这接头是在一个排插上面的延长连接处,

现在的问题是我应该如何给它定名字,“二次接线,二次接头,延长线还是叫什么”,

还有应该隐患描述应该怎么写,纠正与预防措施、整改应该怎么写。


急想知道。在线等

[ 本帖最后由 lsg3139 于 2010-4-13 14:23 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
 楼主| 发表于 2010-4-13 14:23 | 显示全部楼层
自己先凳子一下,

感觉自己的照片越拍越漂亮了。
发表于 2010-4-13 14:28 | 显示全部楼层
接线不规范就行了吧
 楼主| 发表于 2010-4-13 14:37 | 显示全部楼层
像普通的排插线坏了或需要延长,允许从中间剪断接线延长吗?
 楼主| 发表于 2010-4-13 14:47 | 显示全部楼层
有没有规定接头需要焊接的。还是手拧拧就可以了。
 楼主| 发表于 2010-4-13 14:48 | 显示全部楼层
看了你们回复一下吧,我急着写文章那,
发表于 2010-4-13 15:16 | 显示全部楼层
只要是可靠连接即可。从此照片看绿/黄双色线未接,这是绝对不允许的。还有就是接头直接受拉力,这也是不允许的,有经验的电工会在此处把两根电线打个结,使这个结承受直接拉力,而接头不承受额外的应力。
    绿/黄双色线是保护线,又叫“生命线”,必须连接可靠。
 楼主| 发表于 2010-4-13 15:36 | 显示全部楼层
谢谢指点,
发表于 2010-4-14 10:20 | 显示全部楼层
原帖由 kscj_5883 于 2010-4-13 15:16 发表
只要是可靠连接即可。从此照片看绿/黄双色线未接,这是绝对不允许的。还有就是接头直接受拉力,这也是不允许的,有经验的电工会在此处把两根电线打个结,使这个结承受直接拉力,而接头不承受额外的应力。
     ...
楼主厉害
 楼主| 发表于 2010-4-14 11:14 | 显示全部楼层
厉害什么呀,
发表于 2010-4-14 14:02 | 显示全部楼层
不接地线的线路是安全的吗?不是,还有是没有按照正确的接线方法去操作
发表于 2010-4-14 16:03 | 显示全部楼层
真想看看
发表于 2010-4-14 18:54 | 显示全部楼层
应该是电线接头处
发表于 2010-4-15 05:47 | 显示全部楼层
真想看看图片
发表于 2010-4-15 08:03 | 显示全部楼层
下面接地线被剪断了,火线上接了保险丝
发表于 2010-4-15 08:09 | 显示全部楼层
红线接的那个黑家伙是什么?
发表于 2011-1-29 13:36 | 显示全部楼层
对于线路连接,国标有明确的要求,抗拉力不能低于多少,等等,建议找一下国标要求
发表于 2011-1-30 13:39 | 显示全部楼层
看评论 学东西
发表于 2011-1-30 14:15 | 显示全部楼层
路过,看看!!