请教关于三相五线制的问题

  [复制链接]
发表于 2009-6-7 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.是不是所有引于电源盘的线都必须是五芯线,即使工作零线不用,也得接入到盘柜N线端子。
2.动力线和照明线分开的目的是什么?
 楼主| 发表于 2009-6-7 10:13 | 显示全部楼层

高手快来回复吧

施工现场临时用电安全技术规范9.1.4条中说:电缆芯线数应根据负荷及控制电器的相数和线数确定。三相四线时,应选用五芯电缆;三相三线时,应选用四芯电缆;当三相用电设备中配置有单相用电器具时,应选用五芯电缆;单相二线时,应选用三芯电缆。
现在,现场三级配电箱采用动力和照明分开。钢筋机械的三级配电箱是用四芯电缆过去的,因为用不到工作零线,只带了三条火线,一个PE过去。现在专家检查指出所有电源线必须采用五线才符合三相五线制。即使N线不用,也要接入配电箱的N线端子,就算遇到只用2火线的区域,也要五线过去,只要把另外一火线包起来不用。
我现在已经完全不懂施工用电了!请教高手介绍工作原理!
发表于 2009-6-7 13:45 | 显示全部楼层
专家是砖家,“要把另外一火线包起来不用“,不用还把它敷上做什么?
三相四线时,应选用五芯电缆;三相三线时,应选用四芯电缆;当三相用电设备中配置有单相用电器具时,应选用五芯电缆;单相二线时,应选用三芯电缆。
按这个规范走就行了,
个人意见!
 楼主| 发表于 2009-6-7 17:52 | 显示全部楼层
关键是我们安全的不是电气的,人家是电气干了一辈子的专家啊,他说三相五线制国内很多人都没吃透,让我照他说的去做,不要问理由!
愁啊,现在需要重新买线!!!
发表于 2009-6-8 14:30 | 显示全部楼层
专家是砖家,“要把另外一火线包起来不用“,不用还把它敷上做什么?
赞同!只要是符合安全技术规范要求即可,不要迷信所谓的专家。
,“要把另外一火线包起来不用“,这样做导致错误接线的可能性比较大。动力线和照明线分路设置的目的之一也是为了降低误操作的概率,此外,照明线单独设置也可以降低三项不平衡所带来的问题。
发表于 2009-6-8 14:38 | 显示全部楼层
另外,中国没有三相五线制的配电系统形式,TN-C、TN-C-S、TN-S、TT等接地型式的配电系统均属三相四线制。详细内容请参看《低压配电设计规范》GB 50054-95。
 楼主| 发表于 2009-6-8 21:01 | 显示全部楼层
专家在喝酒的时候透露了,说是极配问题,不学电气10年是搞不懂的,必须接五根线过去!否则三相五线制就起不了作用!
不想搞懂了,跟着做就是了。
发表于 2009-7-14 21:48 | 显示全部楼层
不想搞懂了,跟着做就是了
发表于 2009-7-15 09:39 | 显示全部楼层
共同学习 共同提高
发表于 2009-7-15 09:52 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

是应该用五芯线。
发表于 2009-7-15 10:14 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

专家?专门自以为是的家伙.
哪个电气规范规定所有的电气必须配备三相五线制?
不同的系统,不同的用电要求,配线就不同,
多的火线包起来?纯粹是浪费,不懂装懂,说别人没吃透三相五线制,TN-C、TN-C-S、TN-S、TT
是不是要废除啊?其实正规的还是叫三相四线制,三相五线制不知道是谁叫出来的,它就是TN-C-S
系统,零线与火线分开的,
三相五线制中五线指的是:3根相线加一根地线一根零线。一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。
三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。
三相五线制的学问就在于这两跟"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险.
零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接.
现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地.
发表于 2009-7-15 10:28 | 显示全部楼层
看看这个附件,什么是TT.TN-C,TN-S,TN-C-S系统,就明白了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-9-8 21:36 | 显示全部楼层

回复 12# 的帖子

学习学习
发表于 2009-9-9 22:15 | 显示全部楼层

谁说中国没有三相五线制,当然有的!

谁说中国没有三相五线制,当然有的!
发表于 2009-9-10 11:47 | 显示全部楼层
高手过招
发表于 2009-10-23 22:36 | 显示全部楼层

回复 11# 的帖子

我还是一头雾水。对于第六根,我更是不明白其意思。到底是联与不联,那不是与保护零线一样的嘛。既一样,又为什么又出第六根线,不明白。
发表于 2009-10-23 22:36 | 显示全部楼层
下辈子去做电气专家,弄个明白,明明白白。
发表于 2009-10-23 22:40 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

分开是不是为他给工地上多增加一个箱子呀。如放一个箱内,专家看不见的。
发表于 2009-10-24 00:28 | 显示全部楼层
动力和照明分开是为了好计量,因为工业用电和照明用电电费是不一样的啊,工业用电贵
发表于 2009-11-18 14:37 | 显示全部楼层
箱下载文件的。。。。。