3.0.1 冻库及覆土库的单库存药量应按梯恩梯存药量确定,当存放其他火药、炸药时,应按表3.0.1进行换算。
|
表3.0.1 常用火药、炸药的梯恩梯当量值 |
火药、炸药名称 | 梯恩梯当量值 | 梯恩梯 | 1.00 | 太安 | 1.28 | 特屈儿 | 1.20 | 黑索今 | 1.20 | 奥克托金 | 1.26 | 乳化炸药 | 0.76 | 水胶炸药 | 0.73 | 粉状铵梯炸药 | 0.70 | B炸药 | 1.12 | 双基火药 | 0.70 | 单基火药 | 0.65 | 二硝基萘 | 0.43 | 黑火药 | 0.40 | 中能复合推进剂 | 0.2~0.4 | 高能复合推进剂 | ≥1.2 |
|
注:本表未包括的火药、炸药梯恩梯当量值应由试验确定。粉状乳化炸药、膨化硝铵炸药、铵油炸药和改性硝铵炸药可按同类产品确定。 |
3.0.3 洞库的存药条件,应符合下列规定:
1 装药与主洞室横截面积比应小于或等于0.26,并应按下式计算:
式中 Ks——装药与主洞室横截面积比;
Sy——装药实测横截面积(m2);
Sd——主洞室实测横截面积(m2)。
2 装药长径比应小于或等于18,并应按下列公式计算:
式中 KL——装药长径比;
L——装药长度(m);
D——装药等效直径(m)。
3 库内垛位的间隔不应小于0.1m,运输道宽度不应小于1.0m,沿墙内壁检查道宽不应小于0.8m。
4 火药、炸药的堆垛高度,不应大于表3.0.3的规定。
|
表3.0.3 火药、炸药堆垛高度 |
名称 | 堆垛高度(m) | 梯恩梯、黑索今、奥克托金、太安 | 2.2 | 单基火药、双基火药、中能复合推进剂 | 2.8 | 胶质炸药、高能混合炸药、梯萘炸药、粉状铵梯炸药、乳化炸药、粉状乳
化炸药、水胶炸药、膨化硝铵炸药、改性硝铵炸药、铵油炸药、高能复合推进剂 | 1.8 |
|
5 火药、炸药堆垛装药等效直径不应大于各冻库规定的装药等效直径。
3.0.4 覆土库内垛位间隔、运输道、检查道宽度及堆垛高度,应符合本规范第3.0.3条第3款和第4款的规定。 |
4.2.1 库区、转运站和烧毁场危险区与非危险区必须严格分开,不应混杂布置。烧毁场应单独布置。
4.2.2 本库区的行政生活区和居民点的人流不应通过危险区,运送火药、炸药的专用道路不应通过本库区的行政生活区。
4.3.1 洞库及覆土库的外部允许距离,应符合下列要求:
1 缓坡地形岩石洞库,应按爆炸飞石、爆炸空气冲击波、爆炸地震波三种外部允许距离中的最大值确定。
2 陡坡地形岩石洞库和黄土洞库,应按爆炸空气冲击波、爆炸地震波两种外部允许距离中的最大值确定。
3 覆土库应按爆炸空气冲击波允许距离确定。
4.3.2 当缓坡地形岩石洞库存药条件符合本规范第3.0.3条的规定时,爆炸飞石外部允许距离应选取表4.3.2—1的相应数值后,乘以表4.3.2—2和表4.3.2—3相应的折减系数确定。
|
表4.3.2—1 缓坡地形岩石洞库爆炸飞石外部允许距离 |
装药等效直径(m) | 1.40 | 1.76 | 2.01 | 2.22 | 2.39 | 3.01 | 3.44 | 3.79 | 4.08 | 4.34 | 4.57 | 4.78 | 4.97 | 5.14 | 存药量(t) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 被保护对象 | 外部允许距离(m) | 小于或等于10户
并小于或等于50人
的零散住户、警卫排
居住建筑物的边缘 | 270 | 350 | 400 | 450 | 480 | 620 | 710 | 790 | 860 | 920 | 980 | 1020 | 1060 | 1100 | 大于10户并小于
或等于50户的零散
住户边缘 | 310 | 400 | 450 | 500 | 550 | 700 | 800 | 890 | 960 | 1040 | 1100 | 1140 | 1190 | 1240 | 大于50户并小于
或等于100户的村
庄、警卫大队和中队
居住建筑物的边缘 | 340 | 440 | 500 | 560 | 610 | 780 | 890 | 990 | 1070 | 1150 | 1220 | 1270 | 1330 | 1380 | 大于100户并小
于或等于200户的
村庄边缘,本库区的
行政生活区的边缘
和职工总数小于50
人的企业围墙 | 410 | 530 | 610 | 670 | 730 | 930 | 1070 | 1190 | 1280 | 1380 | 1460 | 1520 | 1590 | 1660 | 乡、镇的规划边缘 | 680 | 880 | 1010 | 1120 | 1210 | 1550 | 1780 | 1980 | 2140 | 2300 | 2440 | 2540 | 2650 | 2760 | 县城的规划边缘,
职工总数大于或等
于50人的企业围墙 | 1020 | 1320 | 1520 | 1680 | 1820 | 2330 | 2670 | 2970 | 3210 | 3450 | 3660 | 3810 | 3980 | 4140 | 人口大干10万人
城市的规划边缘 | 1360 | 1760 | 2020 | 2240 | 2420 | 3100 | 3560 | 3960 | 4280 | 4600 | 4880 | 5080 | 5300 | 5520 | 国家铁路及其车站
I级铁路
Ⅱ级铁路
Ⅱ、Ⅳ级铁路 |
410
340
270 |
530
440
350 |
610
500
400 |
670
560
450 |
730
610
480 |
930
780
620 |
1070
890
710 |
1190
990
790 |
1280
1070
860 |
1380
1150
920 |
1460
1220
980 |
1520
1270
1020 |
1590
1330
1060 |
1660
1380
1100 | 公路
一级公路
二、三级公路
四级公路 |
380
310
240 |
490
400
310 |
560
460
350 |
620
500
390 |
670
550
420 |
850
700
540 |
980
800
620 |
1090
890
690 |
1180
960
750 |
1270
1040
810 |
1340
1100
850 |
1400
1140
890 |
1460
1190
930 |
1520
1240
970 | 通航河流的航道 | 310 | 400 | 460 | 500 | 550 | 700 | 800 | 890 | 960 | 1040 | 1100 | 1140 | 1190 | 1240 | 高压输电线路
35kV输电线路
llOkV输电线路
220kV输电线路
330kV输电线路
500kV输电线路
750kV输电线路 |
270
480
740
780
820
860
|
350
620
950
1010
1060
1110 |
400
710
1100
1160
1220
1280 |
450
780
1210
1270
1340
1400 |
480
850
1310
1390
1460
1530 |
620
1080
1670
1770
1860
1950 |
710
1250
1930
2030
2140
2250
|
790
1390
2140
2260
2380
2500 |
850
1490
2300
2430
2560
2690 |
910
1600
2480
2620
2760
2900 |
960
1690
2630
2770
2920
3070 |
1000
1760
2740
2890
3040
3190 |
1050
1840
2860
3020
3180
3340 |
1100
1930
2990
3150
3320
3490 |
|
注:1 表中存药量指梯恩梯当量,当为其他火药、炸药时,应按本规范表3.0.1中的相应当量值换算。
2 当洞库存药条件中横截面积比小于0.23时,其外部允许距离应按表中距离乘以0.85。
