找回密码
 注册
查看: 1942|回复: 2

[现场照片] 大家来找茬

[复制链接]
发表于 2009-7-16 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
366119183 + 10 原创内容

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-7-17 13:42 | 显示全部楼层
不信,这么没人气吧

抛砖引玉,先说说自己的看法
1. 棚子支撑杆不够,遇极端天气有倾覆风险;
2.电焊机老化严重,无电流调节手柄,无两次降压保护器
发表于 2009-7-17 13:59 | 显示全部楼层
最后一张:
1、照明线直接与钢管架体捆绑!
2、乙炔瓶曝晒!
3、现场看不到警示标志!
4、虽然很简单的照明架体,风险不是很大,但搭设得比较业余。(夜间照明倒是解决了)
5、基坑无临边防护。
6、施工围栏听规范的,实现了全封闭式管理。
普遍啊?

第二张,材料堆放混乱,其余没看出来。

[ 本帖最后由 cf__tom 于 2009-7-17 16:26 编辑 ]