消防器材可以用防护栏杆隔离保护吗

[复制链接]
发表于 2010-6-24 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间里的师傅为了防止消防器材被车子撞坏,将墙边的消防箱用1.2米高的防护栏杆围了起来,请问这样可以吗,有什么标准可以参考?
发表于 2010-6-24 09:13 | 显示全部楼层
不可以,这样用时看不到,会影响即使使用
发表于 2010-6-24 09:15 | 显示全部楼层
还是想办法提高司机的驾驶水平吧,或者将消防器材移个位置,当然,首先要确保消防器材的覆盖范围。
发表于 2010-6-24 09:38 | 显示全部楼层
消防法里有相关要求,任何单位、个人不得阻挡堵塞消防器材和设施
发表于 2010-6-24 09:39 | 显示全部楼层
不可以,
GB50016-2006《建筑设计防火规范》8.4.3  3.室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。
有了护栏就不便操作了。
发表于 2010-6-24 10:56 | 显示全部楼层
可以用防撞栏将消防箱保护起来,前提条件是要确保在发生火灾的时候,能够迅速取出消防灭火器
发表于 2010-6-24 15:55 | 显示全部楼层
防护栏杆可以设置,外挂指示标志,没什么不方便的,现场的情况千变万化,不要拘泥教条。
发表于 2010-6-29 10:54 | 显示全部楼层
当然可以,以前我们有类似情况,立几根1米高的钢管在周围,漆成红白相间的警戒色,再用活动链条栓起来就可以了,一但有事故发生,操作人员只要取下链条就可以操作了,很方便又不违反规定。
发表于 2010-6-30 16:24 | 显示全部楼层
支持楼上的说法,特别是室外消防栓,一般都将其围起来,但不影响取用
发表于 2010-6-30 22:24 | 显示全部楼层
建议楼主可以采用灭火器壁挂件,将其挂在标准高度范围内,就可以了,且实惠方便,又不影响使用!我们厨房就是使用的此方法,既防潮又方便!

[ 本帖最后由 hjm2008bj 于 2010-6-30 22:25 编辑 ]
发表于 2010-7-1 16:45 | 显示全部楼层
禁止,不能有阻挡
发表于 2010-7-4 13:28 | 显示全部楼层
可以挂在墙上,不超过1.5m高,不低于0.5m就可以了,《消费器材适用管理规范》中有明确规定的。
发表于 2010-7-4 23:01 | 显示全部楼层
按GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》第5.1.3条规定
灭火器存放高度为0.08-1.5米之间,而不是0.5米。
发表于 2010-7-14 11:20 | 显示全部楼层
当然可以
发表于 2010-7-14 14:53 | 显示全部楼层
应该可以,只要不影响使用就行了
发表于 2010-7-16 21:04 | 显示全部楼层
消火栓可以用300mm以下的栏杆围起来,消防箱就没有必要了这样做了,可以换个就近的地方。
发表于 2010-7-16 21:20 | 显示全部楼层
建议防护栏即只要达到能防止消火栓被撞坏即可,不能被锁起来。