3 采取表中距离时,应以装药等效直径为依据确定。当装药等效直径已定,实际存药量小于或等于表中相应存药量时,可直接采用表中距离;实际存药量大于表中存药量并不超过l倍时,应按表中距离乘以1.30。
4 实际等效装药直径为中间值时,其相应存药量和外部允许距离应采用线性插入法确定。
5 表中距离指水平投影距离,由洞口的中心点算起。
|
表4.3.2-2 被保护对象偏离洞轴线时爆炸飞石外部允许距离的折减系数 |
被保护对象偏离洞轴线角度θ(°) | 折减系数 | 0°≤θ≤50° | 1.00 | 50°<θ≤60° | 0.70 | 60°<θ≤70° | 0.60 | 70°<θ≤80° | 0.50 | 80°<θ≤90° | 0.40 |
|
注:当被保护对象偏离洞轴线90°以上时,不执行爆炸飞石外部允许距离。 |
表4.3.2-3 各类岩石洞库爆炸飞石外部允许距离的折减系数 |
岩石类别 | 抗压强度
(kPa) | 代表性岩石 | 折减系数 | 极硬岩 | 〉60000 | 花岗岩、玄武岩、安山岩、闪长岩等 | 1.0 | 硬质岩 | 30000~30000 | 钙质胶结的砾岩、砂岩、灰岩等 | 0.8 | 软质岩 | 5000~30000 | 泥质胶结的砾岩、页岩、泥灰岩等 | 0.7 |
|
4.3.3 当缓坡地形条件下的极硬岩石和硬质岩石洞库存药条件符合本规范第3.0.3条的规定时,爆炸空气冲击波外部允许距离应选取表4.3.3-1的相应数值后,乘以表4.3.3-2相应的折减系数确定。 |
表4.3.3-1 缓坡地形极硬岩石和硬质岩石洞库爆炸空气冲击波外部允许距离 |
装药等效直径(m) | 1.40 | 1.76 | 2.01 | 2.22 | 2.39 | 3.01 | 3.44 | 3.79 | 4.08 | 4.34 | 4.57 | 4.78 | 4.97 | 5.14 | 存药量(t) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 被保护对象 | 外部允许距离(m) | 小于或等于10户
并小于或等于50人
的零散住户、警卫排
居住建筑物的边缘 | 85 | 105 | 120 | 135 | 145 | 180 | 210 | 230 | 250 | 260 | 270 | 290 | 300 | 310 | 大于10户并小于
或等于50户的零散
住户边缘 | 100 | 130 | 145 | 160 | 170 | 220 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 340 | 360 | 370 | 大于50户并小于
或等于100户的村
庄、警卫大队和中队
居住建筑物的边缘 | 130 | 165 | 190 | 210 | 225 | 280 | 320 | 350 | 380 | 400 | 430 | 450 | 460 | 480 | 大于100户并小
于或等于200户的
村庄边缘,本库区的
行政生活区的边缘
和职工总数小于50
人的企业围墙 | 165 | 210 | 240 | 265 | 285 | 360 | 410 | 450 | 490 | 520 | 540 | 570 | 590 | 610210 | 乡、镇的规划边缘 | 210 | 270 | 300 | 340 | 360 | 450 | 520 | 570 | 620 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 县城的规划边缘,
职工总数大于或等
于50人的企业围墙 | 310 | 390 | 450 | 490 | 530 | 660 | 760 | 840 | 900 | 960 | 1010 | 1050 | 1100 | 1140 | 人口大干10万人
城市的规划边缘 | 420 | 540 | 600 | 680 | 720 | 900 | 1040 | 1140 | 1240 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 国家铁路及其车站
I级铁路
Ⅱ级铁路
Ⅱ、Ⅳ级铁路 |
130
110
85
|
165
130
105 |
190
145
120 |
210
160
135 |
225
170
145
|
280
220
180 |
320
250
210 |
350
270
230 |
380
290
250 |
400
310
260 |
430
330
270 |
450
340
290 |
460
360
300 |
480
370
310 | 公路
一级公路
二、三级公路
四级公路 |
110
85
65 |
130
105
85 |
145
120
95 |
160
135
105 |
170
145
115 |
220
180
140 |
250
210
160
|
270
230
180 |
290
250
190 |
310
260
200 |
330
270
220 |
340
290
225 |
360
300
230 |
370
310
240 | 通航河流的航道 | 85 | 105 | 120 | 135 | 145 | 180 | 210 | 230 | 250 | 260 | 270 | 290 | 300 | 310 | 高压输电线路
35kV输电线路
llOkV输电线路
220kV输电线路
330kV输电线路
500kV及以上输电线路
|
65
85
300
310
330 |
85
105
380
400
420 |
95
120
430
460
480 |
105
135
480
500
530 |
115
145
510
540
570 |
140
180
650
680
720 |
160
210
740
780
820 |
180
230
810
860
900 |
190
250
880
930
980 |
200
260
940
990
1040 |
220
270
970
1030
1080 |
225
290
1030
1080
1140 |
230
300
1060
1120
1180 |
240
310
1100
1160
1220 |
|
注:1 表中存药量指梯恩梯当量,当为其他火药、炸药时,应按本规范表3.0.1中的相应当量值换算。
2 当洞库存药条件中横截面积比小于0.23时,其外部允许踞离应按表中距离乘以0.85。
3 采取表中距离时,应以装药等效直径为依据确定。当装药等效直径已定,实际存药量小于或等于表中相应存药量时,可直接采用表中距离;实际存药量大于表中存药量并不超过1倍时,应按表中距离乘以1.30。
4 实际等效装药直径为中间值时,其相应存药量和外部允许距离应采用线性插入法确定。
5 表中距离指水平投影距离,由洞口的中心点算起。 |
表4.3.3-2 缓坡地形极硬岩石和硬质岩石洞库被保护对象偏离
洞轴线时爆炸空气冲击波外部允许距离折减系数 |
被保护对象偏离洞轴线角度θ(°) | 折减系数 | 0°≤θ≤15° | 1.00 | 15°<θ≤30° | 0.87 | 30°<θ≤45° | 0.71 | 45°<θ≤60° | 0.63 | 60°<θ≤90° | 0.56 |
|
注:当被保护对象偏离洞轴线90°以上时,不执行爆炸空气冲击波外部允许距离。 |
4.3.4 当缓坡地形软质岩石洞库存药条件符合本规范第3.0.3条的规定时,爆炸空气冲击波外部允许距离应选取表4.3.4—1的相应数值后,乘以表4.3.4-2相应的折减系数确定。 |
表4.3.4-1 缓坡地形软质岩石洞库爆炸空气冲击波外部允许距离 |
装药等效直径(m) | 1.40 | 1.76 | 2.01 | 2.22 | 2.39 | 3.01 | 3.44 | 3.79 | 4.08 | 4.34 | 4.57 | 4.78 | 4.97 | 5.14 | 存药量(t) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 被保护对象 | 外部允许距离(m) | 小于或等于10户
并小于或等于50人
的零散住户、警卫排
