找回密码
 注册
查看: 2884|回复: 22

[现场照片] 靠近边的那个阀门是个水阀

[复制链接]
发表于 2009-9-2 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
靠近边的那个阀门是个水阀,使用比较频繁

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-9-2 23:51 | 显示全部楼层
多少分才能看?
发表于 2009-9-3 07:32 | 显示全部楼层
貎似没有护栏
发表于 2009-9-3 12:54 | 显示全部楼层
阀门位置设计不佳,操作不便利。
没有操作的平台。
没有护栏。

评分

参与人数 1安全分 +5 收起 理由
xiaoke127 + 5

查看全部评分

发表于 2009-9-3 16:05 | 显示全部楼层
如何操作?操作面?
阀门可以改到其他位置吗?
发表于 2009-9-3 16:06 | 显示全部楼层
还有,这个储槽里好像有辐射物质啊!建议改装自动控制阀门
 楼主| 发表于 2009-9-3 20:31 | 显示全部楼层
那个带辐射的,应该是个液位计还是密度计,主要这个罐顶部是个三角形,阀门在边上,而且操作也比较频繁,我只能感叹,胆子大呀!
发表于 2009-9-4 10:09 | 显示全部楼层
怎样操作啊危险
发表于 2009-9-4 14:40 | 显示全部楼层
没有操作平台和护栏
发表于 2009-9-4 19:53 | 显示全部楼层
好贴!!!!!!!!!!!!!!d
发表于 2009-9-5 08:45 | 显示全部楼层
第一,三,五张照片的管子已经严重变形。这难道没有安全隐患吗?
发表于 2009-9-5 10:19 | 显示全部楼层

太危险

应该改造,这个隐患比较明显
发表于 2009-9-5 17:30 | 显示全部楼层
来学习下了!
发表于 2009-9-5 20:24 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

这应该是老式设备吧?要改造一下啦!操作平台要规范好,如实有难处可规范好操作侧和操作位的空间,阀门要有标志方向和编号,还要有预案,辐射标志不清楚、醒目,管道防护损坏,管道走向乱不集中。仅供参考!
发表于 2009-9-6 13:07 | 显示全部楼层
原帖由 chierwang 于 2009-9-2 22:08 发表
靠近边的那个阀门是个水阀,使用比较频繁
不怎么看懂,好乱
发表于 2009-9-10 21:09 | 显示全部楼层
赶紧改造吧
发表于 2009-9-13 21:40 | 显示全部楼层
说的好。。。
发表于 2009-9-13 22:06 | 显示全部楼层
不怎么看懂,好乱
发表于 2009-9-14 10:17 | 显示全部楼层
怎么上去的?还有辐射警告牌!改自控吧!
发表于 2009-9-16 10:21 | 显示全部楼层
应该有个作业平台和防护栏