找回密码
 注册
楼主: kingbowyu

[现场照片] 关于物品堆垛高度的疑问+现场图片隐患,欢迎讨论!

  [复制链接]
发表于 2011-5-22 08:17 | 显示全部楼层
按照消防5距来要求
发表于 2011-5-23 22:42 | 显示全部楼层
那怎么设防护设施了
发表于 2011-5-27 15:28 | 显示全部楼层
觉得还是要看看是什么东西才能决定
发表于 2011-6-2 22:25 | 显示全部楼层
一定超高了,箱子还不是六个面都是平面的
发表于 2013-11-11 16:56 | 显示全部楼层
patrick8426 发表于 2010-5-15 07:29
按照安全标准应该是超高了。
根据《安全质量标准化指南》中规定的堆垛高度应是不超过该物体底面对角线长度 ...

“《安全质量标准化指南》中规定的堆垛高度应是不超过该物体底面对角线长度的3倍”

不知能否提供标准文本?谢谢!

andylin@amefird.com.cn
发表于 2013-11-12 07:48 | 显示全部楼层
左边的略有超高,但是有缠绕膜固定,只要缠绕层数能达到要求,勉强可以。右边白色堆垛肯定是不行了
发表于 2013-11-18 13:19 | 显示全部楼层
我在别的工厂审核时也指出这样的问题。开不符合项
发表于 2013-11-20 09:41 | 显示全部楼层
谈谈我的看法,我是做防火的。从我的角度看,如果仓库内存放的资材为PE的话,那么应该是一个丙类仓库,采取的是直接堆放形式。PE的燃点差不多在300度左右,具体依据型号有差别。从防火角度看的话,首先是要满足“五距”的要求。其次是灯,照片中应该是白炽灯,但是不清楚瓦数,如果大于60瓦是应该避免的。灯的下方尽量避免存放存货。
发表于 2013-11-20 11:33 | 显示全部楼层
看箱子里装的是什么东西吧
发表于 2013-11-22 14:13 | 显示全部楼层
我们车间的现场料架高度不得超过1。5m
发表于 2014-1-16 14:22 | 显示全部楼层
易发生坍塌,还有通道过要大于1.8米
发表于 2014-3-18 16:14 | 显示全部楼层
我没找到“《安全质量标准化指南》中规定的堆垛高度应是不超过该物体底面对角线长度的3倍”这句话,但是找到了”立体堆放的材料和物品要限制堆放高度,最高不得超过底边长度的三倍。”
发表于 2014-3-19 16:12 | 显示全部楼层
通道这样放,绝对不安全
发表于 2014-3-30 22:32 | 显示全部楼层
垛底与垛高之比为1:2的前提下,垛高不超过2M,大砂箱堆垛不超过3.5M
《安全质量标准化指南》里面的描述。
书没在身边,忘记具体标准规范是哪个了。
发表于 2014-4-1 14:51 | 显示全部楼层
很多回复都说的好,受教了。
发表于 2016-11-1 17:51 | 显示全部楼层
既然提意见就应该把依据也提出来,为什么超高,为什么走到要那么宽?说不出来依据我可以拒绝执行
发表于 2016-11-8 15:18 | 显示全部楼层
好像是不能超过2.2米还是2米多少。反正差不多这个数
发表于 2016-12-1 15:31 | 显示全部楼层
应急照明在哪?照度够吗?
发表于 2016-12-2 23:46 | 显示全部楼层
消防设施应该在靠墙的地方并,通道这里本来就看不出来吧