居住建筑物的边缘 | 110 | 135 | 155 | 170 | 180 | 230 | 260 | 290 | 310 | 330 | 350 | 360 | 370 | 390 | 大于10户并小于
或等于50户的零散
住户边缘 | 130 | 165 | 190 | 210 | 225 | 285 | 325 | 360 | 385 | 410 | 430 | 450 | 470 | 490 | 大于50户并小于
或等于100户的村
庄、警卫大队和中队
居住建筑物的边缘 | 180 | 230 | 260 | 290 | 310 | 390 | 450 | 490 | 530 | 560 | 590 | 620 | 650 | 670 | 大于100户并小
于或等于200户的
村庄边缘,本库区的
行政生活区的边缘
和职工总数小于50
人的企业围墙 | 245 | 310 | 350 | 390 | 420 | 525 | 600 | 660 | 715 | 760 | 800 | 840 | 870 | 900 | 乡、镇的规划边缘 | 330 | 410 | 470 | 520 | 560 | 700 | 800 | 890 | 955 | 1010 | 1070 | 1120 | 1160 | 1200 | 县城的规划边缘,
职工总数大于或等
于50人的企业围墙 | 515 | 650 | 740 | 820 | 880 | 1110 | 1270 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1760 | 1840 | 1900 | 人口大干10万人
城市的规划边缘 | 660 | 820 | 940 | 1040 | 1120 | 1400 | 1600 | 1780 | 1910 | 2020 | 2140 | 2240 | 2320 | 2400 | 国家铁路及其车站
I级铁路
Ⅱ级铁路
Ⅱ、Ⅳ级铁路 |
180
130
110 |
230
165
135 |
260
190
155 |
290
210
170 |
310
225
180 |
390
285
230 |
450
325
260 |
490
360
290 |
530
385
310 |
560
410
330 |
590
430
350 |
620
450
360 |
650
470
370 |
670
490
390 | 公路
一级公路
二、三级公路
四级公路 |
130
110
80 |
165
135
100 |
190
155
115 |
210
170
125
|
225
180
135
|
285
230
170 |
320
260
195 |
360
290
215 |
385
310
230 |
410
330
245
|
430
350
260
|
450
360
270 |
470
370
280 |
490
390
290 | 通航河流的航道 | 110 | 135 | 155 | 170 | 180 | 230 | 260 | 290 | 310 | 330 | 350 | 360 | 370 | 390 | 高压输电线路
35kV输电线路
llOkV输电线路
220kV输电线路
330kV输电线路
500kV输电线路
750kV输电线路
|
80
110
440
470
490
515 |
100
135
560
590
620
650 |
115
155
630
670
700
740 |
125
170
700
740
780
820 |
135
180
760
800
840
880 |
170
230
950
1000
1050
1110 |
195
260
1080
1140
1200
1270 |
215
290
1190
1250
1320
1400 |
230
310
1290
1360
1430
1500 |
245
330
1370
1440
1520
1600 |
260
350
1440
1520
1600
1700 |
270
360
1510
1600
1680
1760 |
280
370
1570
1650
1740
1840 |
290
390
1620
1700
1800
1900 |
|
注:1 表中存药量指梯恩梯炸药当量,当为其他火药、炸药时,应按本规范表3.0.1中的相应当量值换算。
2 当洞库存药条件中横截面积比小于0.23时,其外部允许距离应按表中距离乘以0.85。
3 采取表中距离时,应以装药等效直径为依据确定。当装药等效直径已定,实际存药量小于或等于表中相应有药量时,可直接采用表中距离;实际存药量大于表中存药量并不超过1倍时,应按表中距离乘以1.30。
4 实际等效装药直径为中间值时,其相应存药量和外部允许距离应采用线性插入法确定。
5 表中距离指水平投影距离,由洞口的中心点算起。 |
表4.3.4-2 缓坡地形软质岩石洞库被保护对象偏离洞
轴线时爆炸空气冲击波外部允许距离折减系数
|
被保护对象偏离洞轴线角度θ(°) | 折减系数 | 0°≤θ≤15° | 1.00 | 15°<θ≤30° | 0.94 | 30°<θ≤45° | 0.90 | 45°<θ≤60° | 0.84 | 60°<θ≤90° | 0.65 |
|
注:当被保护对象偏离洞轴线90°以上时,不执行爆炸空气冲击波外部允许距离。 |
|
4.3.5 当陡坡地形软质岩石洞库存药条件符合本规范第3.0.3条的规定时,爆炸空气冲击波外部允许距离应选取表4.3.5-1的相应数值后,乘以表4.3.5-2相应的折减系数确定。
|
表4.3.5-1 陡坡地形软质岩石洞库爆炸空气冲击波外部允许距离 |
装药等效直径(m) | 1.40 | 1.76 | 2.01 | 2.22 | 2.39 | 3.01 | 3.44 | 3.79 | 4.08 | 4.34 | 4.57 | 4.78 | 4.97 | 5.14 | 存药量(t) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 被保护对象 | 外部允许距离(m) | 小于或等于10户
并小于或等于50人
的零散住户、警卫排
居住建筑物的边缘 | 155 | 195 | 220 | 250 | 265 | 335 | 380 | 420 | 450 | 480 | 510 | 530 | 550 | 570 | 大于10户并小于
或等于50户的零散
住户边缘 | 195 | 250 | 280 | 310 | 340 | 420 | 480 | 530 | 570 | 610 | 640 | 670 | 700 | 720 | 大于50户并小于
或等于100户的
村庄、警卫大队和中队
居住建筑物的边缘 | 280 | 350 | 400 | 440 | 480 | 600 | 685 | 750 | 810 | 860 | 910 | 950 | 990 | 1020 | 大于100户并
小于或等于200户的
村庄边缘,本库区的
行政生活区的边缘
和职工总数小于50
人的企业围墙 | 380 | 480 | 550 | 610 | 650 | 820 | 940 | 1030 | 1110 | 1180 | 1250 | 1300 | 1360 | 1400 | 乡、镇的规划边缘 | 520 | 650 | 750 | 820 | 885 | 1120 | 1280 | 1400 | 1510 | 1610 | 1690 | 1770 | 1840 | 1910 | 县城的规划边缘,
职工总数大于或等
于50人的企业围墙 | 840 | 1050 | 1200 | 1330 | 1430 | 1800 | 2060 | 2270 | 2440 | 2600 | 2730 | 2860 | 2970 | 3080 | 人口大干10万人
城市的规划边缘 | 1040 | 1300 | 1500 | 1640 | 1770 | 2240 | 2560 | 2800 | 3020 | 3220 | 3380 | 3540 | 3680 | 3820 | 国家铁路及其车站
I级铁路
Ⅱ级铁路
Ⅱ、Ⅳ级铁路 |
280
195
155
