文教体育卫生单位灭火力量可参照建筑类火灾计算。在此仅介绍其火灾荷载及其所需灭火供水强度的计算:
       1、火灾荷载是指火场燃烧区单位面积上具有的所有的可燃和难燃物的质量,可按下式计算:
                               P=W/F
        式中    P——火灾荷载(kg/m2);
                  W——可燃和难燃物的质量(kg);
                   F——火场燃烧区的面积(m2)。
        火灾荷载越大,燃烧时间越长。
       2、灭火供水强度
       灭火供水强度指火灾所需的单位时间内向单位面积的供水量,通常由实验和统计数据确定。
       对于固体可燃物,其灭火供水强度一般为0.12~0.2L/(s×m2),由火灾荷载决定。
       火灾荷载<50kg/m2,灭火供水强度按0.12L/(s×m2)计算;
       火灾荷载≥50kg/m2,灭火供水强度按0.2L/(s×m2)计算。
      这里提供的表格仅供参考:
      建筑名称                                          火灾荷载(kg/m2)
      居民住宅                                               35~60
         医院                                                   15~30
      单身宿舍                                               25~40
        会议室                                                 20~35
        办公室                                                 30~150
         教室                                                   30~45
        图书室                                                150~500
        阅览室                                                100~250
         仓库                                                   200~1000