发表于 2005-4-14 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>最近在看加油站的安全评价,作为重大危险源的埋地油罐,用什么方法计算可以更好的体现危险性?</P>
<>请大家指教</P>
发表于 2005-4-15 03:41 | 显示全部楼层
加油站我一般都用道化学火灾爆炸危险指数法
发表于 2005-4-15 03:42 | 显示全部楼层
不过道化学是半定量的,真正定量分析建议你用池火灾
 楼主| 发表于 2005-4-16 04:28 | 显示全部楼层
很多油罐区是不设防火堤的,如何用池火计算?更何况还是埋地覆土0.5m,我感觉2楼的好些,但是现在不是不建议用道化学吗?有志者来讨论一下吧
发表于 2005-4-16 04:39 | 显示全部楼层
加油站还搞什么定量啊,要不是为了应付审查,个人认为完全没有必要。
发表于 2005-4-16 05:13 | 显示全部楼层
检查表最好了
发表于 2005-4-20 05:27 | 显示全部楼层
<>我们一般也用道化学,因为是埋地的,池火灾好像不太适用,但加油站用道化学分析,危险性很低,不理想</P><>还有哪位高人有好的方法,望赐教啊</P>
发表于 2005-4-20 09:14 | 显示全部楼层
我觉得地埋油罐爆炸的可能性太小了,不需要分析了把。
发表于 2005-4-21 04:07 | 显示全部楼层
<>可以用事故树搞个泄漏分析</P>
发表于 2005-4-21 10:15 | 显示全部楼层
现在全国的埋地罐还没有一起发生过爆炸,楼主干脆这样说得了
发表于 2005-4-21 12:35 | 显示全部楼层
事故树分析在什么书上有呀