|
350
250
195 |
400
282
220 |
440
310
250 |
480
340
265
|
600
420
335 |
685
480
380 |
750
530
420 |
810
570
450 |
860
610
480 |
910
640
510 |
950
670
530 |
990
700
550 |
1020
720
570 | 公路
一级公路
二、三级公路
四级公路 |
195
155
110 |
250
195
140 |
280
220
160 |
310
250
180 |
340
265
190 |
420
335
240
|
480
380
280 |
530
420
310 |
570
450
330 |
610
480
350 |
640
510
370 |
670
530
385 |
700
550
400 |
720
570
420 | 通航河流的航道 | 155 | 195 | 220 | 250 | 265 | 335 | 380 | 420 | 450 | 480 | 510 | 530 | 550 | 570 | 高压输电线路
35kV输电线路
llOkV输电线路
220kV输电线路
330kV输电线路
500kV输电线路
750kV输电线路
|
110
155
720
760
800
840 |
140
195
910
960
1010
1050 |
160
220
1050
1100
1160
1200 |
180
250
1160
1220
1280
1330 |
190
265
1240
1300
1370
1430 |
240
335
1560
1640
1720
1800 |
280
380
1790
1880
1970
2060 |
310
420
1960
2060
2160
2270 |
330
450
2110
2220
2330
2440 |
350
480
2240
2360
2480
2600 |
370
510
2380
2500
2630
2730 |
385
530
2470
2600
2730
2860 |
400
550
2580
2720
2860
2970 |
420
570
2660
2800
2940
3080 |
|
表4.3.5-2 陡坡地形软质岩石洞库被保护对象偏离洞轴线时
爆炸空气冲击波外部允许距离折减系数 |
被保护对象偏离洞轴线角度θ(°) | 折减系数 | 0°≤θ≤15° | 1.00 | 15°<θ≤30° | 0.90 | 30°<θ≤45° | 0.85 | 45°<θ≤60° | 0.65 | 60°<θ≤90° | 0.52 |
|
注:当被保护对象偏离洞轴线90°以上时,不执行爆炸空气冲击波外部允许距离。 |
4.3.6 当黄土洞库存药条件符合本规范第3.0.3条的规定时,爆炸空气冲击波外部允许距离应选取表4.3.6-1的相应数值后,乘以表4.3.6—2相应的折减系数确定。
|
表4.3.6-1 黄土洞库爆炸空气冲击波外部允许距离 |
装药等效直径(m) | 1.28 | 1.60 | 1.82 | 2.00 | 2.14 | 2.68 | 3.05 | 3.34 | 3.59 | 3.83 | 存药量(t) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 被保护对象 | 外部允许距离(m) | 小于或等于10户
并小于或等于50人
的零散住户、警卫排
居住建筑物的边缘 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 大于10户并小于
或等于50户的零散
住户边缘 | 55 | 70 | 80 | 90 | 95 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 大于50户并小于
或等于100户的
村庄、警卫大队和中队
居住建筑物的边缘 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 | 175 | 190 | 210 | 220 | 大于100户并
小于或等于200户的
村庄边缘,本库区的
行政生活区的边缘
和职工总数小于50
人的企业围墙 | 90 | 110 | 130 | 140 | 150 | 190 | 220 | 240 | 260 | 270 | 乡、镇的规划边缘 | 110 | 140 | 160 | 180 | 190 | 240 | 270 | 300 | 320 | 340 | 县城的规划边缘,
职工总数大于或等
于50人的企业围墙 | 160 | 200 | 225 | 250 | 270 | 340 | 385 | 425 | 460 | 490 | 人口大干10万
人城市的规划边缘 | 220 | 280 | 320 | 360 | 380 | 480 | 540 | 600 | 640 | 680 | 国家铁路及其车站
I级铁路
Ⅱ级铁路
Ⅱ、Ⅳ级铁路 |
70
55
50 |
90
70
60 |
100
80
70 |
110
90
75 |
120
95
80
|
150
120
100 |
175
140
120 |
190
150
130 |
210
160
140 |
220
170
150
| 公路
一级公路
二、三级公路
四级公路 |
55
50
40 |
70
60
50 |
80
70
55 |
90
75
60 |
95
80
65 |
120
100
80 |
140
120
95 |
150
130
105 |
160
140
110
|
170
150
120 | 通航河流的航道 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 高压输电线路
35kV输电线路
llOkV输电线路
220kV输电线路
330kV输电线路
表4.3.6-2 黄土洞库被保护对象偏离洞轴线时
爆炸空气冲击波外部允许距离折减系数 |
被保护对象偏离洞轴线角度θ(°) | 折减系数 | 0°≤θ≤15° | 1.00 | 15°<θ≤30° | 0.94 | 30°<θ≤45° | 0.91 | 45°<θ≤60° | 0.86 | 60°<θ≤90° | 0.80 |
|
注:当被保护对象偏离洞轴线90°以上时,不执行爆炸空气冲击波外部允许距离。 |
4.3.7 覆土库爆炸空气冲击波外部允许距离不应小于表4.3.7的规定。 |
表4.3.7 覆土库爆炸空气冲击波外部允许距离 |
存药量(t) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 被保护对象 | 外部允许距离(m) | 小于或等于10户
并小于或等于50人
的零散住户、警卫排
居住建筑物的边缘 | 150 | 200 | 230 | 250 | 270 | 340 | 390 | 430 | 大于10户并小于
或等于50户的零散
住户边缘 | 195 | 245 | 280 | 310 | 330 | 420 | 480 | 530 | 大于50户并小于
或等于100户的
村庄、警卫大队和中队
居住建筑物的边缘 | 265 | 330 | 380 | 420 | 450 | 570 | 650 | 720 | 大于100户并
小于或等于200户的
村庄边缘,本库区的
行政生活区的边缘
和职工总数小于50
人的企业围墙 | 350 | 440 | 500 | 550 | 590 | 750 | 860 | 940 | 乡、镇的规划边缘 | 455 | 570 | 660 | 720 | 780 | 980 | 1120 | 1230 | 县城的规划边缘,
职工总数大于或等
于50人的企业围墙 | 700 | 880 | 1010 | 1110 | 1200 | 1510 | 1730 | 1900 | 人口大干10万人
城市的规划边缘 | 910 | 1140 | 1320 | 1440 | 1560 | 1960 | 2240 | 2460 | 国家铁路及其车站
I级铁路
Ⅱ级铁路
Ⅱ、Ⅳ级铁路 |
265
