发表于 2009-6-8 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到一个CO2自动灭火系统中 用氮气作为CO2启动气体,为什么不直接将电信号给CO2启动装置,而是将电信号给氮气系统,用氮气启动CO2装置。
谢谢高人指教。
发表于 2009-6-10 11:57 | 显示全部楼层
在有管网的气体灭火系统设计当中。因为所有的CO2的气瓶的瓶头阀都是气动阀。如果使用电磁阀代替气动阀,则会导致布线过多。
氮气启动瓶相对数量较少,用很少的电磁阀就能启动整个系统。