找回密码
 注册
查看: 7174|回复: 13

请问一个加油站防火间距的问题

[复制链接]
发表于 2005-7-4 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>按照小型油库及汽车加油站设计规范,3.2.3的要求:站房(营业房)与加油机的距离是5米,近来我留意了一下,我所正常加油的两个加油站的距离不足4米,请问这是否可行?</P>
发表于 2005-7-5 21:38 | 显示全部楼层
[em01][em01][em01][em01]
发表于 2005-7-6 01:04 | 显示全部楼层
理论上是不行的,不过你所的加油站是什么时候修的阿,如果是以前修的,那也不会因为这个问题让你的加油站重修,注意营业房内的电器要使用防爆型,加强管理即可。
发表于 2005-7-7 00:28 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>xpwlian7</I>在2005-7-4 9:10:31的发言:</B><BR>
<>按照小型油库及汽车加油站设计规范,3.2.3的要求:站房(营业房)与加油机的距离是5米,近来我留意了一下,我所正常加油的两个加油站的距离不足4米,请问这是否可行?</P></DIV>
<>小型油库及汽车加油站设计规范////此规范已过时,不应该引用
<>
<>在河南,省局规定:加油站安全间距的问题是必须达到的。A项
<>个人认为此要求太高。不过目前也得按此执行呀。
<>危险化学品安全管理条例释义中说,构成重大危险源的与人员集聚场所的安全间距必须符合要求。这才合理。</P>
发表于 2005-7-9 03:43 | 显示全部楼层
属于站内的要求,个人认为不用太严格。不过加油机和站房间的通道最好是不作为加油车道使用。
发表于 2005-7-9 06:31 | 显示全部楼层
为分灌水!!!!!为分灌水!!!!!为分灌水!!!!!为分灌水!!!!!为分灌水!!!!!为分灌水!!!!!为分灌水!!!!!为分灌水!!!!!顶
发表于 2005-7-13 10:58 | 显示全部楼层
<>有道理</P>
发表于 2005-8-2 23:40 | 显示全部楼层
<>看是不是1998年前秀的,另外,要采取一定的补救措施</P>
发表于 2005-8-5 03:39 | 显示全部楼层
规范还是要遵守的,重要是加强管理,另外站房最好采用不发火花的地面!!![em05][em05]
发表于 2005-8-5 08:11 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>最后一块石头</I>在2005-7-5 13:04:36的发言:</B><BR>理论上是不行的,不过你所的加油站是什么时候修的阿,如果是以前修的,那也不会因为这个问题让你的加油站重修,注意营业房内的电器要使用防爆型,加强管理即可。</DIV>
<br>这个补救方法很不错,因加油机的危险区域是以加油机为中心,半径5米的圆形区域,该区域内存有高浓度的可燃气体,因此电气需用防爆型。而且站房内禁烟火,严格来说手机电话都需要防爆型,哈哈,好像不现实。但是否行,不是哪一个人能说了算,最重要是当地安监部门说行就行,哈哈。所以,还要做一个补救措施:跟当地安监好好沟通沟通,搞好关系哦![em07]
发表于 2005-8-5 08:20 | 显示全部楼层
<>和安监部门搞好关系固然重要,更重要的还是抓好站内的管理呀!</P>
发表于 2005-8-12 10:45 | 显示全部楼层
抓好站内的管理[em02]
发表于 2005-9-26 05:40 | 显示全部楼层
A项,不合格!建议选址重建
发表于 2005-9-27 19:47 | 显示全部楼层
将加油站重新搬到新的位置,同时也可调整部分加油站的加油用途,不知对不对。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2025-5-26 03:27

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.