发表于 2010-7-30 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在现场拍的一个配电柜,中间的断路器是主电路,断路器下面的空开是临时接的照明线路(只接了一个插座)。右下方的断路器上面同时接了个两个电路,一个是三相四线的,供接用临时设备用的,一个是照明,给宿舍供电用的。
我认为问题主要如下:一是最上面的三相线没有用黄绿红三色区分;二是电缆线进配电柜后,直接连空开;三是右下方的临时接线用的三相配电的电线过细,带的设备也不多,要是出现一般的过流,断路器不一定能够动作;四是照明线路的零线不可以这么接吧。

[ 本帖最后由 braveglacier 于 2010-7-30 15:55 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2010-7-30 16:24 | 显示全部楼层

呵呵

看看这个
发表于 2010-7-30 16:28 | 显示全部楼层
寒心,注册快5年多了,居然没有积分了
发表于 2010-7-30 16:34 | 显示全部楼层
恩,一看就不是什么专业电工干的事。
发表于 2010-7-31 16:29 | 显示全部楼层
电工的水平不昨地。
发表于 2010-8-1 00:02 | 显示全部楼层
电的东西不是很精通,学习学习
发表于 2010-8-2 09:42 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2010-8-2 10:05 | 显示全部楼层
电工安全
发表于 2010-8-2 10:46 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-8-2 13:12 | 显示全部楼层
用电方面不太懂!
发表于 2010-8-2 13:20 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2010-8-4 08:32 | 显示全部楼层
用电方面不太懂!
发表于 2010-8-4 09:16 | 显示全部楼层
很希望见到标准配电箱图
发表于 2010-8-4 10:12 | 显示全部楼层
这个电工很业余。
发表于 2010-8-4 10:12 | 显示全部楼层
把地线当零线,严重违规
发表于 2010-8-4 10:48 | 显示全部楼层
原帖由 老臭虫 于 2010-7-30 16:28 发表
寒心,注册快5年多了,居然没有积分了


寒心???寒什么心?应该是惭愧之心,只索取不奉贤,积分就不会多,贡献与积分成正比,不是与注册时间成正比
发表于 2010-8-4 16:00 | 显示全部楼层
電氣箱內裸露帶電部分,應設置防止感電用護圍或絕緣披覆

小心呀

很多勞工被電到喔
发表于 2010-8-5 13:37 | 显示全部楼层
把地线当零线,严重违规
发表于 2010-8-6 08:28 | 显示全部楼层
电源主线进漏保后咋就没出线了呢?那些浅蓝色的线都是哪接出来的啊
发表于 2010-8-6 08:38 | 显示全部楼层
什么样电工干的活啊