195
180
|
330
245
200
|
380
280
230 |
420
310
250 |
450
330
270 |
570
420
340
|
650
480
390 |
720
530
430 | 公路
一级公路
二、三级公路
四级公路 |
195
160
120 |
245
200
150 |
280
230
175 |
310
250
190 |
330
270
210 |
420
340
260 |
480
390
300 |
530
430
330 | 通航河流的航道 | 160 | 200 | 230 | 250 | 270 | 340 | 390 | 430 | 高压输电线路
35kV输电线路
llOkV输电线路
220kV输电线路
330kV输电线路
500kV及以上输电线路
|
120
160
630
665
700 |
150
200
790
840
880
|
175
230
900
950
1010 |
190
250
990
1050
1110 |
210
270
1060
1120
1200
|
260
340
1350
1430
1510 |
300
390
1550
1640
1730 |
330
430
1690
1790
1900
|
|
注:1 表中存药量指梯恩梯当量,当为其他火药、炸药时,应按本规范表3.0.1中的相应当量值换算。
2 存药量为中间值时,其外部允许距离应采用线性插入法确定。
3 表中距离指水平投影距离,由建筑物外墙算起。 |
4.3.8 极硬岩石和硬质岩石洞库爆炸地震波外部允许距离不应小于表4.3.8的规定。 |
表4.3.8 极硬岩石和硬质岩石洞库爆炸地震波外部允许距离 |
建筑物结构类别 | 砖混结构 | 砖木结构 | 夯土墙木结构 | 土坯墙木结构 | 存药量(t) | 外部允许距离(m) | 10 | 85 | 94 | 127 | 162 | 20 | 106 | 118 | 160 | 204 | 30 | 122 | 136 | 183 | 233 | 40 | 134 | 149 | 202 | 257 | 50 | 145 | 161 | 217 | 276 | 100 | 182 | 203 | 274 | 348 | 150 | 208 | 232 | 314 | 399 | 200 | 229 | 256 | 345 | 439 | 250 | 247 | 275 | 372 | 473 | 300 | 263 | 292 | 395 | 502 | 350 | 276 | 308 | 416 | 529 | 400 | 289 | 322 | 435 | 553 | 450 | 301 | 335 | 452 | 575 | 500 | 311 | 347 | 469 | 595 |
|
注:1 表中存药量指梯恩梯当量,当为其他火药、炸药时,应按本规范表3.0.1中的相应当量值换算。
2 当存药量为中间值时,其外部允许距离应采用线性插入法确定。
3 表中距离是指被保护建筑物地基为基岩或硬土的情况,如地基为软土时,表中距离应乘以1.15。
4 当线夹角呈60°~120°(以洞轴线为0°)的范围内时,表中距离应乘以1.2。
5 表中距离指水平投影距离,由主洞室内存药中心点算起。 |
4.3.9 软质岩石洞库爆炸地震波外部允许距离不应小于表4.3.9的规定。 |
表4.3.9 软质岩石洞库爆炸地震波外部允许距离 |
建筑物结构类别 | 砖混结构 | 砖木结构 | 夯土墙木结构 | 土坯墙木结构 | 存药量(t) | 外部允许距离(m) | 10 | 99 | 106 | 132 | 156 | 20 | 124 | 134 | 166 | 197 | 30 | 142 | 154 | 190 | 226 | 40 | 157 | 169 | 210 | 248 | 50 | 169 | 182 | 226 | 268 | 100 | 212 | 229 | 284 | 337 | 150 | 243 | 263 | 326 | 386 | 200 | 268 | 289 | 358 | 425 | 250 | 288 | 311 | 386 | 458 | 300 | 307 | 331 | 410 | 486 | 350 | 323 | 348 | 432 | 512 | 400 | 337 | 364 | 451 | 535 | 450 | 351 | 379 | 469 | 557 | 500 | 363 | 392 | 486 | 576 |
|
注:1 表中存药量指梯恩梯当量,当为其他火药、炸药时,应按本规范表3.0.1中的相应当量值换算。
2 当存药量为中间值时,其外部允许距离应采用线性插入法确定。
3 表中距离是指被保护建筑物地基为基岩或硬土的情况,如地基为软土时,表中距离应乘以1.15。
4 当建筑物与洞轴线夹角呈60°~120°(以洞轴线为0°)的范围内时,表中距离应乘以1.2。
5 表中距离指水平投影距离,由主洞室内存药中心点算起。 |
4.3.10 黄土洞库爆炸地震波外部允许距离不应小于表4.3.10的规定。 |
表4.3.10 黄土洞库爆炸地震波外部允许距离 |
建筑物结构类别 | 砖混结构 | 砖木结构 | 夯土墙木结构 | 土坯墙木结构 | 存药量(t) | 外部允许距离(m) | 10 | 54 | 62 | 92 | 126 | 20 | 68 | 78 | 116 | 159 | 30 | 78 | 90 | 133 | 182 | 40 | 86 | 99 | 146 | 200 | 50 | 92 | 106 | 158 | 215 | 100 | 116 | 134 | 199 | 271 | 150 | 133 | 153 | 227 | 311 | 200 | 147 | 168 | 250 | 342 | 250 | 158 | 182 | 269 | 368 | 300 | 168 | 193 | 286 | 391 |
|
注:1 表中存药量指梯恩梯当量,当为其他火药、炸药时,应按本规范表3.0.1中的相应当量值换算。
2 当存药量为中间值时,其外部允许距离应采用线性插入法确定。
3 表中距离指水平投影距离,由主洞室内存药中心点算起。 |
5.1.2 同一库区的洞库和覆土库应分区布置。分区之间的库间距离,岩石洞库、黄土洞库及覆土库应分别按本规范第4.3.2~4.3.10条有关“小于或等于10户并小于或等于50人的零散住户、警卫排居住建筑物的边缘”的规定和第4.3.8~4.3.10条的规定取其最大值。
5.1.4 洞库及覆土库的室内地面标高,不应低于库区50年一遇洪水水位的高程加0.5m。
5.1.5 两个覆土库出入口相对时,应分别在各自出入口前设置防护屏障。
5.2.1 缓坡地形岩石洞库、黄土洞库相邻库的库间允许距离不应小于表5.2.1-1和表5.2.1-2的规定,并应乘以表5.2.1-3的影响系数。
|
表5.2.1-1 缓坡地形岩石洞库库间允许距离 |
岩体结构分类 | 整体状结构 | 块状结构 | 碎块状结构 | 火药、炸药分类 | 梯恩梯当量值 | >1 | ≤1 | >1 | ≤1 | >1 | ≤1 | 装药等效直径(m) | 存药量(t) | 库间允许距离(m) | 1.40 | 10 | 24 | 14 | 27 | 16 | 30 | 18 | 1.76 | 20 | 31 | 18 | 34 | 20 | 37 | 22 | 2.01 | 30 | 35 | 20 | 39 | 23 | 42 | 25 | 2.22 | 40 | 39 | 22 | 43 | 25 | 47 | 28 | 2.39 | 50 | 42 | 24 | 46 | 27 | 50 | 30 | 3.01 | 100 | 52 | 30 | 58 | 34 | 63 | 38 | 3.44 | 150 | 60 | 35 | 66 | 39 | 72 | 43 | 3.79 | 200 | 66 | 38 | 73 | 43 | 79 | 47 | 4.08 | 250 | 71 | 41 | 79 | 46 | 85 | 51 | 4.34 | 300 | 76 | 44 | 84 | 49 | 90 | 54 | 4.57 | 350 | 80 | 46 | 88 | 51 | 95 | 57 | 4.78 | 400 | 83 | 48 | 92 | 54 | 100 | 60 | 4.97 | 450 | 87 | 50 | 96 | 56 | 104 | 62 | 5.14 | 500 | 90 | 52 | 99 | 58 | 107 | 64 |
