请教一下 电缆沟逢下雨必然积水隐患问题

[复制链接]
发表于 2009-10-16 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
因工程设计问题,动力电缆沟不幸设置到了全场最低点,只要下雨必然积水,下泵抽水无法及时排空

这个隐患如要排除 是否只有把基础重新处理,电缆沟做好排水措施(引水沟 ,电缆架空等)

请高人明示一下  谢谢

[ 本帖最后由 flyeagle3 于 2009-10-16 10:38 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-10-16 10:34 | 显示全部楼层
在边上挖个坑,集中雨水,自动控制抽水,我见过一个工厂就是这样做的,挖个水池,也可做为工厂的其它用水
发表于 2009-10-16 10:37 | 显示全部楼层
在低位加一排水泵,到一定水位自启动。
 楼主| 发表于 2009-10-16 10:39 | 显示全部楼层
把图片附上吧

这就是夏季雨水来临情况
发表于 2015-4-16 15:31 | 显示全部楼层
一方面封堵电缆沟下雨是进水的口,另一个方面就是在电缆沟地势低的地方挖一个积水坑,下潜水泵排水。