某企业静电问题,想请教专家,知道的进来解答下

[复制链接]
发表于 2010-1-16 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有某企业 使用到甲醇、二氯乙烷,但是甲醇高位槽和输送二氯乙烷的管道 均为塑料的,无法导静电,他现在在验收阶段

像这种情况,企业应该怎么解决 (企业在江苏的)

   谢谢
发表于 2010-1-16 16:04 | 显示全部楼层
很簡單,更換管道.
发表于 2010-1-16 17:40 | 显示全部楼层
肯定不合格啊!
发表于 2010-1-16 23:58 | 显示全部楼层
一是更换管道;二是减慢流速。在放料设备和上料设备上加强静电的导除。
 楼主| 发表于 2010-1-17 15:07 | 显示全部楼层
谢谢楼上的3位
那个企业的目前情况用的都是塑料管道 。让他更换管道是不太可能的

我们这里也有个专家说只能在管道里安装铜线 如果采取这种办法的话 那有没有什么特别注意的地方

还有个 就是现在好像有静电消除器可以直接安装在储罐和管道上 这个静电消除器是怎么回事儿 有没有这方便的法律法规

还有回复3楼的 就是那个企业是从储罐直接打入高位槽 然后再送入反应釜反应,
这种情况怎么加强静电的导除
发表于 2010-1-17 15:35 | 显示全部楼层
为什么不问你们王董
发表于 2010-1-17 16:48 | 显示全部楼层
1. 必须换。原因a.不导静电;2.,摩擦导致静电积聚,增加危险--这种危险不知什么时候爆发。

2.那个所谓的专家,是知其然不知其所以然。目前市面有种这样的管道,只是具有两边平衡电位,但不能减小摩擦静电,也不能消除液体积聚电位。

3. 不想换,可以,让企业领导多长几个脑袋。做危险品基本的危险品法规都不遵守。这种企业领导算合格领导?让雇主找他说话吧。
发表于 2010-1-17 16:52 | 显示全部楼层
还是换吧,使用塑料管好像不符合规范吧
发表于 2010-1-17 23:05 | 显示全部楼层
应该换。
发表于 2010-1-17 23:39 | 显示全部楼层
违规设计。
发表于 2010-1-19 18:11 | 显示全部楼层
找出静电的原因,必须根除,否则后患无穷
发表于 2010-1-19 22:09 | 显示全部楼层
在储罐出口与反应釜之间的塑料管道外缠上铜钱,两头必须与设备的接地钱接好。同时,在出口处加一个阀门,用于调节流量,限制流速。