现在做一个液化石油气充装站的安全评价,设计单位提出残液罐不需要按照储罐的防火间距要求,到压缩机房、灌瓶间不用满足22m的防火间距,请教各位高手残液罐的防火间距怎么确定
发表于 2011-4-2 12:18 | 显示全部楼层
防火间距
发表于 2011-4-2 14:00 | 显示全部楼层
《液化石油气瓶充装站安全技术条件》GB17267-1998  6.2.1充装站内灌瓶(充装间)、压缩机房等为甲类厂房;罐车(槽车)库、瓶库等为甲类库房,其耐火等级为一、二级。
《建筑设计防火规范》GB50016-2006  表4.2.1      甲、乙、丙类液体储罐(区),乙、丙类液体桶装堆场与建筑物的防火间距(m)   
残液罐按储罐防火间距设计,与灌瓶(充装间)、压缩机房间距执行建规 4.2.1条 根据罐的容量定 在12-25米之间.

评分

参与人数 1安全分 +6 收起 理由
yangduobei + 6 我很赞同

查看全部评分

发表于 2011-4-3 19:37 | 显示全部楼层
我公司是放在一般就是放在储罐区,便于操作。
发表于 2011-4-3 22:06 | 显示全部楼层
在同一个储罐区的,按储罐区防火规范确定安全距离