手提式干粉灭火器悬挂的高度?

[复制链接]
发表于 2010-2-8 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
手提式干粉灭火器悬挂的高度?   
    如题。有这方面的标准码?知道的请明示,感谢!
发表于 2010-2-8 12:09 | 显示全部楼层
不能高于1.5米
发表于 2010-2-8 13:10 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

主要从灭火器的功用考虑,便于取用检查,所以2楼说的限高1.5米是有实际意义的……
发表于 2010-2-8 13:26 | 显示全部楼层
建筑灭火器配置设计规范GB 50140-2005
Code for design of extinguisher distribution in buildings
中华人民共和国建设部 国家质量监督检验检疫总局2005-07-15 发布 2005-10-01 实施
中华人民共和国建设部公告
第355号
建设部关于发布国家标准
《建筑灭火器配置设计规范》的公告
现批准《建筑灭火器配置设计规范》为国家标准,编号为GB 50140-2005,自2005年10月1日
起实施。其中,第 4.1.3、4.2.1、4.2.2、 4.2.3、4.2.4、4.2.5、5.1.1、5.1.5、5.2.1、5.2.2、
6.1.1、6.2.1、6.2.2 、7.1.2 、7.1.3 条为强制性条文(共15条),必须严格执行。原《建筑
灭火器配置设计规范》 GBJ 140-90同时废止。
本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国建设部
二00五年七月十五日
前 言
本规范是根据建设部建标【2001】087号文《关于印发“二000~二00一年工程建设国家标准制订、修订
计划”的通知》的要求,由公安部上海消防研究所会同有关单位对原国家标准《建筑灭火器配置设计规范》
GBJ 140-90的1997年版进行全面修订的基础上编制完成的。
本规范在编制过程中,以国内外有关同类规范为参考,深入进行调查研究,多次与科研、设计、施工和使
用单位进行交流,在广泛征求意见的基础上,积极吸纳国内外建筑灭火器配置的工程设计和应用的成熟经
验,结合我国现阶段工程实际,经反复讨论、认真修改,最后经有关部门共同审查定稿。
本规范共分7章13节,6个附录,此次全面修订的内容主要包括:
①增加了“术语和符号”一章;②增加了“灭B类火灾的水型灭火器”,改变了以往我国的水型灭火器只
能灭A类火,不能灭B类火的状况;③灭火器底部离地面高度从不宜小于0.15m调整为 0.08m;④对有视
线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志;
⑤A类灭火器配置基准;⑥B类灭火器配置基准;
⑦灭火器的减配系数;⑧建筑灭火器配置设计计算程序;⑨将“灭火有效程度”修改为“灭火器的灭火效
能和通用性”,并作为选择灭火器应考虑的因素之一;⑩当同一场所存在不同种类火灾时,应选用通用型
灭火器;11删去有关卤代烷灭火器的管理性条文;12增加了“灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的
最大保护距离确定”的规定等。
本规范若需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。
发表于 2010-2-8 13:29 | 显示全部楼层
也就是说灭火器底部离地不宜低于8CM且顶部离地不应高于1.5米
 楼主| 发表于 2010-2-8 14:50 | 显示全部楼层
谢谢大家!
发表于 2014-12-18 08:12 | 显示全部楼层
8~150cm   高度的依据呢
发表于 2014-12-18 13:15 | 显示全部楼层
学习了,原来只知道消防栓不得高于1.5M
发表于 2014-12-26 11:09 | 显示全部楼层
底部距离地面不得低于0.08m,顶部离地面的高度不得高于1.5m
发表于 2014-12-26 21:06 | 显示全部楼层
thank you for sharing
发表于 2015-1-4 16:56 | 显示全部楼层
0.15 dao  1.5M