求助:发电厂高压出线门型构架钢直梯需要设置护笼吗?

[复制链接]
发表于 2010-8-13 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电厂主变220kV高压出线采用门型构架送出,构架上装有钢直梯,请问钢直梯需要设置护笼吗?标准是什么?从哪里可以查到规范。谢谢

欢迎讨论,联系qq 42664916

[ 本帖最后由 hsdclmy 于 2010-8-13 13:38 编辑 ]
发表于 2010-8-13 12:59 | 显示全部楼层
应该。GB/T17888-2009。
 楼主| 发表于 2010-8-13 13:35 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

好像不适用,你看看GB/T 17888.1-2009,那是适用于机械的吧。我看电线杆塔上的钢直梯,就没有护笼啊。况且这是推荐性标准,不是强制标准。

[ 本帖最后由 hsdclmy 于 2010-8-13 13:39 编辑 ]
发表于 2010-8-13 14:04 | 显示全部楼层
对不起,是GB 17888.4-2008  机械安全 进入机械的固定设施 第4部分∶ 固定式直梯,和GB 4053.1-2009 固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯。

标准文号错误,再一次表示歉意!
 楼主| 发表于 2010-8-15 08:13 | 显示全部楼层

回复 4# 的帖子

感谢这位兄弟的热情帮助!


首先  GB4053.1-2009首先说明了不适用于电线杆,烟囱爬梯;高压出线门型构架应该属于电线杆。
其次  GB17888.4-2008标准适用范围乃GB17888.1-2008所述的机械,而此处的门型构架归类于机械似乎非常牵强。此标准所讲的应该是进入机械设备所需要的通道。

再看看现实中,供电的电线杆上,尤其是高压线电线杆,都有钢直梯,但是都没有护笼,通讯杆塔,也是有钢直梯,但是也是没有护笼。如果说应该安装的话,那我想,生产厂家都不知道标准吗?不应该所有的厂家都这么不清醒吧。

[ 本帖最后由 hsdclmy 于 2010-8-15 08:15 编辑 ]
发表于 2010-8-15 13:22 | 显示全部楼层
过来学学  我也只知道 GB 17888.4-2008  钢直梯的东西·
发表于 2010-8-15 16:16 | 显示全部楼层
电厂升压站的门型构架钢直梯,为了防止在带电时有人攀登和感应电,一般是不设护笼的,跟其它地方的钢直梯不一样。标准上有没有规定,我还没有看到。但不设护笼这是肯定的。
发表于 2010-8-15 16:22 | 显示全部楼层
我们要求供配电岗位的钢直梯安装护笼,否则安装带刚性导轨的防坠器,如果都没有的话要么拆除,要么扣钱。
钢直梯与接地网相连,每年春检、秋检都要测接地电阻,并做好记录以备检查。