本帖最后由 潜水艇 于 2013-4-2 17:35 编辑
室外消火栓通用技术条件 GB 4452—1996 国家技术监督局1996—09—23批准
1997—03—01实施 1
主题内容与适用范围 本标准规定了室外消火栓的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装。 本标准适用于消防管道中的各种室外消火栓(以下简称消火栓)。 2
引用标准
GBl97
普通螺纹 公差与配合(直径1~355mm)
GB 228
金属拉伸试验方法
GB 1176
铸造铜合金技术条件
GB 3265
内扣式消防接口
GB 6397
金属拉伸试验试样
GB 7307
非螺纹密封的管螺纹
GB 9439
灰铸铁件
GB 12514
消防接口性能要求和试验方法
3
产品分类 3.1
型式和规格 3.1.1
消火栓按其安装场合可分为地上式和地下式两种。 3.1.2
消火栓按其进水口连接形式可分为承插式和法兰式两种。 3.1.3
消火栓按其进水口的公称通径可分为100mm和150mm两种。 3.1.4
进水口公称通径为100mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为100mm消防接口,水带出水口应选用规格为65mm的消防接口。 3.1.5
进水口公称通径为150mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为150mm消防接口,水带出水口应选用规格为80mm的消防接口。 3.1.6
消火栓的公称压力可分为1.0MPa和1.6MPa两种。其中承插式的消火栓为1.0MPa、法兰式的消火栓为1.6MPa。 3.2
型号编制 3.2.1
地上消火栓型号: |