配电柜外壳接地线的截面积有什么要求吗

[复制链接]
发表于 2010-3-12 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问坛子里的高人配电柜外壳接地线的截面积有要求吗?
发表于 2010-3-12 13:51 | 显示全部楼层
依据《低压配电设计规范》GB50054-95:
第2.2.9条        当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合表2.2.9的规定。
表2.2.9  PE线最小截面
相线芯线截面S(mm2)         PE线最小截面(mm2)
     S≤16                              S
   16<S≤35                          16
     S>35                             S/2

第2.2.10条        PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:
有机械性的保护时为2.5mm2;
无机械性的保护时为4mm2。
 楼主| 发表于 2010-3-12 15:21 | 显示全部楼层
多谢楼上了
发表于 2023-4-30 23:46 | 显示全部楼层
《低压配电设计规范》GB50054-95