发表于 2010-6-23 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位用用真空泵来吸取桶装的溶液,真空泵的出口用塑料软管链接,塑料软管另外一头链接铁管,铁管是插到桶里的,是铁质的。现在检查出来,领导这样不行,会产生静电,要求将塑料软管另外一头链接的铁管换成塑料的。不能用铁质的。并且在塑料上链接防静电导线。
这样合理吗?员工反映,铁管比塑料管更不容易产生静电。(注,桶的材料是铁质的,里面是易燃液体。)

[ 本帖最后由 lwl6981696 于 2010-6-23 12:19 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2010-6-23 12:50 | 显示全部楼层
用防静电的软管即可
 楼主| 发表于 2010-6-23 13:09 | 显示全部楼层
软管倒是没有事,主要是前面的铁管。
发表于 2010-6-23 13:15 | 显示全部楼层
有静电不可怕,就怕静电导不走,放电,尤其是铁管突出部位
发表于 2010-6-23 13:18 | 显示全部楼层
应该安装防静电软管
发表于 2010-6-23 13:20 | 显示全部楼层
铁桶和铁管都应该换掉;
或者将铁管换掉,铁桶下面接地导静电
发表于 2010-6-23 13:20 | 显示全部楼层
或者在塑料管外面用铁丝缠绕
发表于 2010-6-23 13:21 | 显示全部楼层
不过一定要做好防静电接地
发表于 2010-6-23 13:30 | 显示全部楼层
换成防静电软管或者在软管里面穿铜丝,末端要穿出塑料管,接到铁通上,铁通接地;注意管道要深入桶底,避免液体自然落体,产生静电。

不能塑料管一端接铁管,会产生静电释放产生火花。
发表于 2010-6-23 13:35 | 显示全部楼层

好啊

谢谢 好东西
发表于 2010-6-23 13:37 | 显示全部楼层
看来还是很有学问的
发表于 2010-6-23 17:13 | 显示全部楼层
我觉得做好静电接地就应该可以了
发表于 2010-6-24 12:51 | 显示全部楼层
明白了吗?连个回应也没有
发表于 2010-6-28 07:36 | 显示全部楼层
在9楼的基础上,再加上一条:控制流速
发表于 2010-6-28 14:32 | 显示全部楼层
用铁管是为了方便插入铁桶,应将塑料软管换成防静电软管,软管内铁丝应与铁管联接就好了,另外注意铁桶、铁管、真空泵体等的共同接地
发表于 2011-9-2 11:48 | 显示全部楼层
有静电不可怕,就怕静电导不走,放电,尤其是铁管突出部位
发表于 2011-9-8 12:00 | 显示全部楼层
也有同样的问题,学习了
发表于 2011-9-8 12:14 | 显示全部楼层
呵呵,先学习,以后说不定能用得着。
发表于 2011-9-8 23:01 | 显示全部楼层
静电危害大!!
发表于 2011-9-9 07:53 | 显示全部楼层
想想公路上面的油罐车是怎么做的嘛。