各位大侠:

车间内由于有个设备存在喷火工艺,即需要用火烘烤相关件。该设备用的气源是现场存放液化石油气罐,该设施应该加什么安全措施予以降低风险,或改用什么方式能够满足安全生产?
发表于 2009-11-19 15:34 | 显示全部楼层
请问你们是什么车间呢
发表于 2009-11-19 15:37 | 显示全部楼层
液化石油气罐可以设施防爆墙给它隔起来或者直接把罐放在室外,导管进车间
发表于 2009-11-19 16:19 | 显示全部楼层
1.使用合格的钢瓶
2.使用合格角阀和减压阀
3.加设气瓶防火隔离区
4.注意导气管泄露
5.注意通风降温
6.气瓶不能充装太满,应该按标准充装
发表于 2015-10-21 15:00 | 显示全部楼层
我现在也面临这些问题,一直在查资料