室外消火栓通用技术条件

GB 4452—1996

国家技术监督局19960923批准
1997
0301实施

1
主题内容与适用范围

    本标准规定了室外消火栓的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装。

    本标准适用于消防管道中的各种室外消火栓(以下简称消火栓)

2
引用标准


GBl97
普通螺纹  公差与配合(直径1355mm)


GB 228
金属拉伸试验方法


GB 1176
铸造铜合金技术条件


GB 3265
内扣式消防接口


GB 6397
金属拉伸试验试样


GB 7307
非螺纹密封的管螺纹


GB 9439
灰铸铁件


GB 12514
消防接口性能要求和试验方法

3
产品分类

31
型式和规格

311
消火栓按其安装场合可分为地上式和地下式两种。

312
消火栓按其进水口连接形式可分为承插式和法兰式两种。

313
消火栓按其进水口的公称通径可分为100mm150mm两种。

314
进水口公称通径为100mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为100mm消防接口,水带出水口应选用规格为65mm的消防接口。

315
进水口公称通径为150mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为150mm消防接口,水带出水口应选用规格为80mm的消防接口。

316
消火栓的公称压力可分为1.0MPa1.6MPa两种。其中承插式的消火栓为1.0MPa、法兰式的消火栓为1.6MPa

32
型号编制

321
地上消火栓型号:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册