请帮忙分析一下:插座不带负荷发生自然的问题。

[复制链接]
发表于 2010-7-14 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子,公司某办公室一长期未用的公牛牌插座,在保持通电而未带负荷的情况下,插座末端的插空位置(不是插座电源控制开关按纽的位置,不存在开关按纽的接触电阻过大或短路的情况)发生了自燃,而插座前端的空开却未脱扣(跳闸)。实在不明其原因。插空掉东西进去,造成火、零线短路?短路的话,空开应当脱扣,而且插座内的整段线路应当有短路燃烧的明显特征,而实际上没有这些特征。所以我认为不是短路。接触电阻过大,因蓄热而燃烧的可能更没有了,因为本身就没有插接用电设备。灰尘的原因呢?办公室的环境下,应当不会有可燃粉尘,而普通灰尘应当不会造成火、零线之间发生跳火现象。那还有什么原因呢?
发表于 2010-7-14 14:07 | 显示全部楼层
漏电呢?如果是因为杂物或者是插座本身绝缘因老化漏电,漏电电流又不足以使空开短路电流保护动作,长时间漏电使温度升高引起自燃。

这种现象还是第一次听说,看来,未使用的插座也应该把电源关了。
发表于 2010-7-14 15:07 | 显示全部楼层
这种现象还是第一次听说,看来,未使用的插座也应该把电源关了。
发表于 2010-7-14 18:04 | 显示全部楼层
应该是积污导电产生的···,由于插头上积累了很多灰尘,当空气潮湿的时候就通过灰尘形成回路···这个观点在台企一般都有···
发表于 2010-7-15 07:43 | 显示全部楼层
楼上说的有些道理,但插头如何清洁,或者说如何预防这类事故呢