找回密码
 注册
查看: 5304|回复: 52

[现场照片] 4张现场照片,大家来讨论下哪里有问题

[复制链接]
发表于 2009-6-27 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

一个电动机,作为洗车用水的动力来源



该电动机的铭牌


一个室内配电箱,是不是TN-C系统呢?有没有什么不妥的地方?

一个室外的配电箱,外接一个接头,下方的小盒子是电源开关

[ 本帖最后由 zipmoon 于 2009-6-27 11:42 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-6-27 14:03 | 显示全部楼层
这线接得都让人看不懂了。
发表于 2009-6-27 14:37 | 显示全部楼层
谢谢提供
发表于 2009-6-27 16:16 | 显示全部楼层
讨论一下
发表于 2009-6-28 03:29 | 显示全部楼层
不太懂啊
发表于 2009-6-28 10:02 | 显示全部楼层
1,皮带没防护罩.
2,电动机应有防止水直接冲击的措施.
3.电动机开关应用漏电保护开关.
4.电动机应接地.
发表于 2009-6-28 10:03 | 显示全部楼层
潮湿环境使用设备没有漏电保护器,电机的绝缘等级不够,且设备好像没有接地或接零
发表于 2009-6-28 15:20 | 显示全部楼层
1,皮带没防护罩.
2,电动机应有防止水直接冲击的措施.
3.电动机开关应用漏电保护开关.
4.电动机应接地.
        同感
发表于 2009-6-28 16:01 | 显示全部楼层
配电箱也不规范
 楼主| 发表于 2009-6-28 19:41 | 显示全部楼层
原帖由 lin2006xingyu 于 2009-6-28 10:02 发表
1,皮带没防护罩.
2,电动机应有防止水直接冲击的措施.
3.电动机开关应用漏电保护开关.
4.电动机应接地.


看的很细啊,谢谢,第三条我没有想到,学习了
发表于 2009-6-29 09:51 | 显示全部楼层
引用:
原帖由 lin2006xingyu 于 2009-6-28 10:02 发表
1,皮带没防护罩.
2,电动机应有防止水直接冲击的措施.
3.电动机开关应用漏电保护开关.
4.电动机应接地.

本文来自: 安全论坛(bbs.anquan.com.cn) 详细出处参考:http://bbs.anquan.com.cn/viewthr ... &extra=page%3D1
还有那个配电箱,好像不能这样吧,我不太懂,也 不能外接啊
发表于 2009-6-29 11:18 | 显示全部楼层
看的很细啊,谢谢
发表于 2009-6-29 13:59 | 显示全部楼层
洗车机:
1.旋转部分无防护罩;
2.设备电源线设置超过6米,布设不符合要求,拖地卡压;
3.洗车机无PE线;
4.洗车机未安装漏电保护器;
配电部分:
1.室外配电箱不防雨,上部有空洞,未封堵,无防触电警示标识;
2.室外一般不允许使用插孔式插孔接电,应在配电箱内,且必须装设漏电保护器;
3.配电箱门打开后,开关部分与电源部分无绝缘屏护,应仅看到空气开关和控制标识;
4.从图上看,仅三根线,电机又是三相,接电太乱,判断三根相线,或者单相线、零线、PE线(有可能,但可能很少),
—接电严重不规范,无零线或PE线;
—箱体无PE线,箱体与柜门无跨接
 楼主| 发表于 2009-6-29 19:26 | 显示全部楼层
原帖由 xdf 于 2009-6-29 13:59 发表
洗车机:
1.旋转部分无防护罩;
2.设备电源线设置超过6米,布设不符合要求,拖地卡压;
3.洗车机无PE线;
4.洗车机未安装漏电保护器;
配电部分:
1.室外配电箱不防雨,上部有空洞,未封堵,无防触电警示 ...

分析的真到位,学习了
发表于 2009-6-29 20:31 | 显示全部楼层
预防为主.安全第一
为什么要到出事才知道后悔了。
发表于 2009-6-30 07:10 | 显示全部楼层
13楼的分析的很对
发表于 2009-6-30 07:41 | 显示全部楼层
呵呵 学习了
发表于 2009-6-30 10:15 | 显示全部楼层
第一、二张图:
1。皮带没有轮毂罩,隐患;
2。我没看到电动机是否接地,违规;
第三张图:
1。配电箱使用的是三相四线,应该换三相五线。
第四张图:
1。电源插座设置在外面,我认为应该设置在内部。
2。电线中间的东西看不清楚,用胶布裹着,貌似不行的
 楼主| 发表于 2009-7-1 08:18 | 显示全部楼层
原帖由 sonic_wang 于 2009-6-30 10:15 发表
第一、二张图:
1。皮带没有轮毂罩,隐患;
2。我没看到电动机是否接地,违规;
第三张图:
1。配电箱使用的是三相四线,应该换三相五线。
第四张图:
1。电源插座设置在外面,我认为应该设置在内部。
2 ...

电线中间那个用胶布裹起来的东西是按钮开关
发表于 2009-7-1 14:54 | 显示全部楼层
图一好像电机没有接地;室内配电箱是不是也应该有接地呢?对于电气方面本人知识还是有些欠缺。请多多指教。