|
注:1 岩体结构的分类应按本规范表5.2.1-4确定。
2 火药、炸药的分类应按本规范表3.0.1确定。
3 当相邻两库存放不同类别的火药、炸药时,其库间允许距离应分别查本表所规定的距离并应取其最大值。
4 采用表中距离时,应以装药等效直径为依据确定,当装药等效直径已定,实际存药量小于表中存药量时,可直接采用表中距离;当实际存药量小于或等于表中存药量50%时,表中距离应乘以0.8;当实际存药量大于表中存药量并不超过1倍时,表中距离应乘以1.2。
5 表中距离指水平投影距离,由洞库外壁算起。
|
表5.2.1-2 黄土洞库库间允许距离 |
火药、炸药分类 | 梯恩梯当量值 | >1 | ≤1 | 装药等效直径(m) | 存药量(t) | 库间允许距离(m) | 1.28 | 10 | 29 | 21 | 1.60 | 20 | 36 | 26 | 1.82 | 30 | 41 | 30 | 2.00 | 40 | 46 | 33 | 2.14 | 50 | 49 | 36 | 2.68 | 100 | 62 | 45 | 3.05 | 150 | 71 | 52 | 3.34 | 200 | 78 | 57 | 3.59 | 250 | 84 | 61 | 3.83 | 300 | 89 | 65 |
|
注:1 火药、炸药的分类应按本规范表3.0.1确定。
2 当相邻两库存放不同类别的火药、炸药时,其库间允许距离应分别查本表所规定的距离并应取其最大值。
3 采用表中距离时,应以装药等效直径为依据确定,当装药等效直径已定,实际存药量小于表中存药量时,可直接采用表中距离;当实际存药量小于或等于表中存药量50%时,表中距离应乘以0.8;当实际存药量大于表中存药量并不超过1倍时,表中距离应乘以1.2。
4 表中距离指水平投影距离,由洞库外壁算起。
|
表5.2.1-3 洞库布置影响系数 |
布置形式 | 平行布置 | 内八字布置 | 外八字布置 | 交错布置 | 相背布置 | 洞库类别 | 影响系数 | 岩石洞库 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 黄土洞库 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
|
表5.2.1-4 岩土体结构分类 |
岩土体结构分类 | 结构特征 | 岩石抗压强度
(105Pa) | 岩体纵波弹性波速(m/s) | n | 整体状结构 | 岩体呈整体或巨厚层状,节理极不发育。无控制性结构面;B0为1~2,M<0.5 | >300 | >4000 | >0.85 | 块状结构 | 岩体呈块状或厚层状,节理不发育,结构面以节理为主,多呈闭合;B0为2~3,M为0.5~2 | >200 | 3000~4500 | 0.85~0.6 | 碎块状结构 | 岩体呈中厚层或块状结构,节理发育,结构面以节理劈理为主,相互穿插切割成块(如花岗岩等);B0为3—4,M为2~5
| >100 | 2000~3500 | 0.6~0.3 | 散体状结构 | 土体呈均质巨厚层状 | - | <1000 | - |
|
注:B0为节理数据,M为节理量每米节理条数,n为(Cv/Ce)2,Cv为岩体纵波波速(m/s),Ce为岩块纵波波速(m/s)。 |
5.2.2 陡坡地形岩石洞库相邻库的库间允许距离不应小于表5.2.2的规定,并应乘以表5.2.1-3的影响系数。 |
表5.2.2 陡坡地形岩石洞库库间允许距离 |
岩体结构分类 | 整体状结构 | 块状结构 | 火药、炸药分类 | 梯恩梯当量值 | >1 | ≤1 | >1 | ≤1 | 装药等效直径(m) | 存药量(t) | 库间允许距离(m) | 1.40 | 10 | 19 | 11 | 21 | 13 | 1.76 | 20 | 24 | 14 | 26 | 17 | 2.01 | 30 | 27 | 16 | 30 | 19 | 2.22 | 40 | 30 | 18 | 33 | 21 | 2.39 | 50 | 32 | 19 | 36 | 23 | 3.01 | 100 | 41 | 23 | 45 | 28 | 3.44 | 150 | 47 | 27 | 52 | 32 | 3.79 | 200 | 52 | 29 | 57 | 36 | 4.08 | 250 | 55 | 32 | 61 | 38 | 4.34 | 300 | 59 | 34 | 65 | 41 | 4.57 | 350 | 62 | 35 | 68 | 43 | 4.78 | 400 | 65 | 37 | 72 | 45 | 4.97 | 450 | 67 | 38 | 74 | 47 | 5.14 | 500 | 70 | 40 | 77 | 48 |
|
5.2.3 两个岩石洞库相对布置时,库间允许距离不应小于表5.2.3的规定。 |
表5.2.3 岩石洞库相对布置库间允许距离 |
偏离洞轴线角度 | 洞轴线两侧各15°以外 | 洞轴线两侧各15°以内 | 洞库类别 | 陡坡地形 | 缓坡地形 | 陡坡地形 | 缓坡地形 | 装药等效直径(m) | 存药量(t) | 库间允许距离(m) | 1.40 | 10 | 32 | 22 | 47 | 43 | 1.76 | 20 | 40 | 28 | 50 | 54 | 2.01 | 30 | 45 | 32 | 68 | 62 | 2.22 | 40 | 50 | 35 | 75 | 68 | 2.39 | 50 | 54 | 38 | 81 | 74 | 3.01 | 100 | 68 | 48 | 101 | 93 | 3.44 | 150 | 78 | 55 | 117 | 106 | 3.79 | 200 | 86 | 60 | 129 | 117 | 4.08 | 250 | 92 | 65 | 149 | 126 | 4.34 | 300 | 98 | 69 | 147 | 124 | 4.57 | 350 | 103 | 73 | 155 | 141 | 4.78 | 400 | 108 | 76 | 162 | 147 | 4.97 | 450 | 112 | 79 | 168 | 153 | 5.14 | 500 | 116 | 82 | 175 | 159 |
|
注:1 表中存药量指梯恩梯当量,当为其他火药、炸药时,应按本规范表3.0.1中的相应当量值换算。
2 当相邻两库存放不同类别的火药、炸药时,其库间允许距离应分别查本表所规定的距离并应取其最大值。
3 采用表中距离时,应以装药等效直径为依据确定,当装药等效直径己定,实际存药量小于表中存药量时,可直接采用表中距离;当实际存药量小于或等于表中存药量50%时,表中距离应乘以0.8;当实际存药量大于表中存药量并不超过1倍时,表中距离应乘以1.2。
4 表中距离指水平投影距离,由洞库外壁算起。
5.2.4 两个黄土洞库相对布置时,库间允许距离不应小于表5.2.4的规定。 |
表5.2.4 黄土洞库相对布置库间允许距离 |
偏离洞轴线角度 | 洞轴线两侧各15°以外 | 洞轴线两侧各15°以内 | 装药等效直径(m) | 存药量(t) | 库间允许距离(m) | 1.28 | 10 | 16 | 32 | 1.60 | 20 | 20 | 41 | 1.82 | 30 | 23 | 47 | 2.00 | 40 | 25 | 51 | 2.14 | 50 | 27 | 55 | 2.68 | 100 | 34 | 69 | 3.05 | 150 | 39 | 80 | 3.34 | 200 | 43 | 88 | 3.59 | 250 | 46 | 95 | 3.83 | 300 | 49 | 100 |
