[现场照片] 大家来找茬

[复制链接]
发表于 2009-7-16 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
输油泵房内的可燃气体探头

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
366119183 + 10 我很赞同

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-7-16 16:11 | 显示全部楼层
TN-C系统中的几个接地方法

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
366119183 + 10 我很赞同

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-7-16 16:13 | 显示全部楼层
接上面

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-7-17 15:35 | 显示全部楼层
1、可燃气体探头不能安装在电线走线的连接盒上
2、可燃气体探头信号线走线应该是镀锌/钢管,不能走裸线
3、输油泵应该是防爆、防静电型

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
366119183 + 10 我很赞同

查看全部评分

发表于 2009-7-18 10:39 | 显示全部楼层
楼上的说的很对。
发表于 2009-7-19 21:59 | 显示全部楼层
赞同。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-7-20 08:01 | 显示全部楼层
找找看!!!!!!
发表于 2009-7-20 09:59 | 显示全部楼层
看看,学习下
发表于 2009-7-20 10:55 | 显示全部楼层
厉害,4楼的朋友讲的对!
发表于 2009-7-21 09:25 | 显示全部楼层
4楼的真是大虾级别,一眼就看出来了,第二张TN-C系统外壳锈蚀似乎也是隐患
发表于 2009-7-22 10:28 | 显示全部楼层
好好学习学习。。工作中能也许会发现
发表于 2009-7-24 12:50 | 显示全部楼层
四楼的厉害
发表于 2009-7-24 13:57 | 显示全部楼层
俺再补充几个:
一、2图
(1)接线乱,PE线还应接在箱体上,箱体与门、支架应跨接;
(2)地下电缆未套管,无防护措施;
(3)箱体腐蚀严重,无防触电警示标识;
二、3图
(1)PE线有点细;电缆线应穿管保护
(2)油管阀栏、阀门等处应跨接
发表于 2009-7-24 16:01 | 显示全部楼层
电源线混乱,接线不规矩,油泵明显漏油,电机接地线用该在接线柱内而不是在电机盖螺栓上,配电箱支架的地角也不是固定的 ,锈蚀严重,1图安装位置不符合标准,原有线管破损
发表于 2009-7-28 11:16 | 显示全部楼层
第一张:电线线路走明线,表面绝缘破损,危险化学品仓库内应该走暗线。黑色的线是不是光缆?应该也走暗线吧
第二张真的没发现,请高手指点。
第三张:保护接零和保护接地接在一起后接地,违规
发表于 2009-7-28 11:57 | 显示全部楼层
电缆应该用绝缘管套
发表于 2009-7-28 22:43 | 显示全部楼层
值得学习!
发表于 2009-7-30 15:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,一起学习
发表于 2009-7-31 08:26 | 显示全部楼层
找找。看看
发表于 2009-7-31 13:21 | 显示全部楼层
谢谢!很好的图片!