[现场照片] 找找配电箱有什么问题?

[复制链接]
发表于 2010-3-24 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是装的照明配电箱,每次操作时需打开配电箱门开关电路.
3D1

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
sz99vip + 10 鼓励发贴

查看全部评分

发表于 2010-3-24 15:56 | 显示全部楼层
眼拙,看不出来
 楼主| 发表于 2010-3-24 16:03 | 显示全部楼层
变压器左边是220V。应该把开关引到箱外操作,而不是每次操作开配电箱啊。作业人员容易碰到220V电啊
发表于 2010-3-24 16:14 | 显示全部楼层
看不懂,我是不是要考个低压电工本?
发表于 2010-3-24 16:52 | 显示全部楼层
至少要加个盖板。

评分

参与人数 1安全分 +6 收起 理由
sz99vip + 6 我很赞同

查看全部评分

发表于 2010-3-24 19:20 | 显示全部楼层
电线没有按要求排线。在我们单位里,开关都要求注明所控制的目标
发表于 2010-3-24 19:35 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

同意﹗同感﹗
发表于 2010-3-25 11:23 | 显示全部楼层
从接线盒来看,电源线(红、黄、兰线)较零烂,应顺一方向排列。
发表于 2010-3-25 11:31 | 显示全部楼层
我认为有以下几点:
1、电源接线凌乱。
2、应该加装内门,把带电部分屏蔽起来,开关位置开孔操作。
2、蛇皮管穿管不规范(应该在箱体以下,并且蛇皮管金属部分应接外壳)
3、箱体外壳未发现接地装置,接地线
4、箱体底部应加护板,并且要做防火封堵
5、该配电箱应该是露天安装,应该加个防雨棚

评分

参与人数 1安全分 +15 收起 理由
sz99vip + 15 我很赞同

查看全部评分

发表于 2010-3-25 12:07 | 显示全部楼层
把答案弄出来,大家一起学习下。
发表于 2010-3-25 13:32 | 显示全部楼层
箱内的各个金属桩头都没有有机隔离板,防止误碰触电;
没有跨线接地
发表于 2010-3-25 13:46 | 显示全部楼层
我是来学习的
发表于 2010-3-25 21:47 | 显示全部楼层
1、电源接线乱,应做到横平、竖直。
2、穿线保护管不应该在箱体以内太长。
3、外壳未发现接地装置,接地线。
4、箱体底部未做封堵。
5、应加防雨装置。
6、进箱体线路斜拉。
7、箱内开关未做标识。
8、没有安全标志。

评分

参与人数 1安全分 +15 收起 理由
sz99vip + 15 我很赞同

查看全部评分

发表于 2010-3-25 22:23 | 显示全部楼层
没电工本
发表于 2010-3-25 22:52 | 显示全部楼层
新手 学习中。。。
发表于 2010-3-26 09:14 | 显示全部楼层
1、箱体外壳未发现接地装置,箱门与底部箱体缺少跨接
2、箱体内侧缺少简易线路图纸、标示
3、如在室外是否应注意考虑防淋等措施
发表于 2010-3-26 14:17 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2010-3-26 14:20 | 显示全部楼层
外壳未接地保护
发表于 2010-3-26 14:33 | 显示全部楼层

主要是以下问题:

1、箱体内电源接线凌乱,应该用硬质金属线配线,做到横平竖直;
2、应该加装内门,把带电部分屏蔽起来,开关位置开孔操作;
2、蛇皮管穿管不规范(应该在箱体以下,并且蛇皮管金属部分应用金属卡子固定在箱体上);
3、箱体外壳未发现接地装置,箱体应装接地线;
4、箱门与箱体应用金属软线跨接;
5、进线斜拉,不规范;
6、进线与出线未做标识;
7、箱内相邻的四个单极开关,应换成两个双极开关;
8、箱体底部应加护板,并且要做防火封堵;
9、该配电箱应该是露天安装,应该加个防雨棚;