、管道等随泵体同时保养。


3)定期保养均必须认真填写记录并存档。

2.保养规范


1)泵体: 检查、补充、替换润滑油。


泄漏检查:盘根良好,泵体无渗水、溢水、沙眼,泵轴渗水无流到地面。


转动灵活、无卡壳,泵轴与电机轴在同一中心线、机座紧固、螺丝无锈(有防锈措施),垫片齐。


外观整洁,油漆完好,标志清楚,铭牌字迹清晰。


2)阀门、管道、附件:


阀门开闭灵活、无卡阻、关闭严密、内外无漏水。


阀体、手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁。


单向阀动作灵活,无漏水。


压力表指针灵活,指示准确,表盘清晰,位置便于观察,紧固良好,表阀及接头无渗水。

3.每季度需完成对所有相关消防设施全面检查一次,检查情况记录在《消防设施季度检查保养记录表》中。

相关文件及记录:


做好消防泵相关设施季度检查保养记录表
发表于 2009-3-10 18:53 | 显示全部楼层
一个月检查一次就可切以了
 楼主| 发表于 2009-3-12 12:09 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位
发表于 2009-3-13 09:10 | 显示全部楼层
每月由工程人员点动试运行一次。
发表于 2012-2-8 21:53 | 显示全部楼层
回复 3# 潜水艇
很好你的制度很好
发表于 2012-2-24 16:11 | 显示全部楼层
不错,学习了。
发表于 2012-3-12 12:59 | 显示全部楼层
我们公司每周查看泵的工作状体、压力状况、自动控制装置是否运行等,阀门是否有被异常关闭等,
可以放水,看泵是否可以自动启动即可。