|
注:1 表中存药量指梯恩梯当量,当为其他火药、炸药时,应按本规范表3.o.1中的相应当量值换算。
5.2.5 两个岩石洞库上下布置时,库间允许距离不应小于表5.2.5的规定。
|
表5.2.5 岩石洞库上下布置库间允许距离 |
火药、炸药分类 | 梯恩梯当量值 | >1 | ≤1 | 装药等效直径(m) | 存药量(t) | 库间允许距离(m) | 1.40 | 10 | 27 | 19 | 1.76 | 20 | 34 | 24 | 2.01 | 30 | 39 | 27 | 2.22 | 40 | 43 | 30 | 2.39 | 50 | 46 | 32 | 3.01 | 100 | 58 | 41 | 3.44 | 150 | 66 | 47 | 3.79 | 200 | 73 | 52 | 4.08 | 250 | 79 | 55 | 4.34 | 300 | 84 | 59 | 4.57 | 350 | 88 | 62 | 4.78 | 400 | 92 | 65 | 4.97 | 450 | 96 | 67 | 5.14 | 500 | 99 | 70 |
|
5.2.6 两个黄土洞库上下布置时,库间允许距离不应小于表5.2.6的规定。
|
表5.2.6 黄土洞库上下布置库间允许距离 |
火药、炸药分类 | 梯恩梯当量值 | >1 | ≤1 | 装药等效直径(m) | 存药量(t) | 库间允许距离(m) | 1.28 | 10 | 30 | 22 | 1.60 | 20 | 37 | 28 | 1.82 | 30 | 42 | 32 | 2.00 | 40 | 46 | 35 | 2.14 | 50 | 50 | 38 | 2.68 | 100 | 63 | 48 | 3.05 | 150 | 72 | 55 | 3.34 | 200 | 79 | 60 | 3.59 | 250 | 85 | 65 | 3.83 | 300 | 90 | 69 |
|
5.2.7 覆土库的库间允许距离不应小于表5.2.7的规定。
|
表5.2.7 覆土库库间允许距离 |
覆土形式 | 两侧山墙设出入口,后墙靠山丘,顶部及前墙覆土的覆土库 | 前墙设出入口,顶部、两侧墙和后墙均覆土的覆土库 | 相互关系 | 前墙对前墙 | 前墙对山墙
山墙对山墙
| 后墙对后墙
侧墙对侧墙
后墙对侧墙 | 前墙对后墙 | 前墙对侧墙 | 火药、炸药分类 | 梯恩梯当量值 | >1 | ≤1 | >1 | ≤1 | >1 | ≤1 | >1 | ≤1 | >1 | ≤1 | 存药量(t) | 库间允许距离(m) | 10 | 41 | 19 | 50 | 24 | 41 | 13 | 43 | 17 | 50 | 24 | 20 | 52 | 24 | 63 | 30 | 52 | 16 | 54 | 22 | 63 | 30 | 30 | 59 | 28 | 72 | 35 | 59 | 19 | 62 | 25 | 72 | 35 | 40 | 65 | 31 | 79 | 38 | 65 | 20 | 68 | 27 | 79 | 38 | 50 | 70 | 33 | 85 | 41 | 70 | 22 | 74 | 30 | 85 | 41 | 100 | 88 | 42 | 107 | 52 | 88 | 28 | 93 | 37 | 107 | 52 | 150 | - | 48 | - | 59 | - | 32 | - | 43 | - | 59 | 200 | - | 53 | - | 65 | - | 35 | - | 47 | - | 65 |
|
注:1 火药、炸药的分类应按本规范表3.0.1确定。
2 当相邻两库存放不同类别的火药、炸药时,其库间允许距离应分别查本表所规定的距离并应取其最大值。
3 表中距离指水平投影距离,由覆土库外墙算起。
5.3.2 库区变电所与仓库之间的距离不应小于50m。
5.4.2 岩石洞库区,警卫大队、中队和警卫排居住建筑物与洞库之间的距离,应符合本规范第4.3.2条~第4.3.5条、第4.3.8条和第4.3.9条的规定。 5.4.3 黄土洞库区,警卫大队、中队和警卫排居住建筑物与洞库之间的距离,应符合本规范第4.3.6条和第4.3.10条的规定。
5.4.4 覆土库区,警卫大队、中队和警卫排居住建筑物与覆土库之间的距离,应符合本规范第4.3.7条的规定。
5.4.5 警卫班建筑物与仓库之间的距离,应符合下列规定:
1 警卫班建筑物布置在岩石洞库洞轴线两侧各70°角以外范围时,与岩石洞库之间的允许距离不应小于表5.4.5-1的规定。
2 警卫班建筑物布置在岩石洞库洞轴线两侧各70°角以内范围时,与岩石洞库之间的允许距离不应小于表5.4.5-2的规定。
|
表5.4.5-1 岩石洞库与位于洞轴线两侧各70°角
以外的警卫班建筑物允许距离 |
存药量(t) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 允许距离(m) | 60 | 76 | 87 | 96 | 103 | 130 | 149 | 164 | 176 | 187 | 197 | 206 | 215 | 222 |
|
注:1 表中存药量指梯恩梯当量,当为其他火药、炸药时,应按本规范表3.0.1中的相应当量值换算。
2 当洞库存药条件中横截面积比小于0.23时,其外部允许距离应按表中距离乘以0.85。
3 表中距离指水平投影距离,由洞口的中心点算起。 |
表5.4.5-2 岩石洞库与位于洞轴线两侧各70°角以内的
警卫班建筑物允许距离 |
洞库类别 | 缓坡地形岩石洞库 | 陡坡地形岩石洞库 | 装药等效直径(m) | 存药量(t) | 允许距离(m) | 1.40 | 10 | 129 | 110 | 1.76 | 20 | 162 | 140 | 2.01 | 30 | 186 | 160 | 2.22 | 40 | 205 | 180 | 2.39 | 50 | 221 | 190 | 3.01 | 100 | 278 | 240 | 3.44 | 150 | 319 | 280 | 3.79 | 200 | 351 | 310 | 4.08 | 250 | 378 | 330 | 4.34 | 300 | 402 | 350 | 4.57 | 350 | 423 | 370 | 4.78 | 400 | 442 | 385 | 4.97 | 450 | 460 | 400 | 5.14 | 500 | 476 | 420 |
|
4 实际等效装药直径为中间值时,其相应有药量和外部允许距离应采用线性插入法确定。
5 表中距离指水平投影距离,由洞口的中心点算起。 |
3 当警卫班建筑物布置在黄土洞库洞轴线两侧各90°角以外范围时,与黄土洞库之间的允许距离不应小于表5.4.5-3的规定。 |
表5.4.5-3 黄土洞库与位于洞轴线两侧各90°角
以外的警卫班建筑物允许距离 |
存药量(t) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 允许距离(m) | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | 85 | 95 | 100 | 110 |
|
注:1 表中存药量指梯恩梯当量,当为其他火药、炸药时,应按本规范表3.0.1中的相应当量值换算。
2 当洞库存药条件中横截面积比小于0.23时,其外部安全允许距离应按表中距离乘以0.85。
3 表中距离指水平投影距离,由洞口的中心点算起。
4 当警卫班建筑物布置在黄土洞库洞轴线两侧各90°角以内范围时,与黄土洞库之间的允许距离不应小于表5.4.5-4的规定。
|
表5.4.5-4 黄土洞库与位于洞轴线两侧各90°角以内的
警卫班建筑物允许距离 |
装药等效直径(m) | 1.28 | 1.60 | 1.82 | 2.00 | 2.14 | 2.68 | 3.05 | 3.34 | 3.59 | 3.83 | 存药量(t) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 允许距离(m) | 45 | 55 | 65 | 70 | 75 | 90 | 105 | 115 | 120 | 130 |
