下面是我们公司工程部发的一个工作联系单,是对安全环保部发的整改通知单的回复,请大家看看,该由安全部门做的有哪些
根据安环部发的关于******隐患整改计划,有以下问题需要安环部明确。
1、锅炉房接地线的连接直接拧在本体上。请明确具体位置
2、锅炉房控制线未按要求使用防爆管和防爆接头,温度仪的电缆线未进行固定或者绑扎。请明确原设计中有无此项内容。
3、锅炉房检修箱是塑料外壳,无法二次接地。请明确原设计中有无此项内容。
4、锅炉房配电柜门上接地,但无接地连接螺栓,请安环部联系设备部,联系厂家进行处理。
5、水泵房中的水泵接地线位置不对,请安环部明确接地位置。
6、序号17-30、序号49-52的内容无明确是哪个装置区,请安环部明确。
7、全厂桥架都是环氧树脂桥架,都没有接地。原设计中无接地,当初与***设计院**工讨论过,设计院明确不需要接地。故请安环部明确是否必须桥架接地,若需要,请委托技术中心出方案交安环部认可后,交由工程部实施。
8、全厂照明灯外壳都没有接地。原设计中无接地。故请安环部明确是否必须接地,若需要,请委托技术中心出方案交安环部认可后,交由工程部实施。 |
|