发表于 2010-6-22 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
11安全分
那位大哥行行好,搞点全面的资料给偶啊,偶要给厂里买水带料,谢谢.

发表于 2010-6-23 21:51 | 显示全部楼层
有衬里
无衬里
高压水带
中压水带
发表于 2010-8-23 10:53 | 显示全部楼层
水帶分兩大類:
衬里水带和无衬里水带(又名麻质水带)
衬里水带主要有天然橡胶衬里消防水带、聚氨酯PU衬里消防水带、EPDM衬里消防水带、TPE/TPR衬里消防水带、PVC衬里消防水带等五大类……

无衬里水带(又名麻质水带),主要用于消防队在火灾现场 使用,可以渗水出来,用于保护消防水带不被烧毁!
价格:一般在300RMB左右,具体要视质量而定,楼主可多要几家报价,别要产品合格证、产品实验报告等。。


消防水带是用来运送高压水或泡沫等阻燃液体的软管。传统的消防水带以橡胶为内衬,外表面包裹着亚麻编织物。先进的消防水带则用聚氨酯等聚合材料制成。消防水带的两头都有金属接头,可以接上另一
橡胶水带、聚氨酯水带、PVC消防水带
根水带以延长距离或是接上喷嘴以增大液体喷射压力。

  产品规格型号:8型Φ65衬胶水带;

  13型Φ65、Φ80衬胶水带;

  16型Φ65衬胶水带。


消防水带试验方法  3.1 试样

  3.1.1 试样长度不短于1.20 米。试样数量为3 个。

  3.2 内径

  3.2.1 用塞规测量水带内径。塞规用金属制成,其结构如下图所示。塞规的尺寸和公差按表5规定。

  
消防水带试验方法
3.2.2 测量内径时,先将试样两端剪切平齐,然后用塞规测量其两端。

  3.3 单位长度重量

  3.3.1 称出试样重量。该重量与试样长度的比值即为水带单位长度重量。

  3.4 渗水量

  3.4.1 试验用水为城镇自来水。水温为15~30℃。

  3.4.2 将试样一端与水源相接,另一端封闭,保持试样平直。在2 分钟内将试样灌满水,然后在1 分钟内均匀地升压至1.1 条规定的工作压力并保压16 分钟。从保压开始第16 分钟起,用第3.6 条b 规定的水槽集水1 分钟,所集得的水量即为该试样的渗水量。

  测试时,应在试样上用系线或其他适当的方法阻止1 米测试长度以外的渗水流入水槽,并使测试长度之内的渗水全部集入水槽。除此之外,不得触摸试样。

  3.4.3 从保压开始第16 分钟起,检查试样有否孔眼。判定孔眼以有否水柱喷出为准。

  3.5 爆破压力

  3.5.1 直态爆破压力

  渗水量测试结束后,均匀地将压力升至表4 规定的直态爆破压力,保压5 秒钟,试样不得破裂。升压时间为30~60 秒。

  3.5.2 曲态爆破压力

  测完渗水量卸压后,将试样弯成内侧半径为700 毫米的圆弧。应使试样的一条折边处于圆弧的最外侧。均匀地将压力升至表4 规定的曲态爆破压力,试样不得破裂。升压时间为30~60 秒。

  3.5.3 折态爆破压力

  测完渗水量卸压后,将试样从中央对折,使试样齐头并拢并加以固定。均匀地将压力升至表4 规定的折态爆破压力,保压5 秒钟,试样不得破裂。升压时间为30~60 秒。

  3.6 试验设备

  a. 电动往复泵(不得用单缸往复泵):应设稳压装置。

  b. 水槽:长1000±5 毫米,用不吸水的材料制成。

  c. 玻璃量筒:最小刻度不大于5 毫升。

  d. 压力表:精度不得低于1 级,最大量程不大于60 公斤力/厘米2,并应带有停针装置。

  e. 秒表。


消防水带检验规则  1、检验时以同一品种、同一内径、长1000 米的水带为一批。从中任意抽取100 米做外观检验。以最经济的方法截取3 个试样,试样长度应符合3.1.1 款的规定。

  2、个试样的内径均应符合本标准规定;3 个试样的单位长度重量及渗水量的算术平均值应符合本标准规定;一个试样只进行一种状态的爆破试验,并应符合本标准规定。

  3、检验时若有某项不符合本标准规定,允许对该项复验一次。复验时仍以最经济的方法加倍抽取试样。试样复验的结果均应符合本标准规定,否则为不合格品。

  4、当供需双方对产品质量有争议时,仲裁检验的一切费用由责任方承担。

[编辑本段]
消防水带性能要求  3.1 水带的织物层应编织得均匀,表面整洁;无跳双经、断双经、跳纬及划伤。

  3.2 水带衬里(或覆盖层)的厚度应均匀,表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷。

  3.3 水带内径的公称尺寸及公差应符合表1的规定。

  3.4 水带的长度及尺寸公差应符合表2的规定。

  3.5 水带的设计工作压力及耐压值应不低于表3的规定。

  表1 mm

  
规格公称尺寸公差
2525.0
4038.0
5051.0
6563.5
8076.0
表2 m

  
长 度公 差
15
20
25
30
40


  


  表3 MPa

  
工作压力试验压力爆破压力
0.81.22.4
1.01.53.0
1.32.03.9
1.62.44.8
2.03.06.0
2.53.87.5


  3.6 水带的单位长度质量

  3.6.1 设计工作压力为0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa的水带,其单位长度的质量不应超过表4的规定。

  表4 g/m

  3.6.2 设计工作压力为2.0MPa、2.5MPa的水带,其单位长度的质量不应超过表5的规定。

  表5 g/m

  
规格单位长度质量
25300
40400
50500
65600
80700


  3.7 设计工作压力为0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa的水带,在设计工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于5%。设计工作压力为2.0MPa、2.5MPa的水带,在设计工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于8%。

  3.8 在水压作用下,沿水流方向看,水带不应产生逆时针扭转。在设计工作压力下,扭转度不应大于表6的规定。

  表6 mm

  
规格扭转角
25200
40180
50140
65120
80100


  3.9 在0.8MPa的水压下,将水带弯成外侧半径如表7规定的圆弧,弯曲部分的内侧应无明显折皱。

  表7 mm

  
规格弯曲半径(水带外侧)
25250
40500
50750
651000
80


  3.10 按4.6进行粘附性试验后,衬里间(或覆盖层间)不应有粘附现象。

  3.11 按4.7进行耐低温性能试验后,水带应能立即展开、无卷曲现象,并能再次卷紧,且在设计工作压力下无渗漏。

  3.12 衬里(或覆盖层)应具备下列物理机械性能。

  3.12.1 附着强度

  水带织物层与衬里(或覆盖层)之间的附着强度不应低于20N/25mm。

  3.12.2 扯断伸长率

  水带衬里(或覆盖层)的扯断伸长率应大于织物层的扯断伸长率。

  3.12.3 热空气老化

  按4.8.1.3进行热空气老化试验后,水带的爆破压力和衬里(或覆盖层)的附着强度不应低于老化前测定值的75%。

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
潜水艇 + 10 帮助他人解决问题

查看全部评分

发表于 2010-10-13 17:52 | 显示全部楼层
好详细.!但是少了一些水带的使用期限和检验办法.
发表于 2010-10-13 17:53 | 显示全部楼层
以上的说的都是试验和测试的方法和结果
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2025-5-18 17:45

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表