|
5 警卫班建筑物与覆土库之间的允许距离不应小于表5.4.5-5的规定。
|
表5.4.5-5 警卫班建筑物与覆土库允许距离 |
存药量(t) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 允许距离(m) | 120 | 150 | 170 | 190 | 205 | 255 | 295 | 325 |
|
注:1 表中存药量指梯恩梯当量,当为其他火药、炸药时,应按本规范表3.0.1中的相应当量值换算。
2 存药量为中间值时,其外部允许距离应采用线性插入法确定。
3 表中距离指水平投影距离,由建筑物外墙算起。 |
6.1.3
4 洞库密闭门和防护密闭门应向外开启。
6.1.4 覆土库屋面覆土厚度不应小于0.5m,覆土墙顶部水平覆土厚度不应小于1m,坡向地面或外侧挡墙坡度应为1:1~1:1.5。
6.1.6
2 覆土库密闭门和和防护密闭门应向外开启。
6.2.9 离壁式衬砌上的灯光洞孔及伸缩缝等应采取密闭措施。
6.4.3 覆土库的墙体严禁采用毛石或块石砌筑。有防护要求的覆土库,未覆土的墙体应采用现浇钢筋混凝土结构,现浇钢筋混凝土结构强度应与防护密闭门相匹配。
6.5.1 洞库或覆土库库区内的警卫建筑物应采用实心砌体结构或钢筋混凝土框架结构。实心砌体墙承重结构墙厚度不应小于240mm。在建筑物外墙转角处、内外墙交接处和楼梯间四角应设置构造柱,长度超过6m的墙体内应设置间距不大于6m的构造柱。构造柱断面不应小于240mm×240mm,纵向钢筋配置不应少于4φ12。
7.1.1 危险场所应以工作间或建筑物为单位分类,并应符合下列规定:
1 长期存在能形成爆炸危险且危险程度大的火药、炸药及其粉尘的危险场所应为F0类。
2 短时存在能形成爆炸危险的火药、炸药及其粉尘的危险场所应为F1类。
3 危险场所分类和防雷类别应符合表7.1.1的规定。
|
表7.1.1 危险场所分类和防雷类别 |
序号 | 工作间(或建筑物) | 危险场所分类 | 防雷类别 | 1 | 主洞室 | F0 | - | 2 | 引洞 | F1 | - | 3 | 覆土库 | F0 | 一类 | 4 | 覆土库覆门斗 | F1 | 一类 | 5 | 站台库 | F0 | 一类 | 6 | 取样间 | F1 | 一类 |
|
注:洞库伸出库外的排风竖井及其他突出物体的防雷类别应为二类。 |
7.3.1 F0类危险场所不应安装电气设备和敷设电气线路。
7.3.2
1 危险场所电气设备应采用可燃性粉尘环境用电气设备的防粉尘点燃型(DIP 21),IP65级,以及用于爆炸性气体环境用电气设备的隔爆型(dIIB)、本质安全型(i),IP54级。
3 防爆电气设备必须采用符合现行国家标准并由国家指定检验部门鉴定合格的产品。
4 电气设备最高表面温度不应大于T4组。
7.3.9 用于F0类危险场所电气照明的透光窗,应采用厚度不小于5mm的双层玻璃,且应满足投光灯室(或引洞)与主洞室的密封要求。
7.5.1 与库区和转运站无关的高、低压电气线路和通信线路不应穿越库区和转运站,且严禁跨越危险性建筑物。
7.5.2
3 埋地长度不应小于15m。
4 在电缆与架空线连接处应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管、绝缘子铁脚、金属等应连在一起并接地,其冲击接地地阻不应大于10Ω。电缆保护管的壁厚不应小于3.5mm。
7.6.4 引入洞库、覆土库和站台库的电源配电箱处,应设置与设备耐压等级相适应的电涌保护器。
8.3.1
1 监控中心所在建筑物应按第三类防雷建筑物采取防雷措施。
8.5.1 安装在引洞内、覆土库门斗内的前端控制箱,应设置与设备耐压等级相适应的电涌保护器。
8.5.2
1 前端控制箱、摄像机及相关设备的防雷设计,应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GBB 50057第二类防雷建筑物的规定。
3 控制箱内应设置与设备耐压等级相适应的电涌保护器。
8.5.4
1 进出监控中心、引洞和覆土库门斗内的安全防范系统线路
应符合下列要求:
1)从其建筑物外墙处或装卸站台边缘算起,埋地长度不应小于15m,且应在进出建筑物外墙处或装卸站台边缘处将电缆金属外皮、钢绞线、线缆的保护钢管做等电位连接,应在被保护设备处安装与设备耐压水平相适应的电涌保护器,并应在建筑物外设置两处接地,接地点间距不应大于50m,每处冲击接地电阻不应大于20Ω。
2)架空线路的其余部分金属护套、钢绞线及金属加强芯等,应每隔250m左右接地一次,接地电阻不应大于20Ω。在架空与埋地敷设的换接处应设置电涌保护器。电涌保护器、电缆金属外皮、钢绞线、钢管等应做电气连接并接地,接地电阻不应大于10Ω。
8.5.5 从前端控制箱引至洞库、覆土库的安全防范系统线路应埋地敷设。
9.0.1
1 通风系统应采用直流式,通风设备应设在单独的通风机室内,通风机室不应有门窗与主洞室相通。严禁采用机械排风系统。
10.0.4
1 消防用水量不应小于20L/s,消防延续时间应按3h计算。应采取保证消防用水平时不被动用的措施。
10.0.8 覆土库区和转运站应设消防给水系统或消防蓄水池。
11.1.1 运送火药、炸药的铁路专用线,与有明火和散发火星的建筑物(或场所)边缘之间的距离不应小于35m。
11.1.3
1 火药、炸药车辆与蒸汽机车、电力机车之间应至少有两辆隔离车。
2 火药、炸药车辆与内燃机车之间应至少有1辆隔离车。
11.2.1 库区和转运站内运送火药、炸药的道路干线,与有明火和散发火星的建筑物(或场所)边缘之间的距离不应小于35m。
11.2.2 火药、炸药道路运输应使用符合安全条件的火药、炸药专用运输车。严禁使用三轮汽车、畜力车、翻斗车、拖拉机和挂车运输。
11.3.1 当铁路专用线能直接进入库区时,应在库区内设置转运站,转运站台的存药量应按转运站台及其旁边车辆内的药量之和计算确定。转运站台至火药、炸药仓库之间的允许距离,以及转运站台外部允许距离,应分别按覆土库的库间允许距离和外部允许距离确定。
11.3.2
1 当火药、炸药暂存时间不超过48h时,转运站台或站台库的外部允许距离应按覆土库要求相应减少20%确定。
11.3.3
1 站台库应为单层、矩形建筑,耐火等级不应低于二级。
12.0.5 火药、炸药的一次最大烧毁量和烧毁场外部允许距离应符合表12.0.5的规定。
|
表12.0.5 火药、炸药一次最大烧毁量和烧毁场外部允许距离 |
火药、炸药品种 | 一次最大烧毁量(kg) | 烧毁场外部允许距离(m) | 单、双基药,中能复合推进剂 | 500 | 200 | 梯恩梯当量值等于或小于1的炸药 | 200 | 200 | 梯恩梯当量值大于1的炸药和高能复合推进剂 | 100 | 200 |
|
13.0.2 理化实验室内炸药存药量折合梯恩梯当量不应大于3kg,火药存药量不应大于l0kg。样品库内炸药存药量折合梯恩梯当量不应大于50kg,火药存药量不应大于l00kg。
13.0.3 理化中心应布置在有利于安全的单独地段。样品库必须设置防护土堤,样品库与理化实验室之间的距离不应小于35m,样品库与行政区其他建筑物之间的距离不应小于125m。理化实验室与行政区其他建筑物之间的距离不应小于50m。
13.0.4 销毁塔与其他建(构)筑物的允许距离应符合表13.0.4的规定。
|
表13.0.4 销毁塔与其他建(构)筑物的允许距离 |
序号 | 销毁塔存药量Q(kg) | 允许距离(m) | 1 | Q≤0.5 | 20 | 2 | 0.5<Q≤2 | 25 | 3 | 2<Q≤3 | 30 | 4 | 3<Q≤10 | 35 |
|
注:表中的销毁塔为封闭式。 |
13.0.6
4 散发有火药、炸药粉尘或燃烧爆炸危险气体的工作间,其通风和空气调节系统应采用直流式。
13.0.7
1 理化实验室应设室内和室外消火栓给水系统。消防给水系统的设计应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中甲类厂房执行。
|
|