找回密码
 注册
查看: 1796|回复: 10

[现场照片] 很让人担忧

[复制链接]
发表于 2009-8-26 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-8-26 17:14 | 显示全部楼层
这种环境能干活吗?
发表于 2009-8-26 17:27 | 显示全部楼层
企業管理和公司領導的問題
发表于 2009-9-4 15:49 | 显示全部楼层
担忧有用?
发表于 2009-9-4 16:23 | 显示全部楼层
看不明白,为什么用那么多线把他们连在一起呢
发表于 2009-9-4 16:32 | 显示全部楼层
不规范,很乱
发表于 2009-9-5 08:26 | 显示全部楼层
怎么看的象是棉花厂啊
发表于 2009-9-5 08:28 | 显示全部楼层
箱子什么材料做的?
发表于 2009-9-5 09:03 | 显示全部楼层
长时间不整理
发表于 2009-9-6 15:03 | 显示全部楼层
企业领导说的是一套,做的又是另一套!就算我们强烈要求了,也没什么用,过后还是一样!
发表于 2009-9-10 16:09 | 显示全部楼层
1.配电箱或接线盒直接固定在地上是不允许的。
2.电缆护管好像没有接地。
3.这个工厂好像容易形成粉尘,应该使用防爆电器。
4.电缆受外力拉拽也是不允许的。
5.电缆外皮有破损。