想请教下静电问题,请专家进来

[复制链接]
发表于 2010-1-16 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有某企业 使用到甲醇、二氯乙烷,但是甲醇高位槽和输送二氯乙烷的管道 均为塑料的,无法导静电,他现在在验收阶段

像这种情况,企业应该怎么解决 (企业在江苏的)

   谢谢
发表于 2010-1-16 09:15 | 显示全部楼层

关于塑料管道及其塑料储罐静电消除的问题

兄台 ,我们公司是将所有易燃爆及粘稠度大易产生静电的物料塑料管道中串铜线来解决!你可以考虑在塑料管道中加设铜线,然后一端用铜鼻子连接到接地线上,仅供参考!
发表于 2010-1-16 13:22 | 显示全部楼层
建议先买一个静电测试仪,对流动过程中的静电量化控制
可以参考楼上的方法,但是一定要频繁的检查铜线接地情况,因为在管内设铜线如果接地情况不好的话,反而形成电极造成放电
我们公司的方法是:
尽量用金属管,所有金属管接地;
输送的整个过程密闭,并在上料放料过程中氮气保护。
 楼主| 发表于 2010-1-17 15:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上的2位
那个企业的目前情况用的都是塑料管道 。让他更换管道是不太可能的

我们这里也有个专家说只能在管道里安装铜线 如果采取这种办法的话 那有没有什么特别注意的地方

还有个 就是现在好像有静电消除器可以直接安装在储罐和管道上 这个静电消除器是怎么回事儿 有没有这方便的法律法规