求高手指点隐患出!具体点!谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2010-6-2 10:18 | 显示全部楼层
不知道这个电箱是做什么用的。 反正线很乱,好像也有一眨多级。请楼主在描述一下
发表于 2010-6-2 10:23 | 显示全部楼层
最近在学习现场临时用电,所以比较关注这方面内容。
个人意见,仅供参考:
1、箱体无门无防雨措施,电线没有按规定从下部进出;
2、黄色的应该是总开,蓝色的应该是分开,分开没有配置漏保;
3、接线的电工绝对是个人才,这么乱的线他也能分得清。但是别人恐怕就搞不清楚了;
4、相线颜色最好能一致,绿色又接蓝色,而且和工作零线一个颜色,不太合适。
 楼主| 发表于 2010-6-2 10:28 | 显示全部楼层
1.电箱是室内使用!
2.是机台配电用箱
 楼主| 发表于 2010-6-2 10:32 | 显示全部楼层
楼上的高手能不能传点现场临时用电的学习材料!谢谢!
lwg0512@sina.com
发表于 2010-6-2 10:33 | 显示全部楼层
您单位的电工绝对是个人才!
多注意培训~
发表于 2010-6-2 11:01 | 显示全部楼层

回复 4# 的帖子

不管这个箱是在室内使用还是在室外使用,如果是施工现场,那么都需要满足JGJ46的规定。建议参考规范学习
发表于 2010-6-2 14:58 | 显示全部楼层
这个电工绝对是个人才
发表于 2010-6-2 16:18 | 显示全部楼层
没积分了
发表于 2010-6-2 16:52 | 显示全部楼层
楼上的高手能不能传点现场临时用电的学习材料!谢谢!
发表于 2010-6-2 22:13 | 显示全部楼层
看看先撒。
发表于 2010-6-3 17:01 | 显示全部楼层
meiyou没有权限?看不了?
发表于 2010-6-3 17:03 | 显示全部楼层
不懂,看不清
发表于 2010-6-3 17:07 | 显示全部楼层
什么时候可以看啊
发表于 2010-6-4 17:32 | 显示全部楼层
1、没有真正意义上的配电盘。
2、一闸多机。
3、接线混乱。
4、不符合“配电箱”配置要求。
5、没有箱门。
6、箱体没做接地保护。
7、接零端子应该用接线卡(线鼻子)固定。
8、如果是建筑市场,梅兰开关时不允许使用的。
9、用线颜色及线的材料问题更不用说了。
10、箱体接设备方向看不到,不知道是不是二级箱(是也严重不合格)。
发表于 2010-6-4 17:57 | 显示全部楼层
看不到ya
发表于 2010-6-5 20:22 | 显示全部楼层
隐患很多啊,最主要的就是接线不规范且没有防护盖啊。
发表于 2010-6-6 15:48 | 显示全部楼层
同意15#说法
发表于 2010-6-6 16:07 | 显示全部楼层
先装上漏保再说吧。
发表于 2010-6-6 16:33 | 显示全部楼层
找个电器工程师吧