请教一个安全阀的安装问题

[复制链接]
发表于 2010-2-27 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚换了一家厂,在现场检查中发现该厂的蒸汽分气缸的安全阀安装在出口管道上,请问这样安装可以吗?如果不可以,锅检所在年检中怎么没有提出来。
我认为是必须要装在缸体上。而且是上方。
发表于 2010-2-27 10:52 | 显示全部楼层
离缸体的距离是多少?
发表于 2010-2-27 10:55 | 显示全部楼层
安全阀与缸体之间是否由阀门?
 楼主| 发表于 2010-2-27 11:02 | 显示全部楼层
原帖由 35929 于 2010-2-27 10:55 发表
安全阀与缸体之间是否由阀门?

有一个法兰和阀门
 楼主| 发表于 2010-2-27 11:02 | 显示全部楼层
原帖由 safety9999 于 2010-2-27 10:52 发表
离缸体的距离是多少?

大概有5米左右

[ 本帖最后由 lwl6981696 于 2010-2-27 11:10 编辑 ]
发表于 2010-2-27 11:10 | 显示全部楼层
安全阀和缸体之间不能有阀门吧?如果没阀门,泄压面积够应该可以。
 楼主| 发表于 2010-2-27 11:16 | 显示全部楼层
有没有具体的规范?
 楼主| 发表于 2010-2-27 11:40 | 显示全部楼层
自己顶一顶,在线等答案
发表于 2010-2-27 11:44 | 显示全部楼层
如果管道直接与分汽缸相连接,且管道面积大于安全阀蒸汽入口面积,可以的
《移动式压力容器安全技术监察规程》
发表于 2010-2-27 11:44 | 显示全部楼层
引用:
原帖由 35929 于 2010-2-27 10:55 发表
安全阀与缸体之间是否由阀门?
有一个法兰和阀门
安全阀是管道上的吧,中间应该不能加法兰和阀门吧,在缸体上安装安全阀是为了防止缸体超压发生事故。估计是管道上的,应该罐体和管道都装的。
 楼主| 发表于 2010-2-27 12:03 | 显示全部楼层
原帖由 XINGDUFA701228 于 2010-2-27 11:44 发表
如果管道直接与分汽缸相连接,且管道面积大于安全阀蒸汽入口面积,可以的
《移动式压力容器安全技术监察规程》

你说的直接连接是不是中间不能有阀门一类的东西?
发表于 2010-2-27 14:33 | 显示全部楼层
如果中间有阀门,那么缸体上应该再装一个安全阀的。
发表于 2010-2-27 15:00 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

同意12# 要是中间有阀门的话 那请问你出口那个安全阀起什么用???